2.5~3.0 (深埋接地体)
1.0~1.1 1.0~1.1 注:测定土壤电阻率时,如土壤比较干燥,则应采纳表中的较小值;如比较潮湿,则应采纳较大值。
由n根等长水平放射形接地体组成的接地装置,其冲击接地电阻可按下式计算:
(11)
式中 R’ch——每根水平放射形接地体的冲击接地电阻,Ω; ηch——考虑各接地体间相互阻碍的冲击利用系数, 照附录三。
第44条 由水平接地体连接的n根垂直接地体组成的接地装置,其冲击接地电阻可按下式计算:
的数值可参
(12)
式中 Rc,ch——每根垂直接地体的冲击接地电阻,Ω;. Rp,ch——水平接地体的冲击接地电阻,Ω;
ηch——接地体的冲击利用系数,ηch的数值可参照附录三。
1 / 1
第六章 固定式电力设备的接地
第一节 接 地 线
第45条 交流电力设备的接地线应尽量利用金属构件、一般钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管和电缆的铅、铝外皮等。爆炸危险场所内电力设备的接地线应按专用规定执行。
低压电力设备的接地线可利用金属管道,但可燃液体、可燃或爆炸性气体的金属管道除外。
利用以上设施作接地线时,应符合下列要求: 一、应保证其全长为完好的电气通路;
二、利用串联的金属构件作为接地线时,金属构件之间应以截面不小于100mm的钢材焊接。
如上述设施符合本规程要求,可不另设接地线,但爆炸危险场所除外。 第46条 不得使用蛇皮管、保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮作接地线。在电力设备需要接地的房间内,这些金属外皮应接地,并应保证其全长为完好的电气通路;接地线应与金属外皮用螺栓连接或低温焊接。
第47条 接地线一般采纳钢质的,但移动式电力设备的接地线、三相四线制的照明电缆的接地芯线以及采纳钢接地线有困难时除外。
1 / 1
2
钢接地线的截面,应符合载流量、短路时自动切除故障段以及热稳定的要求,且不应小于表2所列规格。
在地下不得利用裸铝导体作为接地体或接地线。
第48条 低压电力设备的铜或铝接地线的截面不应小于表4所列数值。
表4 低压电力设备的铜或铝接地线的最小截面 (mm)
种类 明设的裸导体 绝缘导线 电缆的接地芯或与相线包在同一爱护外壳内的多芯导线的接地芯
第49条 大接地短路电流系统中接地线的截面,应按接地短路电流进行热稳定校验;钢接地线的短时温度不应超过400℃;铜接地线不应超过450℃;铝接地线不应超过300℃。
接地线截面的热稳定校验可参照附录四。
第50条 小接地短路电流系统中,与设备和接地体连接的钢、铜、铝接地线的截面,应保证在考虑系统5~10年进展后,接地线流过计算用的单相接地故障电流时,其长时刻温度不应超过下列数值: 敷设在地上的接地线 150℃
1 / 1
铜 4 1.5 1 铝 6 2.5 1.5 2
敷设在地下的接地线 100℃
在爆炸危险场所,接地线的最高同意温度应按专用规定执行。 如按70℃的同意载流量曲线选定接地线的截面,则所用电流,对敷设在地上的接地线,应采纳流过接地线的计算用单相接地故障电流的60%;对敷设在地下的接地线,应采纳流过接地线的计算用单相接地故障电流的75%。
在一般情况下,可不校验发生两相异点短路时接地线的热稳定,但爆炸危险场所应按专用规定执行。
第51条 中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面应按相线同意载流量确定。接地干线的同意电流不应小于供电网中容量最大线路的相线同意载流量的1/2;单独用电设备,接地线的同意电流不应小于供电分支线相线同意载流量的1/3。
中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面,一般不大于下列数值:
钢 100mm 铝 35mm 铜 25mm
第52条 中性点直接接地的低压电力设备,为保证自动切除线路故障段,其接地线和零线应保证在导电部分与被接地部分或零线之间发生短路时,电力网任一点的短路电流不应小于最近处熔断器熔体额定电流的4倍,
1 / 1
222
或不应小于自动开关瞬时或短延时动作电流的1.5倍。接地线和零线在短路电流作用下不应熔断。爆炸危险场所应按专用规定执行。
为使线路自动切除故障段,接地线及用作接地线的设施的电导,一般不小于本线路中最大的相线电导的1/2;但如能符合本条对短路电流值和热稳定条件的要求,电导亦可小于相线电导的1/2。
第53条 中性点直接接地的低压电力设备,专用接地线或零线宜与相线一起敷设。钢、铝、铜接地线的等效截面见表5。
如采纳第45条所列的设施作接地线,另设的钢接地线截面一般不大于160mm。
表5 钢、铝、铜接地线的等效截面 (mm)
钢 15×2 15×3 20×4 30×4或40×3 40×4 60×5 80×8 100×8
1 / 1 25 35 50 70 12.5 17.5~25 35 47.5~50 铝 — 6 8 16 铜 1.3~2 3 5 8 2
2