好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

常用荷载取值

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞
10

11

.

2

.正

使

1用

风标

荷(

K

N

载/

m

2

: :

(1)住宅、宿舍取(2)办公、教室取(3)食堂、餐厅取(

4

2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取般

2

.

2.0; 2.5; 2.5; 5

(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取

4.0;

(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (

1

2

4

.

0

(13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计

(((

111

456

)))

书密大

库集

、柜馆

档书洗

案库衣

库取房

取1取

527

...

005

; ; ;

(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)?制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; ((1((

2.22312)1电屋))

不)梯面

井活上

上管道

道下荷人

人有载

转人标屋

屋到准

面换达

房值

层间(取取取的K

顶N204板/

取m...52050.)0

; 。 : ; ;

(3)?屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或

(4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考

4

.

0

1

.

0

注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面

K

N

/

m

2

(1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例根板合上

计人

屋如据

:建底楼面板筑

楼面面:层及

面露

台层作

附法0层(

加,

恒楼.恒板

顶载+载层

面4:板

底取层值荷K1).::载

(:N52

K.

51公./NK

/N

/

建1

K另Nm

mm定/

m) 2 2 2 2

(平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 坡屋面恒载(输入时应按坡度乘以放大系数)2.0KN/m2 屋屋屋

面面面

起起起

坡坡坡

344

005

°°°

时时时

qqq

恒恒恒

放放放

大大大

111

...

134

5 1 1

(2)住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);

(3)卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构(

4

)后

可其

。 :

1.卫生间及卧室的次要隔墙下不设梁,板上恒载应考虑附加墙重的折算荷 载

1

.

5

K

N30KN载

/

m

2

2.电梯机房屋面的吊钩荷载按3

集中荷载输入梁荷载中。 值

7

.

0

K

N

/

M

2

4.非标屋面砼水箱按水箱吨位x2计算总重量,分摊后按集中荷载输入。

5.跃层室内楼梯起步处不设梁,支承板厚加10mm.板面附加恒荷载取2 K

N

/

m

2

1((

.15)2直等升效)机均停

机布局

坪荷

活载部

荷:

载不荷

标应

准低载

值于

标(5

K0

NK准

/N

m/2m值

)2

: ; :

2

φ

1

4

轻型直升机(最大起飞重量2t):取20KN,作用面积0.20×0.20m2 中型直升机(最大起飞重量4t):取40KN,作用面积0.25×0.25m2 重型直升机(最大起飞重量6t):取60KN,作用面积0.30×0.30m2 注(

最3

荷)

取动

以力

方系

1(

.

6

防1

荷)

准顶值

K

N

/板

m

2

: :

供数

技取

参1

数.为

依4据

。 。

按防常规武器或防核武器的抗力级别、覆土厚度、短边净跨、是否考虑上部影响查【人防规范】。

11

..7

7地

下.

水1

设地防

水下

位水

的设确

定防

及水

荷位

载的

作确

划定

分 :

地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)可能产生的最高水位。当岩土工程勘察报告已提供地下水设防水位时,按实际数据确定;否则可取建筑物的室外地坪标高。

1(

.

17

.)

2

荷抗

用计

: :

当地下水设防水位低于室外地坪标高时,地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0。对

1

.

0

抗浮验算时,永久荷载标准值的总和(W)与水浮力的总和(F)之比值应满足W/F≥1.05。

2

当地下水设防水位低于室外地坪标高时,作用在地下室底板、侧壁、挡墙上的地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下

1

1)外墙墙内外q

恒厚侧墙=

12.2000粉瓷.

78

1

.

0

厚加气混凝土砌块:(保温烧结砖可同此荷载取值) 0

0刷砖+

0.

2::.

40

×000

+8..0

..

5455

==

1KK2

..

7NN6

KK//NN

/mm/

mm

2 2 2 2

常用荷载取值

11.2.正常使1用活荷载风标准值荷(KN载/m2)::(1)住宅、宿舍取(2)办公、教室取(3
推荐度: