技 术 交 底 记 录
第 5页(共7页)
工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 专业资料
..
5.4搭设剪刀撑、横向支撑、临时斜撑等注意事项:构造要求见前述;剪刀撑、横向支撑随立杆、纵横向水平杆同步搭设。 5.5扣件安装的注意事项:扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65 N·m(用扭矩扳手抽查);主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等的扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm;对接扣件的开口应朝上或朝;各杆件端头伸出扣件盖板的边缘的长度为100mm。 5.6铺设脚手板的注意事项:脚手板应铺满、铺稳,端头采用对接,用铅丝固定在支撑杆上;在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆(小横杆)可靠连接,防止滑动。 6、质量要求 6.1脚手架的构配件按有关部门规质量标准进行检验,经项目部生产经理、技术员验收质量合格后准使用,特别是扣件质量,有裂纹、尺寸不合格,扣接不紧的禁使用(钢管、扣件必须附有产品合格证及检测报告)。 6.2脚手架地基基础应坚实平整,地面无积水,垫板不松动。搭设在楼板上的脚手架,立杆下端应垫木板,根据立杆传下的集中荷载对楼板进行加固。 6.3点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。 审核人 交底人 接受交底人
技 术 交 底 记 录
第 6页(共7页)
专业资料
..
工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 6.4脚手架搭设容误差 项 次 地 1 基 基 础 项 目 表 面 排 水 垫 板 底 座 Hmax=20m Hmax=60m 步距偏差 柱距偏差 排距偏差 同跨外 大横杆高差 一根杆的两端 外伸长度偏差 主节点处各扣件距主节点的距离 扣 6 件 安 装 同步立杆上两个相邻对接扣件的高差 立杆上的对接扣件距主节点的距离 纵向水平杆上的对接扣件距主节点的距离 质量要求 坚实平整 不积水 不晃动 不滑动 沉 降 .. 技 术 交 底 记 录 第 7页(共7页) 工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 7、安全及其他注意事项 7.1脚手架搭设人员须是经过考核合格的专业架子工,持证上岗,上岗人员应定期体检,身体不适合者禁上架子作业。 7.2脚手架施工人员必须戴安全帽,佩挂安全带,穿防滑鞋等可作业。认真执行施工规及技术交底等有关规定,作业中相互照应,材料上下传递防脱手。不得嘻笑打闹,禁酒后作业。在挂设外防护网、楼层间水平网时,必须扣好安全带,以防高空坠落。 7.3脚手架的构配件质量按相应标准进行检验合格后准使用。架子搭设尺寸、构造要求符合案设计及技术交底要求,不得随意改动减少。脚手架搭设过程中,如操作层施加荷载前、每搭完10m高度、搭至设计高度等阶段,要进行质量检查,发现问题及时校正。 7.4脚手架搭设完毕,经生产、技术、安全等部门有关人员检查验收,办理完合格手续后,可投入使用。 7.5本交底双排架仅供防护用,架子上不得堆积材料。不得将模板支撑、泵送砼输送管等固定在脚手架上。 7.6五、六级以上大风及大雾、雨天气应停止架上作业,雨后上架子操作应有防滑措施。夜间施工必须有足够照明。 7.7在脚手架使用期间,禁随意拆除下列杆件:立杆主节点处的大、小横杆,纵横向扫地杆、连墙杆、剪刀撑、防护栏杆、挡脚板等。要拆除上述任一配件均应采取安全补救措施,并报项目部有关人员批准。 审核人 专业资料 交底人 接受交底人