注:电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50mm,并应热镀锌。

五、在接地体周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。 第35条 人工接地体,水平敷设的可采纳圆钢、扁钢;垂直敷设的可采纳角钢、圆钢等。

接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表2所列规格。

敷设在腐蚀性较强场所的接地装置,应依照腐蚀的性质采取热镀锡、热镀锌等防腐措施,或适当加大截面。

第二节 发电厂、变电所、电力设备的接地装置

第36条 发电厂、变电所的接地装置,除利用自然接地体外,不论采纳何种人工接地体,如井式接地、深钻式接地、引外接地等,都应敷设以水平接地体为主的人工接地网。人工接地体工频接地电阻的计算可参照附录一。

接地网的外缘应闭合;外缘各角应做成圆弧形;圆弧的半径不宜小于

1 / 1

2

均压带间距的一半。接地网内应敷设水平均压带。接地网的埋设深度宜采纳0.6m。

接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的“帽檐式”均压带。 配电变压器的接地装置宜敷设成闭合环形。

注:一般情况下,发电厂、变电所接地网中的垂直接地体对工频电流散流作用不大,只有当接地网的等效半径与垂直接地体的长度之比不大于数倍时,垂直接地体才能起到应有的散流作用。在非高土壤电阻率地区,防雷接地装置可采纳垂直接地体。

第37条 大接地短路电流系统中,高土壤电阻率地区的发电厂、变电所的接地装置,当接地电阻不符合公式(5)、(6)的要求时,其人工接地网及有关电气设备还应符合以下要求:

一、对可能将接地网的高电位引向厂、所外,或将低电位引向厂、所内的设施,应采取隔离措施,例如:对外的通信设备加隔离变压器;向厂、所外供电的低压线路采纳架空线,其电源中性点不在厂、所内接地,改在用电的地点接地;通向厂、所外的管道采纳绝缘段、铁路轨道分不在两处加绝缘鱼尾板等等。

二、考虑短路电流非周期重量的阻碍,当接地网电位升高时,发电厂、变电所内的3~10kV阀型避雷器不应动作。

1 / 1

三、设计接地网时,应验算接触电势和跨步电势,施工后应进行测量,并绘制电位分布曲线。

第38条 如人工接地网局部地带的接触电势或跨步电势超过规定值,可采取下列措施:

一、局部增设水平均压带或垂直接地体; 二、铺设砾石地面或沥青地面。

第39条 为降低发电厂、变电所的接地电阻,其接地装置应尽量与线路的避雷线相连,但应有便于分开的连接点,以便测量接地电阻。如不同意避雷线直接和发电厂、变电所配电装置架构相连,发电厂、变电所接地网应在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15m。

接地电阻的测量方法可参照附录六。

第三节 架空电力线路杆塔的接地装置

第40条 高压架空电力线路的接地装置可采纳下列型式:

一、在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,不必另设防雷接地,但发电厂、变电所的进线段除外。在居民区,如自然接地电阻符合要求,可不另设人工接地装置。

1 / 1

二、在100<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应设人工接地装置,接地体埋设深度不宜小于0.6~0.8m。 在300<ρ≤200Ω·m的地区,一般采纳水平敷设的接地装置,接地体埋设深度不宜小于0.5m。

在耕地中的接地体,应埋设在耕作深度以下。

三、在ρ>2000Ω·m的地区,可采纳6~8根总长度不超过500m的放射形接地体,或连续伸长接地体;放射形接地体可采纳长短结合的方式。接地体埋设深度不宜小于0.3m。

四、居民区和水田中的接地装置,包括临时接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形。

五、放射形接地体每根的最大长度,应依照土壤电阻率确定如下:

ρ (Ω·m) 500

2000 5000

最大长度(m) 40 80 100

六、在高土壤电阻率地区,当采纳放射形接地装置时,如在杆塔基础附近(在放射形接地体每根最大长度的1.5倍范围内)有土壤电阻串较低的地带,可部分采纳引外接地,或其他措施。

第41条 计算防雷接地装置所采纳的土壤电阻率,应取雷季中最大可能的数值,一般按下式计算:

1 / 1

(9)

式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m;

ρ0——雷季中无雨水时所测得的土壤电阻率,Ω·m; ψ——考虑土壤干燥所取的季节系数, 采纳表3所列数值。 土壤和水的电阻率参考值可参照附录五。

第42条 单独接地体的冲击接地电阻可用下式计算:

(10)

式中 Rch——冲击接地电阻,Ω;

R——单独接地体的工频接地电阻,Ω;

α——单独接地体的冲击系数,α的数值可参照附录三。 第43条 如接地装置由专门多水平接地体或垂直接地体组成,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍;水平接地体的间距可依照具体情况确定,但不宜小于5m。

表3 防雷接地装置的季节系数

ψ值 埋深(m) 水平接地体 地体 0.5 0.8~1.0 1.4~1.8 1.25~.45 1 / 1

1.2~1.4 1.15~1.3 2~3m的垂直接

SDJ8—79电力设备接地设计技术规范

注:电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50mm,并应热镀锌。五、在接地体周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。第35条人工接地体,水平敷设的可采纳圆钢、扁钢;垂直敷设的可采纳角钢、圆钢等。接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表2所列规格。<