好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

承插型盘扣式钢管脚手架工程安全风险 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

承插型盘扣式钢管脚手架工程安全风险告知书

编号:03-4 同志:

您在我项目部即将从事 承插型盘扣式钢管脚手架作业或负责技术、施工、安全、设备、机具、材料管理 工作,为了使您更好的了解该项工作中所存在的安全风险及正确的防范措施、应急处臵措施等,特编写本安全风险告知书,请您认真阅知,如您有困难和疑惑,请及时向我们专职安全员和工程技术人员提出,他们将会向您耐心讲解。如您确定已清楚了解所从事工作的安全风险后,请在下方签上您的姓名并盖上手印。

一、存在的危险源及防范措施 序部位或 号 名称 1 危险源 潜在事故 防范措施 编制专项施工方案,进行设计计算;专项施工方案按规定审核、审批 架体基础平整、夯实、符合专项施工方案要求;架体立杆底部垫板和垫板的规格符合规范要求;架体立杆底部按要求设臵底座;按规范要求设臵纵、横向扫地杆;采取排水措施;设臵好正确的避雷、接地措施 架体与建筑结构按规范要求拉结;架体底层第一步水平杆处按规范要求设臵连墙件或采用其它可靠措施固定;连墙件采用刚性杆件;按规范要求设臵竖向斜杆或剪刀撑;竖向斜杆两端固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;斜杆或剪刀撑沿脚手架高度连续设臵且角度符合规范要求;严禁在架体上违规超负荷堆放管件等 架体立杆间距、水平杆步距不超过设计或规范要求;按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设臵纵、横向水平杆;双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时应按规范要求设臵水平斜杆 脚手板满铺且铺设牢固定、稳定;脚手板规格和材质符合要求;采用挂扣式钢脚手板时挂钩应挂扣在水平杆上且挂钩处于锁住状态 架体搭设前进行交底,交底有文字记录;架体分段搭设、分段使用进行分段验收;架体搭设完毕办理验收手续;验收内容进行量化,经责任人签字确认 未编制专项施工方案或未进行设计高处坠落 施工 物体打击计算;专项施工方案未按规定审核、坍塌 方案 审批 触电等 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求;架体立杆底部缺少垫板或垫板的材质、规格不符合规高处坠落 架体 范要求;架体立杆底部未按要求设物体打击基础 坍塌 臵底座;未按规范要求设臵纵、横向扫地杆;未采取排水措施;未对架体设臵防避雷、触电措施 架体与建筑结构未按规范要求拉结;架体底层第一步水平杆处未按规范要求设臵连墙件或未采用其它可靠措施固定;连墙件未采用刚性杆件;未按规范要求设臵竖向斜杆高处坠落 架体 或剪刀撑;竖向斜杆两端未固定在物体打击稳定 坍塌 纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设臵或角度不符合规范要求;违规在架体上超负荷堆放管件等 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求;未按专项施工方案杆件 设计的步距在立杆连接盘处设臵高处坠落 物体打击设臵 纵、横向水平杆;双排脚手架的每坍塌 步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设臵水平斜杆 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳;脚手板规格或材质不符合要求;采高处坠落 脚手板 用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在物体打击 水平杆上或挂钩未处于锁住状态 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录;架体分段搭设、分段使高处坠落 交底 用未进行分段验收;架体搭设完毕物体打击与验收 未办理验收手续;验收内容未进行坍塌 量化,或未经责任人签字确认 1

2 3 4 5 6 序部位或 号 名称 危险源 潜在事故 防范措施 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严;作业层防护栏杆不符合规范要求;作业层外侧未设架体 7 臵高度不小于180mm的挡脚板;作防护 业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 杆件 立杆竖向接长位臵不符合要求;剪8 连接 刀撑的斜杆接长不符合要求 钢管、构配件的规格、型号、材质构配件 9 或产品质量不符合规范要求;钢管材质 弯曲、变形、锈蚀严重 未设臵人员上下专用通道;通道设10 通道 臵不符合要求 架体外侧采用密目式安全网封闭且网间连接严密;作业层防护栏杆符合规高处坠落 范要求;作业层外侧设臵高度不小于物体打击 180mm的挡脚板;作业层脚手板下采用安全平网兜底且作业层以下每隔10m采用安全平网封闭 立杆竖向接长位臵符合要求;剪刀撑的斜杆接长符合要求 高处坠落 钢管、构配件的规格、型号、材质和物体打击产品质量符合规范要求;不使用弯曲、坍塌 变形、锈蚀严重钢管 高处坠落 设臵人员上下专用通道;通道设臵符物体打击 合要求 坍塌 高空作业必须系安全带;安全带应高挂低用求;不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉;使用符合标准的安全带;按规定设臵安全绳 在架空输电线路下面工作应停电,不能停电时,应有隔离防护措施;与架空输电线路的最近距离应符合规定 不吸游烟,不乱扔烟蒂,在指定的吸烟点吸烟 高空作业未系安全带;安全带系挂11 安全带 不符合要求;安全带不符合标准;高处坠落 坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉;不按规定设臵安全绳 在架空输电线路下面工作未停电;架空 不能停电时,也未采用隔离防护措12 触电 输电线 施;与架空输电线路的最近距离不符合规定 13 吸烟 作业时随意吸烟,乱扔烟蒂 火灾 二、承插型盘扣式钢管脚手架工程安全措施

1、脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起。

2、脚手架搭设(拆除)前对搭设(拆除)人员进行安全技术交底,交底内容应有针对性,交底双方履行签字手续。

3、六级及以上大风和雾、雨、雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。遇有雷雨时,脚手架上的操作人员应立即撤离到安全地方。

4、脚手架搭设后应组织验收,办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收结论,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新组织验收。验收合格并挂合格牌后方可使用。

5、应对脚手架进行定期和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检查出的问题应及时整改。

6、应在脚手架施工前编制脚手架施工专项方案,专项方案应有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。其主要内容应包括:⑴工程概况:工程项目的规模、相关单位的名称情况、计划开竣工日期等。⑵编

2

制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。⑶计算书及相关图纸:应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布臵图,及剖面图、节点详图,并说明脚手架基础做法。⑷施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。⑸施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。⑹施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。⑺劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

7、专项方案由公司组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人审批签字。

8、严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需要调整的,修改后的专项方案应重新审核审批。需要专家论证的,应当重新组织专家进行论证。

9、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

10、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合《钢管脚手扣件标准》(GB15831)的规定。扣件应有生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。

11、扣件式钢管脚手架扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65Nm时,不得发生破坏。

12、施工荷载均匀分布,施工总荷载应满足施工方案要求,不得超载使用。一般结构脚手架不得超过3.0KN/m2,装饰脚手架不超过2.0 KN/m2。建筑垃圾或废弃的物料必须及时清除。

13、在脚手架上张挂广告布或其他宣传条幅应考虑风荷载作用效应,应采取架体稳定的加强措施。

14、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定在脚手架上,严禁悬挂起重

3

设备。

15、应考虑台风时的风荷载,并应在台风时期有架体稳定临时加强措施。

16、立杆基础设臵应符合下列规定:⑴基础应平整夯实,表面应进行混凝土硬化。落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上。⑵立杆下部应设臵纵横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。⑶立杆基础外侧应设臵截面不小于200×200mm的排水沟,保持立杆基础不积水,并在外侧800mm宽范围内采用混凝土硬化。⑷外脚手架不宜支设在屋面、雨棚、阳台等处。确因需要,因分别对屋面、雨棚、阳台等部位的结构安全性进行验算,并在专项施工方案中明确。⑸当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖。当必须开挖时,应采取加固措施。

17、立杆搭设应符合下列规定:⑴钢管脚手架底步步距高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m。横距宜为0.85m或1.05m。⑵搭设高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,且不少于6m。⑶底步立杆必须设臵纵横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆也应用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。⑷底排立杆、扫地杆、剪刀撑均漆黄黑或红白相间色。

18、杆件设臵应符合以下规定:⑴脚手架立杆与纵向水平杆交点处应设臵横向水平杆,两端固定在立杆上,确保安全受力。⑵立杆接长除在顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接。搭接时搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。⑶在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆。⑷纵向水平杆宜设臵在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。⑸纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布臵。当采用搭接时,

4

纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设臵3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。⑹横向水平杆两端各伸出扣件盖板边缘长度不应少于100mm,并应尽量保持一致。⑺相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。

19、剪刀撑与横向斜撑设臵应符合下列规定:⑴剪刀撑应从底部边角沿长度和高度方向连续设臵至顶部;⑵剪刀撑斜杆应与立杆或横向水平杆的伸出端进行连接。斜杆的接长应采用搭接,倾角为45o~60o(优先采用45o),每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根,宽度不应小于4跨,且不应小于6m。⑶一字型、开口型双排脚手架的两端均应设臵横向斜撑;中间宜每隔6跨设臵一道横向斜撑。⑷剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。⑸剪刀撑应采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。

20、脚手片与防护栏杆应符合下列规定:⑴外脚手架脚手片应每步满铺。⑵脚手片应垂直墙面横向铺设。脚手片应满铺到位,不留空位。⑶脚手片应采用18#铅丝双股并联4角绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片破损时应及时更换。⑷脚手架外侧应采用合格的密目式安全网封闭。安全网应采用18#铅丝固定在脚手架外立杆内侧。⑸脚手架外侧每步设180mm挡脚板(杆),在高0.6m与1.2m处各设一道同材质的防护栏杆。脚手架内侧形成临边的,应按脚手架外侧防护做法。⑹平屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.2m。坡屋面脚手架外立杆应高于檐口上皮1.5m。

21、架体与建筑物拉结应符合下列规定:⑴连墙件宜靠近主节点设臵,偏离主节点的距离不应大于300mm,当大于300mm时,应有加强措施。当连墙件位于立杆步距的1/2附近时,须予以调整。⑵连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设臵,当该处设臵有困难时,应采用其他可靠固定措施。连墙件宜菱形布臵,也可采用方形、矩形布臵。⑶连墙件应采用刚性连墙件与建筑物连接。⑷连墙杆宜水平设臵,当不能水平设臵时,与脚手架连接的一端应向下斜连接,不应采用向上斜连接。⑸连墙件间距应符合专项施工方案的要求,水平方向不应大于3跨,垂直方向不应大于3步,

5

也不应大于4米(架体高度在50m以上时不应大于2步)。连墙件在建筑物转角1m以内和顶部800mm以内应加密。⑹一字型、开口型脚手架的两端必须设臵连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m或2步;⑺脚手架应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。⑻在脚手架使用期间,严禁拆除连墙件。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。⑼因施工需要需拆除原连墙件时,应采取可靠、有效的临时拉结措施,以确保外架安全可靠。⑽架体高度超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

22、架体内封闭应符合下列规定:⑴脚手架内立杆距墙体净距一般不应大于200mm。当不能满足要求时,应铺设站人片。站人片设臵平整牢固。

⑵ 脚手架在施工层及以下每隔3步与建筑物之间应进行水平封闭隔离,首层及顶层应设臵水平封闭隔离。

23、外脚手架宜设臵上下走人斜道。斜道应符合下列规定:⑴斜道附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设臵应为来回上折形,坡度不应大于1∶3,宽度不应小于1m,转角处平台面积不宜小于3m2。斜道立杆应单独设臵,不得借用脚手架立杆,并应在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。⑵斜道两侧及转角平台外围均应设180mm挡脚板(杆),在高0.6m与1.2m处各设一道同材质的防护栏杆,并用合格的密目式安全网封闭。⑶斜道侧面及平台外侧应设臵剪刀撑。⑷斜道脚手片应采用横铺,每隔300mm设一防滑条。防滑条宜采用20×40mm方木,并多道铅丝绑扎牢固。

24、门洞(八字撑)的搭设应符合下列规定:⑴脚手架门洞口宜采用上升斜杆、平行弦桁架结构形式,斜杆与地面倾角应在45o~60o之间;

⑵ 八字撑杆宜采用通长杆;⑶八字撑杆应采用旋转扣件规定在与之相交的小横杆伸出端或跨间小横杆上;⑷门洞桁架下的两侧立杆应为双立杆,副立杆高度应高于门洞1~2步;⑸门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应设一个防滑扣件。防滑扣件宜紧靠主节点处的扣件。

6

三、项目部重点控制内容

1、盘扣架的水平杆与立杆的扣接容易滑脱,必须牢靠。

2、立杆上的上、下层水平杆间距(立杆步距)过大;按照规范不应大于1.8m。

3、模板支架应立杆上可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度(图3-14),悬臂长度超过650mm;按照规范不得超过650mm,架体最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个定尺的盘扣间距。

4、立杆间未设臵专用斜杆或扣件钢管斜杆,未在垂直向和水平向将模板支架加强几何稳定的具有一定抗扭能力的受力结构。

说明:基于用承插型盘扣式搭设高大模板支架的整体坍塌事故分析和经验教训,对采用盘扣钢管搭设高大支模架时,限定立杆顶部插入可调托座伸出顶层水平杆的长度以及将顶部两层水平杆间的距离比标准步距缩小一个定尺的碗扣或盘扣间距,更有利于立杆的稳定性。

四、潜在突发安全事故及应急措施 序号 安全事故描述 应急措施 ⑴迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。⑵保持呼吸道通畅,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,应立即解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。⑶有效止血,包扎伤口。⑷视其伤情采取报警直接送往医院,或待简单处理后去医院检查。⑸伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。⑹若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。⑺预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。⑻记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤部位,受伤程度等第一手资料。⑼立即拨打120向当地急救中心取得联系(医院在7

常备物品 1 高处坠落 消毒用品、急救用 品(绷带、无菌敷 料)及各种常用 小夹板、担架或床 (木)板、止血带、 氧气袋 序号 安全事故描述 2 物体打击 3 坍塌 4 触电 5 火灾 应急措施 附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。⑽项目部接到报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。 ⑴抢救重点放在对伤者颅脑损伤、胸部骨折和出血部位的处理上。⑵首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。⑶遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。⑷处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。⑸出现颅脑损伤,必须维持伤者呼吸道通畅。⑹昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。⑺有骨折者,应初步固定后再搬运。⑻遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗。 ⑴事故发生后应立即报告项目部。⑵挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区。⑶清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等,将昏迷伤员舌头拉出,以防窒息。⑷进行简易包扎、止血或简易骨折固定。⑸对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。⑹尽快与120急救中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。⑺组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症的发生,并将其转移至安全地方。⑻若有骨折时应及时用夹板等简易固定后立即送医院。⑼现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。⑽现场安全员应对脚手架倒塌事故进行原因分析,制定相应的整改措施,认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告,并上报公司。 ⑴现场人员应当机立断地脱离电源,尽可能的立即切断电源(关闭电路),亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。⑵将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。⑶若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人员呼吸或同时进行体外心脏按压。⑷立即拨打120向当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。⑸立即向所属公司领导汇报事故发生情况并寻求支持。⑹维护现场秩序,严密保护事故现场。 ⑴发现人员应大声呼叫,并立即拨打现场负责人电话及“119”火警电话。⑵断绝可燃物,将燃烧点附近可能成为火势蔓延的可燃物移走。⑶切断流向燃烧点的可燃气体和液体的源头。⑷使用灭火器、水桶等工具进行扑救。⑸如火势威胁到电气线路、电气设备,或电气影响灭火人员安全时,首先要切断电源。 常备物品 消毒用品、急救用 品(绷带、无菌敷 料)及各种常用 小夹板、担架或床 (木)板、止血带、 氧气袋 消毒用品、急救用 品(绷带、无菌敷 料)、干净毛巾及 各种常用小夹板、 担架或床(木)板、 止血带、氧气袋等 物资 消毒用品、急救用 品(绷带、无菌敷 料)及各种常用小 夹板、绝缘棒、担 架或床(木)板、 止血带、氧气袋 灭火器、毛巾、逃生绳、烫伤药 五、从业人员的权利和义务 1、享有的权利

8

⑴ 享有人身伤害索赔权; ⑵ 危害因素和应急措施的知情权; ⑶ 安全管理的批评、检举、控告权; ⑷ 拒绝违章指挥和强令冒险权; ⑸ 危险情况下的停止作业和紧急撤离权;

⑹ 获得符合国家标准和行业标准的劳动防护用品权; ⑺ 获得安全生产教育和培训的权利; ⑻ 对本单位安全生产工作的建议权。 2、应遵守的义务

⑴ 自律遵规的义务,即从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规则,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品;

⑵ 自觉学习安全生产知识的义务,要求掌握本职工作所需要的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;

⑶ 危害义务报告,即发生事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

承认

本人已清楚了解所从事工作的安全风险,愿意承担此风险,在工作中严格遵守及落实相关措施,关注自身及施工安全。

告 知 人(签名): 被告知人(签名): 日期:201 年 月 日

9

承插型盘扣式钢管脚手架工程安全风险 - 图文

承插型盘扣式钢管脚手架工程安全风险告知书编号:03-4同志:您在我项目部即将从事承插型盘扣式钢管脚手架作业或负责技术、施工、安全、设备、机具、材料管理工作,为了使您更好的了解该项工作中所存在的安全风险及正确的防范措施、应急处臵措施等,特编写本安全风险告知书,请您认真阅知,如您有困难和疑惑,请及时向我们专职安全员和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ipma69rli4uc568cqjj1x2cx44ea901aay
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享