好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能建筑工程检验批质量验收记录表(DOC)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞
10

智能建筑工程施工质量监理实施细则

程控电话交换系统分项工程检验批质量验收记录表

GB 50339-2003 分项工程名工程名称 称 专业工施工单位 施工执行标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 名称及编号 分包项目分包单位 经理 质量验收规范的规定 通电测试前检1查 2硬件检查测试 3系统检查测试 可靠性测试 性能测试 4初验测试 中继测试 接通率测试 故障诊断测试 检测记录 工作电压为-48V(设备外观无破损,线缆连接牢固可靠,二次电源馈电电压为-48V) 07 0101 验收部位

长 项目经理 施工班组长 硬件系统无故障(经通电检测,硬件板卡无损坏之处,无异常气味,显示正常) 支持系统各类呼叫信号、维护升级和网络管理功能(经检测,系统各类呼叫正常、系统支持维护升级和网络管理功能) 长时间通话,12对话机保持48h。(大话务量测试,12对通道链路保持48h,无呼损) 本局呼叫,每次抽测3次,性能测试正常(本局呼叫,每次抽测3通道,性能测试正常) 抽测3条中继线路,呼叫正常。(抽测3条中继线路,呼叫正常。) 局间接通率为100% 采用人机命令,故障诊断正确。(人机交互界面友好,故障诊断正确。) 主控项目 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智施工单位检查评定结果 能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 页脚内容47

智能建筑工程施工质量监理实施细则

主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 会议电视系统分项工程检验批质量验收记录表

GB 50339-2003

分项工程名工程名称 称 专业工施工单位 施工执行标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 名称及编号 分包项目经分包单位 理 质量验收规范的规定 1单机测试 国内段电视会议链路 信道测试(传主控项目 系统效果质量3检测 监视管理系统4检测 国内段电视会议链路 2输性能限值) 国际段电视会议链路 国内、国际全程链路 检测记录 符合技术文件产品指标要求 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)1x10-6 070102 验收部位

长 项目经理 施工班组长 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)1x10 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)3x10 传输信道速度为64kbps,误比特率(BER)1x10 经现场质量检测,画面质量清晰,声音效果悦耳 -6-6-6具备本地远端监测、诊断和实时显示功能 页脚内容47

智能建筑工程施工质量监理实施细则

经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

接入网设备分项工程检验批质量验收记录表

GB 50339-2003

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 07 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 机房环境 施工班组长 检测记录 符合设计要求 UPS分散式供电方式 0.1Ω 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 质量验收规范的规定 1安装环境检查 电源 接地电阻值 管线敷设 2主控项目 统检测 口 3系用户网络接口 设备安装检查 设备机柜及模块 收发器线路接功率谱密度 纵向平衡损耗 过压保护 25.6Mbit/s电接口 10BASE-T USB接口 PCI接口 业务节点接口SIM-1(155Mbit/s)光接口 页脚内容47

智能建筑工程施工质量监理实施细则

(SNI) 分离器测试 传输性能测试 功能验证测试 电信接口 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 传输功能 管理功能 符合设计要求 符合设计要求 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智能建筑工施工单位检查评定结果 程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

卫星数字电视系统分项工程检验批质量验收记录表

GB 50339-2003 分项工程名工程名称 称 专业工施工单位 施工执行标准名称及编号 分包项目经分包单位 理 质量验收规范的规定 主控项目 1234卫星天线的安装质量 高频头至室内单元的线距 功放器及接收站位置 系统输出电平/(dBμv) 检测记录 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 -50dBμv 施工班组长 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 长 项目经理 验收部位 07

0104

页脚内容47

智能建筑工程施工质量监理实施细则

经检查,主控项目符合《卫星数字电视接收站测量方式-室外单元测量》(GY/T 151-2000)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 有线电视系统分项工程检验批质量验收记录表

GB 50339-2003

分项工程名工程名称 称 专业工施工单位 施工执行标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 名称及编号 分包项目经分包单位 理 质量验收规范的规定 主1系统输出电平(dBμV)(系统内的所有频道) 75dBμv 检测记录 施工班组长 长 项目经理 验收部位 070105 页脚内容47

智能建筑工程检验批质量验收记录表(DOC)

智能建筑工程施工质量监理实施细则程控电话交换系统分项工程检验批质量验收记录表GB50339-2003分项工程名工程名称称专业工施工单位施工执行标准《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)名称及编号分包项目分包单位经理质量验收规范的规定通电测试前检1查2硬件检查测试
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8kkf32kzbo6x2111f20r4n7xz5eecp00bmt
领取福利

微信扫码领取福利

Scan me!