好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设备设施维护管理标准-消防系统维护保养标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

灾应急照明灯具动作情况。标准要求:集中电源型火灾应急灯具的主电源断电后,现场手动启动应急电源上的强制启动按钮,火灾应急灯具应及时投入工作。

6、火灾应急照明远程启动功能。检查方法:在消防控制设备上手动启动一防火分区火灾应急灯具的控制按钮,观察受其控制的火灾应急照明灯具动作情况及消防控制设备信号显示情况。手动启动强制按钮,观察受其控制的所有火灾应急照明灯具是否转入应急状态。标准要求:在控制室消防控制设备上手动启动某一防火分区火灾应急灯具控制装置,受其控制的火灾应急灯具应转入应急工作状态,消防控制设备应有该防火分区火灾应急灯具动作的反馈信号显示。在消防控制设备上手动启动强制按钮,所有火灾应急灯具均应转入应急状态。

7、火灾应急广播系统功能。在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果;在自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果;公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播,用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。

9、移动灭火器材维护管理标准

保安部必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

一、保安部要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括: 1、责任人维护职责的落实情况;

2、灭火器压力值是否处于正常压力范围;

第 31 页 共 35 页

3、保险销和铅封是否完好; 4、灭火器不能挪作它用; 5、摆放稳固; 6、没有埋压; 7、灭火器箱不得上锁; 8、避免日光曝晒和强辐射热; 9、灭火器是否在有效期内等;

10、要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

二、保安部应当至少每十二个月对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:

1、灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象; 2、铭牌是否完整清晰;

3、喷嘴是否有变形、开裂、损伤;

4、喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;

5、灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区; 6、灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;

7、灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂; 8、在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试;

第 32 页 共 35 页

灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换易损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

三、灭火器必须保证每两年换一次药,并要求做水压试验。 合同管理制度 1 范围

本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;

本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。

2 规范性引用

《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 4 职责

4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。

4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。

第 33 页 共 35 页

4.5 合同管理部门履行以下职责:

4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;

4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;

4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;

4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;

4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;

4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,

4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:

4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;

4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;

4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;

第 34 页 共 35 页

4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责。

第 35 页 共 35 页