典型地质纵剖图 图1.2典型地质剖面图
三、水文地质条件
常州市北临长江,南濒太湖,区内地表水系极为发育,为太湖上游高水网区。根据地下水埋藏条件,本区域地下水类型主要为潜水和承压水。
⑴ 潜水
潜水主要埋藏于①填土中,局部区域以上层滞水形式存在,其主要补给源为大气降水、人工用水、地表径流,主要以蒸腾作用排泄,勘察期间测得潜水稳定水位埋深为1.10~4.5m,稳定水位标高约为4.02~0.9 m,平均水位标高(黄海标高)为2.63 m。
⑵ 承压水
第Ⅰ层承压水主要埋藏于⑤1、⑤2、⑥4a、⑧2层粉土、粉砂中,其主要补给源为大运河和长江水的侧向补给,排泄途径亦相同,水量较丰富。勘察期间测得其埋深为地面下3.4~6.3m,水位标高约为1.46~1.53m,标高平均为黄海高程0.05m,第I层承压水年变化幅度约±1.0m。
第Ⅱ层承压水主要赋存于⑨2a、⑨3a层、⑨4a及⑩1层砂土中,主要补给来源为上部含水层的越流补给、含水层顶板粘性土的压密释水以及区域上的侧向径流补给。 其中⑨3a、⑨4及⑩1层承压水埋藏较深,对本标段拟建工程基本无影响。勘察期间测得第⑨2a层初始水位埋深为地面下4.48m,水位标高约为-0.06m。
⑶地层透水性评价
文化宫地块地下空间基坑开挖及围护设计涉及地层主要有③2、⑤1、⑤2、⑤3、⑥3、⑥4、⑥4a、⑦1、⑦2、⑧2、⑨2、⑨2a、⑨2b、⑨3、⑨3a、⑨4层。其中⑤1、⑤2、⑤3、⑥4a、⑧2、⑨2a、⑨3a层粉土、粉砂层透水性较强,其余各土层为粘性土,透水性较弱,详见下表。
拟建场地地层透水性评价表 表1-1 室内渗透试验 层号 土层名称 kV(cm/s) K( Hcm/s) 1.84E-008 3.88E-008 抽水试验k (cm/s) 建议值k 透水性(cm/s) 分级 ① ③2 填土 粘土 2.0E-05 弱透水 3.0E-07 不透水 室内渗透试验 层号 土层名称 粉土夹粉砂 粉砂 kV(cm/s) K( Hcm/s)1.34E-004 4.96E-004 3.2E-004 3.68E-004 3.67E-008 1.24E-005 1.67E-004 7.54E-008 3.80E-004 1.61E-007 3.03E-008 抽水试验k (cm/s) 2.90E-003 2.90E-003 5.18E-003 建议值k 透水性(cm/s) 2.9E-03 2.9E-03 分级 中透水 中透水 ⑤1 ⑤2 ⑥1 ⑥3 ⑥4 ⑥4a ⑦1 ⑦2 ⑧2 ⑨2 ⑨2a ⑨2b ⑨3 ⑨3a 粉质粘土 粘土 粉质粘土 粉土 粉质粘土 2.05E-008 1.02E-005 3.60E-005 5.63E-008 6.0E-07 不透水 2.5E-07 不透水 6.0E-06 微透水 3.0E-04 弱透水 6.0E-07 不透水 2.0E-06 微透水 5.2E-03 中透水 2.0E-06 微透水 5.0E-04 弱透水 2.0E-05 弱透水 5.0E-07 不透水 4.0E-04 弱透水 粉质粘土 粉砂 粉质粘土 粉土夹粉砂 粉质粘土夹粉土 粘土 粉土夹粉2.25E-008 2.44E-004 5.56E-008 砂 注:1、⑤1层、⑤2层、⑧2抽水试验数据为参考邻近工点资料。 室内渗透试验 层号 土层名称 kV(cm/s) K( Hcm/s)抽水试验k (cm/s) 建议值k 透水性(cm/s) 分级 2、①、⑥1、⑦2、⑨2a、⑨3a层渗透系数建议值系根据邻近工点资料结合当地经验共同所得。 四、基坑布井情况
针对基坑开挖深度范围内涉及(第①层~第⑥4层)的潜水含水层和微承压水含水层:在基坑内布置30口疏干井,其编号分别为S1~S30。同时在坑外侧布置11口第⑤1、⑤2层观测(兼备用、回灌)井和9口第⑥4a层观测(兼备用、回灌)井,其编号为WG1~WG11和GQ1~GQ9。详细布置见下图。
图1.3疏干降水井平面布置图
针对第⑧2层承压水:在基坑内布置7口泄压井和1口观测备用井,其编号分别为BY1~BY7和GBY1。同时在坑外布设5口观测井,其编号为GB1~GB5;针对第⑨2a层承压水:在基坑内布置5口泄压井和1口观测备用井,其编号分别为JY1~JY5和GJY1。同时在坑外布设4口观测井,其编号为GJ1~GJ4。详细布置见下图。
图1.5第⑦层降水井平面布置图
第二章 基坑开挖前的抽水目的
一、疏干井开挖前抽水目的
基坑成井施工后针对潜水,在成井结束后进行疏干井抽水,在基坑开挖前将坑内潜水降低到每层开挖面1.0m以下,在抽水时,主要完成以下内容:
1、在基坑开挖前,测定潜水初始水位; 2、确定单井出水量; 3、检验疏干降水效果;
4、通过群井预降水,检验基坑周围排水系统的排水能力。
二、降压井开挖前抽水目的
基坑泄压井成井施工结束后针对第⑧2层和第⑨2a层承压含水层进行试抽水试验,
因此试验目的如下:
1)测定承压水的初始水头埋深及单井出水量;
2)检验降压井的降水效果,确定目前降压井数量能否满足基坑降压要求; 3)为本基坑后期降压降水运行提供依据; 4)检验现场施工用电及排水情况。
第三章 基坑疏干井群井抽水试验
我司在全部疏干降水井成井施工完毕后,于2016年3月30日起进行疏干井降水运行,其中留疏干井S1、S7、S19和S27作为观测井,疏干井群抽水试验均采用QDX5-40/1.1型潜水电泵进行抽水,单井出水量从大到小,最后降为1.6~3.2 m3/h不等,出水量衰减明显。从3月31日至4月05日累计抽水6天坑内外水位累计变化如下表所示:
试验前初始名称 水位(m) S1 S7 S19 S27 WG1 WG2 WG3 WG4 WG5 WG6 WG7 WG8 WG9 WG10 1.52 1.95 1.92 1.75 3.92 3.03 1.28 3.08 1.38 3.08 1.29 4.16 2.12 3.10 抽水6天时水位变化量(m) (m) -19.90 -19.91 -19.35 -19.63 3.74 2.85 1.14 2.70 1.31 3.04 1.01 4.20 -21.42 -21.86 -21.27 -21.38 -0.18 -0.18 -0.14 -0.38 -0.07 -0.04 -0.28 +0.04 备注 坑内 坑内 坑内 坑内 坑外第⑤1、⑤2层观测井 2.80 -0.30