临时用电工程检查验收表
项目 验 收 要 求 高低压线下方,无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区。 检查结果 在电建线工路起重机或吊物及在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线, 程的边线之间,保持安全操作距离。 与距外 离 无法保持安全操作距离时增设足够强度、刚度和稳固性的非金属 材质的外电防护隔离设施,并派专人维护。 架空线为绝缘线,满足载流量、允许电压降及机械强度要求,相线与零线要用颜色区分,架设在专用电杆(水泥杆或木杆)上,严禁架设在树上及脚手架上,电杆材质、直径、埋深符合要求。拉线用截面大于3×φ4镀锌铁丝,在高于地面2.5m处设拉线瓷隔离,杆间距离<25m。横担牢固且符合规定,绝缘子固定电线,严禁使用金属裸线绑扎,线序符合规定。 线 路 敷 设 电线最大弦垂与点面结合距离:施工现场4m;机动车道6m;铁路轨道7.5m。 固定设备电线穿管埋地或架空敷设,不乱拖乱拉。 电缆敷设符合JGJ46-2005规定,电缆穿管埋地时,埋深大于 0.5m,管内导线无线头,管口密封。 室内配线符合规范规定,距地高>2.5m,排列整齐。 总配电室:五防一通(防火、防水、放漏、防雨、防小动物、通风)配备绝缘手套、绝缘鞋。配电板(屏、箱)操作通道和维护通道宽度符合规定,不堆放杂物,保持畅通。 配 电 箱 、 室 配电箱(室)门、锁、安全标志齐全、编号、防雨、防尘、整洁、完好。照明与动力分开设置,且互不影响。 检查结果 验 收 要 求 项目 续 . . . 配 电 箱 、 室 板面线路布置规则:分路合理、电器灵敏、完好、整洁、排列整齐,压接牢固,无带电体外露,设零排和地排,回路标志明显,各级配电装置容量与实际负载匹配。 总配电:有总熔断器、总开关(或漏电开关)分路负荷开关;分配电:有总熔断器、总开关、分路负荷开关;线路下进下出(铁电箱加护套),排列整齐,不破皮老化,箱底离地1.3~1.5m。 机前固定或移动电箱,应为一机一闸一漏一箱,有编号标记,下班后拉闸断电、上锁。 振捣器、平板振动机、水磨石机、潜水泵、打夯机、手持电动工具等移动设备采用二级漏电保护,其移动电箱开关额定漏电动作电流为30mA·0.1s,潮湿等特殊场所为15mA·0.1s。 现 场 照 明 照明回路应设漏电开关。灯具与地面、易燃物保持安全距离。灯 具的金属外壳必须作保护接零。电线无老化破皮,应用绝缘子固定,不随地拖拉或绑在脚手架上。手持照明灯及危险场所使用安全电压,使用电缆线,在建工程内线路使用安全电压。 钢井架、金属脚手架、机械设备、配电箱(室)接地装置设置规范。电阻经测试,对地电阻值符合规范要求。灯具高度、螺口灯、开关插座符合规范规定。 工作接地与重复接地符合规定; 采用TN-S系统; 专用保护零线截面、色泽、连接符合规定。 绝缘阻值(MΩ) 接地接零保护系统 序号 设备和线路名称 相间 AB BC CA AN 相零 BN CN A 对地 B C 漏电开关 参数检测 NPe 电流 检测 时间 数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 结 论 1 2 组 别 及 实 测 数 据 3 4 5 6 7 防雷接地 保护接地 重复接地 8 9 10 规范要求 ≤10Ω ≤4.0Ω ≤10Ω 测试结论 验收人员签名 工地负责人 验收意见 电气技术人员 设安备全员 员 年 月 日