技 术 交 底 记 录
第 1页(共7页)
工程名称 施工单位 交底提要 交底容: 一、施工准备: 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 1、综合各面考虑,经讨论决定外墙外脚手架采用φ48×3.5钢管搭设双排脚手架。脚手手架选择横距1.05 m,纵距1.8m,步距1.5m 进行搭设。 2、根据PKPM计算软件进行分析脚手手架选择横距1.05 m,纵距1.8m,步距1.5m ,搭设高度为7m进行搭设,脚手架搭设距外墙300mm,完全满足本工程脚手架搭设要求。 3、搭设顺序: 纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆(大横杆)→第一步横向水平杆(小横杆)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→斜撑杆→······→连立杆→设剪刀撑→铺脚板、挂安全网。 3.1.立杆: 脚手架立杆横距为1.05 m,采用单管立杆(和双管立杆),立杆纵距1.5m,各接头必须采用对接扣件对接,对接应符合以下要求: (1)立杆上对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不得设在同步,接头在高度向错开的距离应不小于50cm,各接头中心距立杆与大横杆交叉主节点的距离应小于1/3步距(见附图一); 审核人 交底人 接受交底人 专业资料
..
技 术 交 底 记 录
第 2页(共7页)
工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 专业资料
..
立柱接头位置交错布置 大横杆接头位置交错布置 1〉3布距接头之距〉500〉3纵距1接头之距〉5001 立杆、横杆接头位置示意 (附图一) (2)每根立杆必须设置通长50厚木脚手板; (3)立杆底部必须设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆(大横杆)采用直角扣件固定在距底座下皮100mm处的立杆上,横向扫地杆(小横杆)采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上的立杆上。 3.2、纵向水平杆(大横杆): (1)纵向水平杆步距1.5m,纵向水平杆设置于横向水平杆之下,立杆侧,用直角扣件与立杆扣紧; (2)纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头交错布置,不应设在同步、同跨,相邻接头水平距离不小于500mm(见附图一),避免设在纵向水平杆跨中; (3)纵向水平杆的长度不小于3跨,不小于6m。 审核人 交底人 接受交底人
技 术 交 底 记 录
第3页(共7页)
专业资料
..
工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工4.3、横向水平杆(小横杆): (1)每一个主节点处必须设置一个横向水平杆,并采用扣件扣紧在纵向水平杆上(如①节点详图),该杆轴线偏节点的距离不大于150mm,外脚手架外侧的外伸长度80~100mm; (2)操作层上非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手需要等间距设置,间距不大于柱距的1/2。 4.4支撑 本脚手架搭设时外墙已装修完毕,因此脚手架采用底部斜撑进行支撑(无连墙件),具体斜撑如下图所示: 横向水平杆立柱直角离主为 纵向水平杆 1 板的扣件连接扫地杆外墙维修脚手架支撑示意图审核人 交底人 接受交底人
专业资料
..
技 术 交 底 记 录
第 4页(共7页)
工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 4.5脚手板铺设示意图: 5、搭设要求 5.1按照本技术交底规定的构造尺寸进行搭设,不得随意改动减少,如需改动必须经过设计人确认。 5.2搭设立杆的注意事项:φ48和φ51的钢管禁混用;相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离见前述构造要求;开始搭设立杆时,应每隔不大于6m设斜撑。 5.3搭设纵、横向水平杆的注意事项:搭设纵、横向水平杆见前述构造要求;同一步纵向水平杆必须四交圈,用直角扣件与、外立杆固定。 纵向水平管立管横向水平管不小于横向水平管跨度及脚手板铺设审核人 交底人 接受交底人 专业资料
外架技术交底大全