好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

xxxx有限公司电能质量测试报告 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电能质量综合治理方案书

Power Quality Comprehensive Treatment Scheme

x'x'x'x电能质量

测试报告

x'x'x'x公司

2019年4月4日

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

目录

1. 项目概况................................................................. - 2 - 2. 电能质量要求............................................................. - 2 - 3. 谐波的危害............................................................... - 3 - 4. 项目测试................................................................. - 4 - 5. 测量数据及分析........................................................... - 5 -

5.1 测试环境及设备信息.................................................... - 5 - 5.2 测量数据图表.......................................................... - 6 - 6. 谐波治理方案及效益...................................................... - 17 -

6.1 谐波治理方案......................................................... - 17 - 6.2 谐波治理效益......................................................... - 18 - 7. 上海正尔智能科技股份有限公司简介........................................ - 19 - 8. 近期业绩................................................................ - 20 -

- 1 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

厚木袜业(烟台)有限公司电能质量测试报告

1. 项目概况

项目名称:厚木袜业(烟台)有限公司

从电气运行维护人员了解到现场有2个系统:1台1250KVA变压器的400V系统、1台1250KVA变压器的200V系统,200V系统主要负载为日本进口生产设备,400V系统为厂用动力负荷。电容柜为ABB纯电容补偿,客户想了解本厂用的电能质量情况。

因此我公司应客户要求对整厂负荷进行电能质量监测。

2. 电能质量要求

电力谐波是危害电网和电力用户的公害,因此国际、国内都颁布了相应标准对电力谐波加以限制。如关于公用电网谐波限制的IEEE 519-1992、GB/T 14549-1993,关于用电设备谐波电流排放限制的IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-4、GB/Z 17625.1-2003、GB/Z 17625.6-2003等等。所有标准的都是基于以下三个目的:

(1) 将电力系统电流和电压波形的畸变控制到系统及其所接设备能够允许的水平;以符合用户

需要的电压波形向用户供电;

(2) 不干扰其它系统(如通讯系统)的正常工作。

(3) 根据中华人民共和国国家标准《电能质量——公用电网谐波》(GB/T14549-93),电压限

值如表1-1所示;在假定基准短路容量10MVA下,注入系统公共接点的各次谐波电流允许值如表1-2所示。

电网标称电压kV 0.38 6 10 35 66 110 电压总谐波畸变率% 5.0 4.0 3.0 各次谐波电压含有率 奇次 偶次 4.0 2.0 3.2 2.4 1.6 1.2 0.8 2.0 1.6 表1-1 公用电网谐波电压限值(GB/T 14549-1993)

- 2 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

标准电压kV 0.38 6 10 35 66 110 标准电压kV 0.38 6 10 35 66 110 基准短路容量MVA 10 100 100 250 500 750 基准短路容量MVA 10 100 100 250 500 谐波次数及谐波电流允许值,A 2 78 43 26 15 16 3 62 34 20 4 5 6 7 44 24 8 19 11 9 10 11 12 13 39 62 26 21 3.4 14 21 16 28 13 24 11 8.5 16 7.1 13 13 2.0 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 12 7.7 12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7 13 8.1 13 5.4 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7 5.0 谐波次数及谐波电流允许值,A 12 9.6 6.0 9.6 4.0 6.9 4.3 3.2 2.4 4.3 2.0 3.7 14 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9.0 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1 2.2 2.5 1.9 3.6 1.7 3.2 1.5 1.8 1.4 2.7 1.3 2.5 2.3 2.6 2.0 3.8 1.8 3.4 1.6 1.9 1.5 2.8 1.4 2.6 750 1.7 1.9 1.5 2.8 1.3 2.5 1.2 1.4 1.1 2.1 1.0 1.9 表1-2 注入公共连接点的谐波电流允许值(GB/T 14549-1993) 3. 谐波的危害

(1) 增加输电、供电和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经

济效益,并给企业增加额外的电能损耗。

(2) 谐波会使电容器损耗功率增加,造成电容器过电流和过负荷,甚至损坏。还有可能发生谐

振,进一步放大谐波。

(3) 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在

会增加了铜损,使变压器局部严重过热,轻则缩短变压器的使用寿命,重则导致变压器烧毁。 (4) 谐波会造成断路器铁耗增大而发热、额定电流降低,合分闸失控及误动作。

(5) 对于计算机网络、通讯、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备,谐波通过电磁感应、

静电感应与传导方式耦合到这些系统中产生干扰,造成数据错误、元件温度过热、死机、甚至烧毁。

(6) 谐波会使电动机产生附加的损耗和转矩,降低其使用寿命。

- 3 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

4. 项目测试

测试点1:400V系统变压器1250KVA出线侧(厂用动力设备) 测试点2:200V系统变压器1250KVA出线侧(厂用进口生产设备) 测量点和系统配电示意图如下所示:

电流方向测试点电源进线柜电容柜负载柜

- 4 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

5. 测量数据及分析

5.1 测试环境及设备信息

和鼎轮胎低压配电站现场环境及设备信息如下表: 现场测量数据表 现场环境 环境温度:良好 相对湿度:良好 通风条件:良好 海拔高度:1000 米以下 负载性质描述:工业负载 测试仪器及参数设置 电能质量分析仪型号: 电压线型号:L1000 PW3198 电流钳型号:9694 测量频率:50Hz 接线方式:三相四线 公称输入电压:400V CT 变比:500:1 / 5000:1 VT(PT)变比:1:1

- 5 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

5.2 测量数据图表

5.2.1 测试点1: 400V系统变压器1250KVA出线侧

测试点1: 400V系统变压器1250KVA 电压波形 电流波形 电压电流波形图(瞬时) A相电流 A相电流畸变率 各次(2-50)谐波电流值 A 相电流谐波清单(瞬时)

- 6 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

测试点1:400V系统变压器1250KVA B相电流 B相电流畸变率 各次(2-50)谐波电流值 B 相电流谐波清单(瞬时) C相电流 C相电流畸变率 各次(2-50)谐波电流值 C 相电流谐波清单(瞬时) 测试点1:400V系统变压器1250KVA

- 7 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

A/BC三相电流值 A/B/C谐波畸变率 DMM电流数据清单(瞬时) 测试点1:400V系统变压器1250KVA

A 相电流及电流畸变率

- 8 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

B 相电流及电流畸变率 C 相电流及电流畸变率

- 9 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

测试点1:400V系统变压器1250KVA 测试项目 相电流有效值 相电压有效值 电流畸变率(I-THD) 电压畸变率(U-THD) 谐波电流有效值 功率因数(PF)

测试点1:400V系统变压器1250KVA电能质量分析

(1)通过上图表可看出系统电压波形出现畸变,电压总畸变率3%-4%,没有超出国标GB/T 14549-93规定,电压波形数据符合国标要求,但从电压畸变率波形图可以看出三相电压畸变都是比较频繁的。

(2)电流波形偏离正弦波,从图表中可以看出A、B、C 三相电流最大畸变率约17.4%。 (3)通过电流谐波清单图表可以清楚地看到,系统中5次谐波含量最多,其次为3次及7次谐波,其他次谐波含量较少,需针对3、5、7等各奇次谐波进行治理。

(4)通过从客户那边了解到,测试时的负载为正常生产负载,因此制定谐波治理方案时只需考虑较小的容量预留即可。

根据以上测试数据的分析结果,测试点1:谐波电流有效值150A。建议配置谐波治理装置200A。

A相 931A 234V 15.5% 3.2% 149A 0.97 B相 880A 233V 17.4% 3.6% 150A 0.98 C相 880A 233V 17.3% 3.6% 150A 0.98 注:表中数据取自测试过程中的参数峰值。

- 10 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

5.2.2 测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处

测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处 电压波形 电流波形 电压电流波形图(瞬时) A相电流 电流畸变率 各次谐波电流值 A 相电流谐波清单(瞬时) 测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处

- 11 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

B相电流 电流畸变率 各次谐波电流值 B 相电流谐波清单(瞬时) 电流畸变率 C相电流 各次谐波电流值 C 相电流谐波清单(瞬时) 测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处

- 12 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

A/B/C三相电压 A/B/C三相电压畸变率 A/B/C三相电压 A/B/C三相电流 A/B/C三相功率因数 DMM电压、功率数据清单(瞬时) 测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处

- 13 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

A/BC三相电流值 A/B/C谐波畸变率

DMM电流数据清单(瞬时) A 相电流及电流畸变率

- 14 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

B 相电流及电流畸变率 C 相电流及电流畸变率

- 15 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处 测试项目 相电流有效值 相电压有效值 电流畸变率(I-THD) 电压畸变率(U-THD) 谐波电流有效值 功率因数(PF)

测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处

(1)通过上图表可看出系统电压波形出现畸变,电压总畸变率4%-5%,超出国标GB/T 14549-93规定,电压波形畸变,从电压畸变率波形图可以看出三相电压畸变都是比较频繁的。 (2)电流波形偏离正弦波,从图表中可以看出A、B、C 三相电流最大畸变率约27%。 (3)通过电流谐波清单图表可以清楚地看到,系统中5次谐波含量最多,其次为3次、7次、9次、11次、13次、15、17次谐波,其他次谐波含量较少,需针对3、5、7、9、11、13、15、17等各奇次谐波进行治理。

(4)通过DMM电压、功率、电流数据清单图表可以清楚地看到,电压三相不平衡、A相功率因数0.93、B相功率因数0.65、C相功率因数-0.99,功率因数同时也反映三相不平衡。

(5)根据以上测试数据的分析结果,测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处,谐波电流有效值477A。有源滤波装置能分析系统谐波电流对各次谐波进行跟踪补偿,且能够治理三相不平衡,对此系统存在的电能质量问题,有良好的改善作用,建议配置有源滤波装置容量500A。

A相 1645A 177V 26.5% 4.4% 445A 0.94 B相 1768A 102V 26.5% 4.5% 477A 0.64 C相 1743A 102V 25.3% 5.4% 436A -0.99 注:表中数据取自测试过程中的参数峰值。

- 16 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

6. 谐波治理方案及效益

6.1 谐波治理方案

6.1.1现场情况:

1、测试点1:400V系统变压器1250KVA,负荷900A左右,谐波总畸变率17%左右,已超出正常用电设备、电气设备、生产设备承受范围,为防止谐波问题引起电气安全问题建议进行谐波治理。

2、测试点2:200V系统变压器1250KVA出线处,负荷1700A左右,谐波总畸变率27%左右且三相电压不平衡、三相功率因数不平衡、出现无功倒送情况,电能质量差,急需治理,建议配置有源滤波装置。

6.1.2根据以上的测试数据和分析,结合现场实际情况,制定以下谐波治理方案: 具体配置方案及型号如下(必须进行电容柜改造后才能加装有源滤波器): 测试点1:400V系统变压器1250KVA系统集中治理,配置有源滤波柜 序号 1 测试点3:200V系统变压器1250KVA系统集中治理,配置有源滤波柜 序号 1 注意:为避免滤波设备及现场谐波电流与纯电容补偿发生谐波放大,建议对电容柜进行改造,加装电抗器,或者纯电容更换成新的电容电抗。

电抗器作用:抑制浪涌(电压、电流),抑制谐波电流,保护电容器。 务必进线电容补偿柜加装电抗改造后,再进行谐波治理改造。 改造设备 APF柜 型号 ZHENGER-ZRSINE-ZRVARS-TSC 500A 接线方式 额定电压 配置容量 三相四线 200V 500A 柜体尺寸 (W*D*H mm) 800*800*2200 改造设备 APF柜 型号 ZHENGER-ZRSINE-ZRVARS-TSC 200A 接线方式 额定电压 配置容量 三相四线 400V 200A 柜体尺寸 (W*D*H mm) 800*800*2200

- 17 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

6.2 谐波治理效益

在采用上海正尔智能科技股份有限公司的有源电力滤波器(APF)对现场配电系统进行电能质量治理后,首先可以得到如下的效益:

(1) 减少系统谐波电流含量,降低安全隐患,提高功率因数。

(2) 减小流过配电线路的电流有效值,减少流过配电线路的谐波,从而大大减小线路损耗,降

低配电线缆的温升,提高线路带载能力。

(3) 减少控制设备和继电保护装置误动作或拒动作,提高供电的安全和可靠性。

(4) 电力设备(变压器、发电机、电缆等)损耗下降,噪音降低,减小绝缘老化程度,延长设

备使用寿命。

(5) 保证变压器、发电机组的正常运行,杜绝谐波存在导致的变压器、发电机有效出力降低的

情况。

综上,在系统电能质量得到完美的治理后,系统的整体运行效率将会得到提高,系统的安全稳定运行也可以得到有力的保障,因此电能质量治理对配电系统的效益十分巨大。

- 18 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

7. 上海正尔智能科技股份有限公司简介

关于我们

上海正尔智能科技股份有限公司以“三位一体”新思想专注于电气工业平台的建设,服务百家制造商、万家分销商,实现分销商、服务商与例造商的扁平对接,从而推动整个电气行业健康有序的发展。

“正尔科技”作为上海正尔智能科技股份有限公司在电力行业的旗舰品牌,我们为用户提供电能质量改善、电气参数测量和电能消耗统计、消防电气安全、电动汽车充电、设备保护等产品和解决方案,井获得政府、用户、行业和社会的认同,其荣包含:

?CCTV发现之旅|中国电力行业影响力品牌 ?科技创新电能质量优化领域领军企业 ?中国建筑电气十大品牌 ?设计师及用户优选品牌 ?上股交挂牌企业 ?高新技术企业 ?软件企业 我们的研发

我们拥有行业经验丰富的研发团队,持续致力于产品应用技术研究及研发技术的产品化工作,同时与清华、浙大、上海交大等高校展开深度合作,引入社会资源以促进研发效率。

我们的生产制造装备及产品品质保障能力

无论是电容器电抗器产品还有有源滤波产品,我们都用有国内一流的制造装备能力。 过硬的制造装备是保障企业产品品质稳定可靠的基础。

我们严格执行ISO标准,井获得ISO9001质量体系标准认证、1SO14001和 OHSAS18001认证。 我们的服务

我们始终将客户的满意度放在第一位,坚持“全力为客户创造价值”的宗旨,我们和合作伙伴已经建立了强大的服务网络,以专业人员组成优秀团队,优质高效的为您提供专业的服务。

- 19 -

电能质量测试报告 x'x'x'x公司

8. 近期业绩

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 上海正尔智能科技股份有限公司有源滤波部分业绩表 项 目 地址 吉林省梓建新型建材股份有限公司项目 昆明市五华区垃圾焚烧发电厂异地重建项目 长春中医药大学附属医院中医药传承创新工程改建妇产科诊疗中心项目 合肥博大精密科技有限公司一期10KV配电工程项目 杭州市教育资产营运管理中心杭州第二中学萧山分校建设工程 杨凌步长制药有限公司国际标准化药车间工程 西安市热力总公司太华供热站新建天然气锅炉房(一期)项目 临夏市城区集中供热项目 南京生物医药谷建设发展有限公司树屋十六栋 宝鸡市陈仓医院项目 玉门市城区集中供热工程扩建项目 西安高科新达混凝土有限公司迁建项目 中国电信大连分公司中山路枢纽楼10KV变电所工程 中国船舶工业系统工程研究院翠微科研办公区改造项目 河南省西峡汽车水泵股份有限公司年产300万只涡轮增压器壳体铸件项目 英利汽车零部件二期 江西雨帆化工(酒精)做临时用电 成都乾硕科技股份有限公司项目 小东滩污水处理厂提标工程 山东丰元锂能科技有限公司 10kV 配电工程 南京海峡两岸科技工业园金雁湖社区服务中心项目 南京大学科技实业(集团)公司广州路科技服务楼 川东北农户产品精深加工产业园临时水厂-送水泵房配电间 芦霞镇建安安置点建安卫生院 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程 吉林 云南 吉林 安徽 浙江 陕西 陕西 甘肃 江苏 陕西 甘肃 陕西 辽宁 北京 河南 吉林 江西 四川 内蒙古 山东 江苏 江苏 四川 四川 湖南

上海正尔智能科技股份有限公司

客户服务:021-51036261 网址:www.zrefs.com

- 20 -

xxxx有限公司电能质量测试报告 - 图文

电能质量综合治理方案书PowerQualityComprehensiveTreatmentSchemex'x'x'x电能质量测试报告x'x'x'x公
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
59y6h4cha51j03v4iv5u208bi7808n00a7b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享