11
.
2
.正
常
使
1用
活
荷
载
风标
准
值
荷(
K
N
载/
m
2
)
: :
(1)住宅、宿舍取(2)办公、教室取(3)食堂、餐厅取(
4
)
一
2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取般
阳
台
取
2
.
2.0; 2.5; 2.5; 5
;
(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取
4.0;
(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (
1
2
)
小
汽
车
通
道
及
停
车
库
取
4
.
0
;
(13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计
算
表
》
;
(((
111
456
)))
书密大
型
库集
宾
、柜馆
档书洗
案库衣
库取房
取1取
527
...
005
; ; ;
(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)?制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; ((1((
2.22312)1电屋))
不)梯面
井活上
上管道
道下荷人
人有载
转人标屋
屋到准
面
面换达
房值
层间(取取取的K
顶N204板/
取m...52050.)0
; 。 : ; ;
(3)?屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或
按
积
水
深
度
采
用
。
(4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考
虑
施
工
荷
载
不
少
于
4
.
0
;
其
分
项
系
数
取
1
.
0
。
注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面
附
加
恒
荷
载
标
准
值
(
K
N
/
m
2
)
:
(1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例根板合上
计人
屋如据
:建底楼面板筑
楼面面:层及
面露
台层作
附法0层(
加,
恒楼.恒板
顶载+载层
面4:板
底取层值荷K1).::载
(:N52
K.
51公./NK
/N
/
建1
K另Nm
mm定/
m) 2 2 2 2
(平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 坡屋面恒载(输入时应按坡度乘以放大系数)2.0KN/m2 屋屋屋
面面面
起起起
坡坡坡
344
005
°°°
时时时
qqq
恒恒恒
放放放
大大大
111
...
134
5 1 1
(2)住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);
(3)卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构(
施
工
4
完
成
)后
方
可其
进
行
他
回
填
。 :
1.卫生间及卧室的次要隔墙下不设梁,板上恒载应考虑附加墙重的折算荷 载
1
.
5
K
N30KN载
取
/
m
2
。
2.电梯机房屋面的吊钩荷载按3
.
电
梯
机
房
楼
面
活
集中荷载输入梁荷载中。 值
7
.
0
K
N
/
M
2
4.非标屋面砼水箱按水箱吨位x2计算总重量,分摊后按集中荷载输入。
5.跃层室内楼梯起步处不设梁,支承板厚加10mm.板面附加恒荷载取2 K
N
/
m
2
,
对
应
位
置
设
1((
.15)2直等升效)机均停
机布局
坪荷
活载部
荷:
载不荷
标应
准低载
值于
标(5
K0
NK准
/N
m/2m值
)2
: ; :
板
底
加
强
筋
2
φ
1
4
。
轻型直升机(最大起飞重量2t):取20KN,作用面积0.20×0.20m2 中型直升机(最大起飞重量4t):取40KN,作用面积0.25×0.25m2 重型直升机(最大起飞重量6t):取60KN,作用面积0.30×0.30m2 注(
:
最3
终
荷)
载
取动
值
以力
甲
方系
1(
.
6
人
防1
等
效
静
荷)
载
标
准顶值
(
K
N
/板
m
2
)
: :
提
供数
的
技取
术
参1
数.为
依4据
。 。
按防常规武器或防核武器的抗力级别、覆土厚度、短边净跨、是否考虑上部影响查【人防规范】。
11
..7
7地
下.
水1
设地防
水下
位水
的设确
定防
及水
其
荷位
载的
作确
用
划定
分 :
地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)可能产生的最高水位。当岩土工程勘察报告已提供地下水设防水位时,按实际数据确定;否则可取建筑物的室外地坪标高。
1(
.
17
.)
2
荷抗
载
浮
作
用计
划
算
分
: :
当地下水设防水位低于室外地坪标高时,地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下水按恒荷载作用,分项系数取1.0。对
抗
浮
有
利
的
永
久
荷
载
分
项
系
数
取
1
.
0
。
抗浮验算时,永久荷载标准值的总和(W)与水浮力的总和(F)之比值应满足W/F≥1.05。
(
2
)
承
载
力
计
算
:
当地下水设防水位低于室外地坪标高时,作用在地下室底板、侧壁、挡墙上的地下水按活荷载作用,水位变化较大时分项系数取为1.4,否则可取1.35;给排水构筑物分项系数可取1.27。若乘以分项系数后的等效水头高于室外地坪,则取到室外地坪标高。当地下水设防水位取为室外地坪标高时,地下
水
按
恒
荷
载
作
用
,
1
1)外墙墙内外q
恒厚侧墙=
12.2000粉瓷.
78
隔
墙
荷
载
:
分
项
系
数
取
1
.
0
。
厚加气混凝土砌块:(保温烧结砖可同此荷载取值) 0
0刷砖+
0.
2::.
40
×000
+8..0
..
5455
==
1KK2
..
7NN6
KK//NN
/mm/
mm
2 2 2 2