B.发现火灾时,应立即打 119 电话报警

C.发现火灾时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散 D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火 【答案】A 79.

对干粉灭火系统进行维护管理时.下列检查项目中.属于每月检查一次的项目是( ) A.驱动气瓶充装量 B.启动气体储瓶压力 C.灭火控制器运行情况 D.管网、支架及喷放组件 【答案】A 80.

关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家 消防技术标准的是( )

A.建筑高度 18m 的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料

B.建筑高度 54m 的底层设置商业服务网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料 C.建筑高度 50m 的办公楼,保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料 D.建筑高度 24m 的办公楼,保温系统采用燃烧性能为 B2 级的保温材料 【答案】A

二、多项选择题(共 20题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至 少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

81.根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容有( ) A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查 B.消防水泵启动运转

C.对水源控制阀、报警阀组进行外观检查 D.利用末端试水装置对水流指示器实验 E.检查电磁阀并启动实验 【答案】ABDE

【解析】下列项目至少每月进行一次检查与维护:

1 ) 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2 ) 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。

3 ) 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。

4 ) 消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 5 ) 电磁阀启动测试。

6 ) 水流指示器动作、信息反馈试验。 7 ) 水泵接合器完好性检查。

82.对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检直,查阅资料得知,该车间耐火等级

为一级.防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中.符合现行国家消防技术标准要求的有 ( ) A.配电站设于厂内的一层,采用防火增和耐火极限1.50h 的楼板与其他区域分隔.墙上的门为甲级防火门 B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限 1.5h 的楼板与其他部分分隔, 且设有独立使用的防烟楼梯间,

C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限 4.00h 的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口 D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区

E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为 1.5h 的楼板与其他部位分 隔,墙上的门为甲级防火门 【答案】DE

83.下列安全出口的检直结果中.符合现行围家消防技术标准的有( ) A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能 D.室外地坪标高-0.1m,室内地坪标高-10.00m 的地下 2 层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯 E.高层宾馆中链接“一”字型内走道的 2 个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为 60m 【答案】CDE

84.对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综合判定规则, 下列火灾隐患中,存在 2 条即可判定为重大火灾隐患的是( ) A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏

B.设在四层的卡拉 OK 厅未按规定设置排烟设施 C.地下一层超市防火卷帘门不能正常下落 D.疏散走道的装修材料采用胶合板 E.消防用电设备末端不能自动切换 【答案】ABCD

85.某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、 场地、物质和器材等各方面都给与保障,在物质和器材方面,酒店应提供( ) A.信息材料 B.建筑模型 C.应急抢险物资 D.录音摄像设备 E.通信器材 【答案】CDE

86.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,对火灾自动报答系统报警控 器的检测内容,主要包括( )

A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能 B.火灾显示盘和 CRT 显示器的报警、显示功能 C.火灾报警、故障报答、火灾优先功能 D.自检、消音、复位功能 E.打印机打印功能 【答案】BCDE 【解析】《建筑消防设施的维护管理》GB25201 附录 D-1

87.某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺

设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有( ) A.纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可作为 A 级材料使用

B.复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定然烧性能等级

C.墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求,其余各层的燃烧性能等级可不限 D.地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识

E.进入施工现场的装修村料应按要求填写进场验收记录 【答案】ABD

【解析】综合能力教材 P85-86

88.下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有( ) A.铝合金轮毅抛光厂房采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区 B.电石仓库采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区

C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为 1.0m D.烟草成品库采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区

E.通风机房开向建筑内的门采用用甲级防火门.消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门

【答案】ABD

89.对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为 2 个防火分区, 符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有( ) A.设有 3 台消防电梯,一个防火分区 2 台。另一个防火分区只有 1 台

B.消防电梯前室的建筑面积为 6.0m,与防烟楼梯问合用前室的建筑面积为 10m2 C.消防电梯能够停靠每个楼层

D.消 防 电 梯 从 首 层 到 顶 层 的 运 行 时 间 为 59s

E.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘 【答案】BE

90.对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中符合现行国 家消防技术标准要求的有( )

A.控制器与探测器之间的连线断路,控制器在 80s 时发生故降信号 B.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在 120s 时发生故障信号

C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在 50s 时发出火灾报警信息 D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在 70s 时发出火灾报警信号 E.控制器与备用电源之间的连线断路.控制器在 90s 时发出故障报警信号 【答案】ACE

91.对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓 系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有( ) A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常

C.打开消防出水管上试水阀.当采用主电源启动消防水泵时.消防水泵应启动正常 D.消防水泵启动控制应置于自动启动档

E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的 1.6 倍 【答案】ABCD

92.关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有( ) A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.00m B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于 1.10m C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于 1.3m D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.4m E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于 1.2m 【答案】BC 【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB 50098 2009 -5.1.6

安全出口、疏散楼梯和疏散走道的最小净宽应符合表 5.1.6 的规定

93.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联台供水,稳压泵稳压,系统设

计流量 57L/s,室外供水干管采用 DN200 球管铸铁管,埋地敷设,长度为 2000m。消防检则机 构现场检则结果为:室外管内漏水率为 2.40L/(min.km),室内管网部分漏水量为0.2L/s.该系 统官网总泄露量计算和稳压泵设计流量正确的有( ) A.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 1.00L/s B.管网泄漏量 0.20L/s,稳压泵设计流量 0.28L/s C.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 1.28L/s D.管网泄漏量 0.20L/s,稳压泵设计流量 1.00L/s E.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 0.50L/s 【答案】AC

94.在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自 动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有( ) A.水源测试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.电动阀调试 E.稳压泵调试 【答案】ABCE 【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 7.2.1 系统调试应包括下列内容: 1 水源测试。 2 消防水泵调试。 3 稳压泵调试。 4 报警阀调试。 5 排水设施调试。 6 联动试验。

95.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》GB50444,下列灭火器中.应报废的有( ) A.筒体表面有凹坑的灭火器

B.出厂期满 2 年首次维修后,4 年内又维修 2 次的干粉灭火器 C.出厂满 10 年的二氧化碳灭火器 D.无间歇喷射机构的手提式灭火器 E.筒体为平底的灭火器 【答案】ADE

96.在进行建筑消防安全评估时.关于疏散时问的说法.正确的有( ) A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间

B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间 C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间 D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系 E.疏散开始时间不包括火灾探测时间 【答案】ABCD

【解析】综合能力教材 P359-360

97.消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时.打开排烟阀,消防控制室接到

风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有( ) A.风机反转 B.风道阻力过大 C.风口尺寸偏小 D.风机位置不当 E. 风道漏风量过大 【答案】AE

98.根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列火灾自动报警 系统的功能中,应每季度检查和试验的有( ) A.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示功能 B.试验火灾警报装置的声光显示功能 C.试验主、备电源自动切换功能 D.试验非消防电源强制切断功能 E. 试验相关消防控制设备的控制显示功能 【答案】ABCE 【解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

6.2.3 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按本规范附录 F 的要求填写相应的记录。

1 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; 2 试验火灾警报装置的声光显示;

3 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; 4 对主电源和备用电源进行 1~3 次自动切换试验; 5 用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能:

1) 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备; 2) 抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的 25%;

3) 选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的 25%;

4) 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置; 5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。 6 检查消防电梯迫降功能;

7 应抽取不小于总数 25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

99.某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标 准《建筑设计防火规范》GB50016 的有( ) A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构 B.厂房的总控制室独立设置 C.厂房的地面采用不发火花地面

D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于 3h 的防火隔墙与其他部位分隔 E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃 【 答 案 】 ABCD

100.某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构 对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( ) A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 C.防护区内设置 10 台预制灭火装置 D.气体灭火系统采用自动控制方式 E.储存容器的充装压力为 4.2MPa 【答案】ACD