A、地面积水
B、现场材料堆放混乱 C、立杆基础垫板未居中 D、扫地杆局部缺失 2)(单选)下图为现场模板支撑照片,悬臂过大是本起事故主要原因之一,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
要求其长度不得大于( A )。
A、50cm B、70cm C、100cm D、150cm
3)(判断题)现场抽查梁下立杆与水平杆扣件扭力矩普遍在25Nm(如下图),是本起事故发生的原因之一。
(正确)
4)(多选题)若下列情况存在,则属于本事故的间接原因有 ( BC D E )。(应为BCE)
A、模板支撑系统失稳破坏 B、浇筑顺序错误
C、未形成纸质版联合验收记录擅自施工
D、模板支撑架材料不合格(属于物的不安全状态,应为直接原因) E、项目部安全管理混乱
5)(多选题)若该事故模板支撑架属于高大模板的话,在事故发生时期,下面关于模板支撑联合验收的说法正确的是( AB DE )。(C也是必须先自验的)
A、施工单位应组织或参与验收 B、监理单位应组织或参与验收
C、验收合格需施工单位项目技术负责人签字确认 D、验收合格需施工单位技术负责人签字确认 E、验收合格需总监理工程师签字确认
出处:《危险性较大分部分项工程安全管理办法》、《建筑施工模板工程安全技术规范》(JGJ162-2008)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
6、2017年7月某房建工地装饰阶段施工,因空调板处二次构造施工木工班组擅自拆除5-10层的施工升降机料台底部封板,项目安全员检查发现后未及时安排人员对料台空洞进行防护整改,致使1名装修工贾某不慎从洞口掉落死亡。