Module。
在下面对界面中选择Control NET模块。
单击OK.
Compatible Module —— 物理模块的模块类型(Module Types)、目录号(Catalog Number)以及主要版本号(Major Revision)必须与软件组态匹配,次要版本号(Minor Revision)必须大于等于软件指定的数值,否则RSLogix 5000将不接受所插模块。
Disable Keying —— RSLogix 5000 不会检查模块版本的匹配情况。
Exact Match —— 物理模块的下列五个参数必须与软件组态匹配,否则RSLogix 5000将不 接受所插模块:
Vendor, Product Type, Catalog Number, Major Revision, Minor Revision
(供应商、产品类型、目录号、主要版本号、次
要版本号)Next.
◆ Inhibit Module选择时,该模块在硬件组态中不参与组态,可以认为没有该模块。 ◆ Major Fault 选择时,模块有故障停止处理器。下面是错误原因。在联机状态下可以检查故障情况。
一直Next直到Finish,这样就配置好了Control NET模块。
6、下面我们配置I/O 模块。
右键点击 I/O configuration。选择 New Module,这里选择输出模块1756-OB16E。 模块命名为OB16,放在机架的第10号槽位上。点击NEXT可以看到。
在这里可以定义输出模块的每一个输出点的状态。
◆ CPU在程序模式(编程模式)下可以定义单个点的输出状态是on、off还是hold。 在这里可以定义输出模块的每一个输出点的状态。
◆ CPU在程序模式(编程模式)下可以定义单个点的输出状态是on、off还是hold。
◆ CPU在故障模式(比如拔掉CPU)下可以定义单个点的输出状态是on 、off还是hold。如果设置为on,当拔掉CPU后定义的那点将会输出为on,可以体会到I/O模块在没有CPU的情况下也是可以工作的。
7、右键点击 , Controller Tags.。 你会发现,
系统自动为你生成了该模块数据。 ■ Local:10:C ■ Local:10:I ■ Local:10:O
Local代表是本地的机架,10代表该模块在机架的第10槽位,C、I、O代表三种数据类型(Configuration、Input、Output)。所有的模块信息都在你的掌握中,任你支配。
在这个项目里我们配置的是输出模块,可以点开+ Local:10:O 看到模块自动分配的地址标签。地址标签有32位,这些位从右到左数字是0~31。