电气专业面试常见题目汇总

UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源, 在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。

1.简述电气负荷计算的目的、容和主要计算方法。

答:负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。主要计算容:电器负荷的计算、工作电流的计算。 2.简述供配电系统设计的基本要求。

答:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。

(4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。

3.变压器的工作原理是什么?

答:利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 4.简述室照明方式。

答:按照使用功能分为:1)一般照明,为照亮整个场地而设置的照明方式。如:仓库、生产车间、办公室、会议室等。

2)分区一般照明,根据需要,提高特定区域照度的一般照明方式,灯具集中均匀布置,提高照度值。其他区域仍然采用一般照明的布置方式,如工厂车间的组装线、运输带等。

3)局部照明,为满足某些部位的特殊需要而设置的照明方式。如商店橱窗的射灯,办公桌的台灯等。

4)混合照明,由一般照明与局部照明组成的照明方式。即在一般照明的基础上再增加局部照明,这样有利于提高照度和节约电能。 5.接地的含义与接地方式的种类是什么?

答:用金属把电气设备的某一部分与地做良好的连接,称为接地。(中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过传导回路到变压器中性点,以策安全)

接地方式的种类:1)IT系统,电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地的系统。2)TT系统,电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。 3)TN系统,电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。 其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。TN-S系统通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体。TN-C系统将PE线与N线综合起来由一根PEN线的导体同时承担两者功能。TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-S系统,因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将PEN线分开形成单独的N线和PE线,从这一点开始,系统相当于TN-S系统。 6.低压系统短路电流计算条件是什么?

1)假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.

具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.

2)在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.

3)短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.

7.简述低压断路器在电路中的作用和主要技术参数。

两个作用,第一作为电路的开关,开通和断开线路,第二,做线路保护。(低压电路器由脱扣器(电磁脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器)、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等部分组成)。

低压断路器的主要技术参数:额定电压(额定工作电压、额定绝缘电压)、额定电流、额定短路分断能力(断路器在规定条件下所能分断的最大短路电流值。)。 8.低压配电系统有哪几种接线方式?其特点是什么?

答:低压配电系统有放射式、树干式、环形这几种接线方式。放射式的特点是引出线发生故障时互不影响,供电可靠性高。但在一般情况下,金属消耗大,使用开关设备较多,该接线适用于设备容量大或负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的车间。树干式接线在一般情况下,采用的开关设备较少,金属消耗少,但当干线发生故障时影响围大,供电可靠性差。它适用于机械加工车间、机修或工具车间。环形接线的供电可靠性较高,任何一条线路发生故障或检修时,都不至于供电中断。另外,该接线的电能损耗和电压损耗较少。但该接线的保护装置及整定配比比较困难,配合不当,易产生误动作,影响正常供电。 9.简述火灾自动报警系统工作程序。

答:火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能 。

10.简述建筑设备自动控制系统主要监控容。

答:空调机组系统、新风机组系统、风机盘管远程控制系统、送风系统、排风系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、直燃机房冷热源系统。此外还有动力、照明系统,新建筑多半还会有太阳能集热甚至发电。绿色建筑还有幕墙和遮光幕控制。等 11.简述变配电所位置选择应考虑的主要因素。

答:1.外部供电引入位置 2.当地供电部门要求(地下还是地上及面积大小)3.尽可能靠近负荷中心 4.方便进线(尽可能靠近外墙)和出线(尽可能靠近电气竖井),应考虑变压器维修更换的设备进出问题

12.试述发生短路的原因,短路危害有哪些?

答:短路的原因:⑴接线错误;⑵绝缘损坏;⑶操作错误;⑷机械损伤所致。

短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源部流动,部电阻很小,因而电流很大,强大的电流会产生很大的热效应和机械效应,使电源或电路受到损坏,或引起火灾。 短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。

13.简述熔断器主要技术参数,能否用熔断器进行过载保护?

答: (1)额定电压指熔断器分断前能长期承受的电压。(2)额定电流 指熔断器在长期工作制下,各部件

温升不超过规定值时所能承受的电流。(3)保护特性是指熔断器的熔断时间与流过电流的关系曲线,也称熔断特性或安秒特性。(4)极限分断能力 熔断器在规定的工作条件(电压和功率因数)下,能分断的最大电流值。(5)限流系数 实际分断电流与预期短路电流最大值(交流电路为预期短路电流峰值)之比称为限流系数K。

熔断器一般不能作过载保护原因:在负载电流增加后不能采取限流措施。熔断器只能在大电流时快速切断回路,起短路保护作用。

14.常用的照明光源可以分为哪几类?

答:照明电光源一般分为热辐射发射光源、气体放电光源和其他发光光源三大类. 15.设计变配电所主接线应考虑那些因素?

答:其设计要求一般我们要考虑四个原则:安全性、可靠性、灵活性、经济性。

安全性:我们必须要保证人身和设备的安全,所以我们设计的时候需要在高压断路器的电源侧和可能反馈电能的另一侧必须安装高压隔离开关,在低压断路器的电源侧及可能反馈负荷的另一侧,必须安装低压刀开关,35KV及以上的线路末端我们应安装与隔离开关联锁的接地到闸,为了防止雷击造成短路或线路损坏,我们要在高压母线上及架空线路末端装设避雷器。

可靠性:首先对一级负荷我们应有两路电源供电,当一级变压器损坏或电路检修的时候不会造成全部停电,减少损失。对二级负荷也应由两个回路或者一回专用架空线路供电。对接于公共干线上的变配电所电源进线首端,我们应安装带有短路保护的开关设备。对一般生产区的车间变电所,我们通常采用放射式高压配电来确保供电的可靠性。对辅助生厂区及生活区的变电所,可以采用树干式配电。变电所低压侧(电压380v)的总开关,采用低压断路器比较好,当有继电保护或者自动切换电源要求时,低压侧总开关和低压母线分段开关都应采用低压断路器。

灵活性: 变电所的高低压母线,通常采用单母线或单母线分段接线。需要带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路器或高压负荷开关。

经济性:主接线方案力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器少,并且应选用技术先进,经济实用的节能产品。应考虑无功功率的补偿,使得最大负荷时功率因数达到规定的要求。由于工厂变配电所一般都选用安全可靠并且经济美观的成套配电装置,因此变配电所主接线方案应与所选成套配电装置的主接线方案配合一致,柜型一般选用固定式,只有在供电可靠性要求较高时才用手车式和抽屉式。

16.什么是电压波动?电压波动对供电系统有什么影响?

答:在某一段时间,电压急剧变化而偏离额定值的现象,叫做电压波动。电压变化的速率大于1%每秒的,称为电压急剧变化。

电压波动一般有以下三方面的原因:(1)电力网的运行方式改变,引起功率分布和电网阻抗发生变化。(2)电力负荷随不同季节、昼夜不同时间和用户生产流程的改变而变化。(3)电力网的某些设备发生事故或故障。上述原因使电力网的无功功率失去平衡,从而引起电压波动。

危害:(1)在电压偏高条件下运行的危害:A;使供、用电设备的绝缘加速老化,缩短设备的使用寿命;B,造成电压波形畸变,加大电力网的高次谐波,严重时导致高电压,危害网络和设备的安全;C,增加变压器和电动机的空载损耗,从而使网络的功率和电能损耗均增加;D,迫使部分无功补偿装置退出运行,降低无功补偿效益,导致网络的线损增加;E,影响用户的正常和产品质量。

(2)在电压偏低运行下的危害性:A,降低发、供电设备的效率;B,增加电网的功率和电能损耗;C,危及电网安全运行,严重时导致电压崩溃,造成部分电网瓦解;D,造成电动机启动困难,电动机长期在电压偏低下运行会被烧毁;E,降低用电设备的效率,影响产品质量。 17.限制谐振过电压的种类及限制方法是什么?

答:(1) 线性谐振过电压 谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。

(2) 铁磁谐振过电压 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。

(3) 参数谐振过电压 由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd ~ Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周

期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。

限制方法:(1)提高开关动作的同期性 由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。

(2) 在并联高压电抗器中性点加装小电抗,用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。

(3) 破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。

系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,会使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。因此对发生谐振时,如何快速消除谐振是保证设备安全运行的关键。 18.试设计出一个两地操作的点动和连续运转电路。

19.卫星电视系统一般由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:有线电视系统由前端、干线系统以及分配系统三部分组成。接收开路电视信号的天线、卫星电视接收装置、录相机等信号源并不是有线电视特有的,因此不能算是有线电视系统的组成部分。

前端负责信号的处理。对于卫星电视接收机、录相机等输出的视频、音频信号进行调制,调制成某一电视频道的高频信号或者先调制成中频后经中频处理后再上变频成高频信号;接收的开路电视信号可以直接进行放大或者解调成视音频信号再进行调制,也可直接下变频成中频经中频处理后再上变频成高频信号。各路处理好的电视高频信号也由前端进行混合后输出给干线系统。

干线系统负责信号的传输,要指出的是支线也包括在干线系统中。干线系统由干线电缆、支线电缆、干线放大器和分配器、分支器等组成,在远距离传输时也会用到光纤或微波。 分配系统负责将信号分配给每个用户。由分配放大器、分配器、分支器、分支电缆、用户分支器、串接单元、用户电缆、用户盒等组成。 20.简述火灾自动报警系统及联动控制系统的组成。

火灾自动报警系统一般由两大部分组成:火灾探测器和火灾报警器。火灾探测器安装在现场,监视现场有无火警发生;火灾报警器安装在消防控制中心,管理所有的火灾探测器。当发现有火警时,发出声光报警信号通知值班人员,有的火灾报警器还可启动联动设备灭火。

有的火灾探测器具有声光报警装置,可以脱离火灾报警器使用,一般用于家庭。

火灾自动联动系统用于控制各种联动设备,有多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。多线制联动控制系统中,从联动控制器到每一台联动设备都要连接2条-6条线,一般适用于联动设备少的建筑。对于联动设备比较多的建筑,如果使用多线制联动控制系统,工程施工比较困难,最好使用总线制联动控制系统。在总线制联动控制系统中,火灾自动联动系统由联动制器和控制模块组成。在联动控制器和控制模块之间为二总线或四总线,每一组总线可以连接多个控制模块,在需要启动联动设备时,联动控制器发出启动命令,控制模块动作,控制模块再启动联动设备。一般一台联动设备为一个动作,但有的设备如卷帘门为两个动作。有的模块输出一个动作,有的输出多个动作。在设计时就要确定联动设备需要几个模块控制。

21.简述照明配电网络基本接线方式。

答:大楼的传达室或配电间的总配电柜(箱),由总配电柜(箱)采取干线或立管(竖井)方式向各层分配电箱馈电,再经分配电箱引出支线,向各房间照明设备供电。

高层建筑照明配电系统,它是先将整幢楼按区域和层分为若干供电区,设置电气竖井。 22.简述电气控制设计原则。

答:电气控制设计的原则:1)最大限度满足生产机械和生产工艺对电气控制的要求。2)在满足要求的前提下,使控制系统简单,经济,合理,便于操作,维修方便,安全可靠。3)电器元件选用合理,正确,使系统能正常工作。4)为适应工艺的改进,设备能力应留有裕量。

电气控制线路设计中应遵循的基本原则是:(1)应最大限度地满足机械设备对电气控制线路的控制要求和保护要求。(2)在满足生产工艺要求的前提,应力求使控制线路简单、经济、合理。(3)保证控制的安全性和可靠性。(4)操作和维修方便。 23.继电保护的作用是什么?

答:继电保护就是当电力系统发生故障或出现非正常状态时,利用一些电气装置去保护电气设备不受损害和缩小事故围。对执行上述任务的电气装置称作继电保护装置,其用途有三:

①当电网发生足以损坏设备或危及电网安全的故障,使被保护设皆快速脱离电网。 ②对电网的非正常运行及某些设备的非正常工作状态能及时发出警报信号,以便迅速处理恢复正常(如电流接地系统的单相接地;变压器的过负荷等)

③实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制等(如自动合闸;备用电源的自动投入;摇控、遥测、遥讯)。 24.简述如何选择光源。

答:1,以实施绿色照明工程为基点选择光源(绿色照明是指通过科学的照明设计,采用高效率、长寿命、安全和性能稳定的照明电器产品,最终建成环保、高效、舒适、安全、经济和有益于环境和提高人们的工作、学习和生活质量的照明系统)。1)限制白炽灯的应用2)采用卤钨灯取代普通白炽灯3)推荐采用紧凑型荧光灯取代白炽灯4)推荐采用26mm、16mm细管荧光灯5)推荐采用钠灯和金属卤化物灯。

2,以光源的光色特性选择光源;3,以光源的显色指数选择光源。4,以光源的光效及总光通量选择光源。5依据光源的各种参数及使用条件综合地选择光源。应急照明应该选择能快速点燃的光源。

总之,选择光源时,应在满足显色性、启动时间等要求条件下,根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较后确定。 25.简述交流电动机保护装置。

答:电动机的损坏主要是绕组过热或绝缘性能降低引起的,而绕组的过热往往是流经绕组的电流过大引起的。对电动机的保护主要有电流、温度检测两大类型。

(1)热继电器利用负载电流流过经校准的电阻元件,使双金属热元件加热后产生弯曲,从而使继电器的触点在电动机绕组烧坏以前动作。