环氧煤沥青防腐施工方案
环氧煤沥青防腐方案 1、 工程概述
所有管道及管件需要作喷砂除锈、环氧煤沥青加强级防腐。需要进行防腐的管道规格为 Dg700*10 ,约 1170m ,总面积约 2645m 2 ,除锈采用喷砂除锈并达到 Sa2.5 级的质量要求。 2、 编制依据
1. 施工技术标准
《 涂装前钢材表面处理规范》( SYJ4007-86 )
《 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》( SYJ28-87 ) 3、 施工准备 3.1 建立项目组织
按如下构架建立现场项目组织,明确项目部各人员的职责,保证现场施工的安全、高速、有效运行。
3.2 教育与培训
由项目部组织,公司工程部负责,利用国家法规、各相关单位的安全规定和制度以及本施工方案和公司的安全操作规程,对所有参与施工的人员进行教育与培训;必要或业主有要求时,尚需请专业人员对我公司员工进行特别培训。培训的主要内容是: A) 安全制度与措施 1、 安全施工操作规程 A) 工艺操作规程
1、 防腐蚀施工工艺操作规程 A) 质量标准与控制措施
1、 国家或行业有关防腐的质量检验评定标准 2、 设计资料规定的质量标准 A) 施工现场文明施工管理 1、 业主的施工现场管理规定
页脚内容1
环氧煤沥青防腐施工方案
2、 岳唐公司的现场管理规定 3.3 临时设施建设
所有的施工临时设施将建在业主指定的区域和地点。
在业主指定的现场范围内搭建一个临时的封闭式喷砂工房,防止尘埃飞扬,保护环境。喷砂工房必须具有足够的面积和净空,保证大直径管道的顺利施工。由于工作量较大,喷砂场地需要有足够的周转面积,同时需要建立一个临时仓库,用以储备材料。 施工现场的办公临设主要采用我公司的移动式办公集装箱。
在业主的指定下,将施工现场的施工用临时水、临时电等接引至喷砂现场。 现场生活临时设施利用我公司在山西三维中学体育场的临时设施。 3.4 材料与机械准备
工程施工采用包工包料形式。现场施工所需的设备与材料都由施工单位负责。施工机械必须性能优良,安全可*;施工用料必须质量合格,型号规格和技术指标都符合规范要求和合同规定。 3.5 施工现场的临时设施和机械布置实行定置管理,并根据现场施工进度情况进行调整和及时清理。 4. 施工方法 4.1 管道防腐施工
4.1.1 防腐施工程序:
页脚内容2
环氧煤沥青防腐施工方案
4.1.2 主要施工方法 4.1.2.1 除锈 A) 喷砂除锈
管道、管道支架等钢结构均采用喷砂方式除锈。
喷砂除锈时,安排在防腐工场集中喷砂除锈,其除锈质量等级为 Sa2.5 级,为保证除锈质量等级,喷射磨料材质为石英砂,含水率小于 1% ,粒度要求全部通过 7 筛号, 20 筛号筛余量不小于 40% ,不通过 45 筛号。
喷砂时在喷射角度、喷枪移速和喷距都须符合要求,保证喷砂表面较为一致的表面粗糙度,既增加涂层附着力,又保证表面平整度。 B) 机械除锈。
安装好的焊缝部位的除锈采用砂轮机机械动力除锈方式,要求除锈等级达到 St3 级。 4.1.2.2 底漆和缠玻璃布前的面漆
a) 防腐的环氧煤沥青油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。
b) 钢材除锈经检查合格后涂刷底漆和面漆,涂漆时尽可能留出钢材装配的焊缝位置,预留长度约为 150mm ,以免焊接时难以清根,影响焊接质量。
c) 对于钢材表面坑尘程度较大(> 2mm 以上),尚应拌制腻子将其补平。 d) 环氧煤沥青漆混合配制好拌匀后将其熟化 15 ~ 30min ,并在 4 小时内用完。
e) 底漆表干后固化前涂刷第一道面漆,面漆实干后固化前涂刷第二道面漆。施工时,往往在工序流程上是连续的,因此需要特别注意油漆的涂装间隔时间,保证涂装间隔在最小和最大涂装间隔之间。现场施工时,要根据涂料的性能和天气条件确定涂装的间隔时间。
f) 如果油漆复涂间隔太长,则需要将油漆表面用砂布或砂轮打毛后再涂刷后道漆。
g) 钢材喷砂合格后应立即涂刷底漆,因此,应同时注意粉尘对涂漆的影响,涂漆时尽可能远离喷砂区域或暂停喷砂施工。
h) 环氧煤沥青漆作业应按随货所到的材料说明书和规范要求进行操作。 i) 油漆作业施工用具应干净,使用过程中的清理和用完后处理应适当。
j) 涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行。涂漆的时间间隔应符合涂料的技术要求,漆膜厚度符合设计要求。漆膜在干燥过程中,应保持周围环境清洁,防止漆膜表面受污。 4.1.2.3 缠绕玻璃布
a) 玻璃布的缠绕应在第二道面漆涂刷后立即进行。加强级环氧煤沥青防腐按要求缠绕一层玻璃布。 b) 缠绕玻璃布时要求压边时搭边 15 ~ 25mm ,接头处搭头 100 ~ 150mm 。 c) 缠布时如果出现鼓泡,应用小刀将其割破,然后挤出泡内空气,抹平表面。 d) 整个玻璃布的缠绕应表面均匀平整。
页脚内容3
环氧煤沥青防腐施工方案
4.1.2.4 面漆涂刷
a) 玻璃布缠好后立即涂刷后道面漆。缠布后的面漆涂刷两道。 b) 面漆涂刷时一定要保证涂层满布,不允许出现漏涂、针孔现象。 c) 涂层就保证将玻璃布完全覆盖浸透。 4.1.2.5 干燥与保养
管道防腐完成后让其静置自行干燥,至少保持 8h 不能移动,使其不受淋雨、泡水,实干后方可运输。
4.1.2.6 管道防腐层的补伤和补口
管道在运输和安装过程中可能会出现对管道防腐层的损伤,管道安装完成并验收合格后,还需要对管道防腐层进行补口补伤。
a) 补伤时钢材表面的锈渍采用砂轮机除锈或手工除锈,其除锈等级要达到 St3 级以上。 b) 补口补伤部位因其量小复杂,操作不便,检查人员易于疏忽,施工人员尤其要注意自觉保证质量。
c) 管道的防腐补口补伤所采用的防腐层应与相邻管道的防腐层相一致。新防腐层与旧防腐层的接茬呈阶梯式,接口处须搭接。搭接至少保持在 50mm 以上。 5 .质量保证 5.1 质量保证目标
确保工程一次合格率 100% 、; 一次工程优良率> 80% 。 5.2 质量保证体系
5.2.1 签订合同后,由项目部、公司工程部组织编写《工程质量计划》 , 确保质量活动按程序有计划地实施 , 保证质量目标的实现。
5.2.2 在施工的全过程中,认真贯彻公司质量方针:坚持质量第一的原则,确保质量体系有效运行,向顾客提供满足合同与标准要求的工程。
5.2.3 工程施工采用以质量控制点为依据的质量控制方法,将各专业的施工过程进行分解,设立质量控制点,上一道工序检查合格后,才能进入下一道工序。所有质量控制点按其重要程度分为“ A ”“ B ”“ C ”三个等级。
l “ A ”级为最重要的质量控制点,由业主(监理)、项目部和施工作业队三方质检人员共同检查确认。
l “ B ”级为重要质量控制点,由项目部质检人员检查确认。 l “ C ”级为一般质量控制点,由施工单位质检人员检查确认。
5.2.4 认真贯彻执行公司工程质量管理规定和设计方以及山西三维的技术标准,加强各施工工序的质量控制 , 落实质量预防措施 , 加强质量检查 , 及时纠正质量缺陷 , 认真做好施工前质量预控制 , 施工中质量控制 , 施工后质量保证工作 , 确保工程施工质量全面达标。
页脚内容4
环氧煤沥青防腐施工方案
5.2.5 按有关规定及时编制交工技术文件,使其与施工同步,以确保竣工资料真实、准确、及时、完整。
5.2.6 接受业主主管工程师的检查、监督,确保工程质量,做到工程施工中对业主负责,交工时让业主满意,使用时让业主放心。
5.2.7 加强与设计代表的联系,严格审查图纸,及时发现专业之间衔接上的问题和设计与现场的矛盾之处,并利用我公司丰富的施工经验技术特长向业主提出合 理化建议。 5.3 质量保证组织体系图
5.4 质量检测
5.4.1 质量检测根据设计规定采用抽样检测的方式进行。 每 20 根抽查一根。
5.4.2 用目视逐根检查 , 覆盖层表面应均匀、平整、无气泡、皱褶、凸瘤及压边不均匀等覆盖层缺陷
5.4.3 厚度检查。用无损测厚仪检查。 , 每根次测三个截面 , 截面沿管长均布。每个截面测上、下、左、右四个点。以最薄点为准。若不合格 , 加倍抽查 , 如仍有不合格 , 应逐根检查。 5.4.4 针孔检查。用电火花针孔检漏仪对全部覆盖层进行检查,探头以约 0.2m/s 的速度移动。检漏电压为 6000V 。连续检测时 , 应每 4h 校正一次检漏电压。以无火花为合格。不合格处应补涂并再次检测至合格。
5.4.5 粘接力和结构检查。应在涂装 48h 后,覆盖层温度处于 10 ~ 35 ℃时检查。用薄且锋利的刀具将覆盖层切出 50mm × 50mm 的方形小块 , 应完全切透覆盖层直抵金属表面 , 并小心操作 , 避免方块中覆盖层破损。将刀具插入第一层内缠带和管体之间的油漆中 , 轻轻地将覆盖层撬起。观察撬起覆盖层后的管面。以面漆与底漆、底漆与管体没有明显的分离 , 任何连续分离界面