仅供参考[整理]
求 说 明
1 起动电压试验 1年 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15% 试验时接触电极应与试验电极相接触
2 工频耐压试验 1年 额定电压 kV 试验长度m 工频耐压kV
1min 5min 10 0.7 45 / 35 0.9 95 / 63 1.0 175 / 110 1.3 220 / 220 2.1 440 / 330 3.2 / 380 500 4.1 / 580 4.2试验方法
4.2.1验电器起动电压试验
高压电极由金属球体构成,在1m的空间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在(0.15~0.4)倍额定电压之间,则认为试验通过。
4.2.2工频耐压试验
高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆
第 6 页 共 21 页
仅供参考[整理]
间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。
对于各个电压等级的绝缘杆,施加对应的电压。对于10~220kV电压等级的绝缘杆,加压时间1min;对于330~500kV电压等级的绝缘杆,加压时间5min。
缓慢升高电压,以便能在仪表上准确读数,达到0.75倍试验电压值起,以每秒2%试验电压的升压速率至规定的值,保持相应的时间,然后迅速降压,但不能突然切断,试验中各绝缘杆应不发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹,应不发热。
若试验变压器电压等级达不到试验的要求,可分段进行试验,最多可分成4段,分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。
5携带型短路接地线
5.1携带型短路接地线的试验项目、周期和要求见表2 表2携带型短路接地线的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要 求 说 明
1 成组直流电阻试验 不超过5年 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ 同一批次抽测,不少于2条,接线鼻与软导线压接的应做该试验
第 7 页 共 21 页
仅供参考[整理]
2 操作棒的工频耐压试验 1年 额定电压kV 工频耐压kV 试验电压加在护环与紧固头之间
1min 5min 10 45 / 35 95 / 63 175 / 110 220 / 220 440 / 330 / 380 500 / 580 5.2试验方法
5.2.1成组直流电阻试验
成组直流电阻试验用于考核携带型短路接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。同时,也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求,以组合式接地线为例,其测量接线见图1。
成组直流电阻试验采用直流电压降法测量,常用的测量方式为电流-电压表法,试验电流宜≥30A。
进行接地线的成组直流电阻试验时,应先测量各接线鼻间两两的长度,根据测得的直流电阻值,算出每米的电阻值,其值如符合表2的规定,则为合格。
5.2.2工频耐压试验
试验电压加在操作棒的护环与紧固头之间,其余同4.2.2。 图1携带型短路接地线成组直流电阻试验 6个人保护接地线
第 8 页 共 21 页
仅供参考[整理]
6.1个人保护接地线的试验项目、周期和要求见表3 表3个人保护接地线的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要 求 说 明
1 成组直流电阻试验 不超过5年 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于10mm2,16mm2,25mm2的截面,平均每米的电阻值应小于1.98mΩ,1.24mΩ,0.79mΩ 同一批次抽测,不少于两条
6.2试验方法
6.2.1成组直流电阻试验
试验方法同5.2.1,如测得的直流电阻值符合表3的规定,则认为合格。
7绝缘杆
7.1绝缘杆的试验项目、周期和要求见表4 表4绝缘杆的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要 求 说 明
1 工频耐压试验 1年 额定电压 kV 试验长度m 工频耐压kV
1min 5min 10 0.7 45 / 35 0.9 95 / 63 1.0 175 / 110 1.3 220 / 220 2.1 440 /
第 9 页 共 21 页
仅供参考[整理]
330 3.2 / 380 500 4.1 / 580 7.2试验方法 7.2.1工频耐压试验 试验方法同4.2.2。 8核相器
8.1核相器的试验项目、周期和要求见表5 表5核相器的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要 求 说 明
1 连接导线绝缘强度试验
必要时 额定电压 kV 工频耐压kV 持续时间 min 浸在电阻率小于100Ω·m水中
10 8 5 35 28 5
2 绝缘部分工频耐压试验 1年 额定电压kV 试验长度m 工频耐压kV 持续时间 min
10 0.7 45 1 35 0.9 95 1
3 电阻管泄漏电流试验 半年 额定电压kV 工频耐压kV 持续时间 min 泄漏电流mA
10 10 1 ≤2 35 35 1 ≤2
4 动作电压试验 1年 最低动作电压应达0.25倍额定电压
第 10 页 共 21 页