D.采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为 27m 【答案】C 【解析】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
5.5.19 人员密集的公共场所、现众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于 1.40m ,
且紧靠门口内外各 1.40m 范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不 应小于 3.00m ,并应直接通向宽敞地带。
5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,
且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m ,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应 小于 1.10m 。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。 注:建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加 5m。 38 根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,在建筑消防设施维护管理时, 应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》。下列内容中,不属于自 动喷水灭火系统巡查记录内容的是( )
A.报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值. B.水流指示器外观及现场环境
C.充气设备、排气设备及控制装置等 D.系统末端试验装置外观及现场环境 【答案】B 【解析】《建筑消防设施的维护管理》GB25201 C-1《建筑消防设施巡查记录表》
39.根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA 95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次维 修灭大器时都更换的是( ) A.密封垫
B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片 C.水基型灭火器的滤网 D.水基型灭火剂 【答案】C
【解析】灭火器维修 GA95-2015 6.6.5 每次维修时,下列零部件应作更换: a) 密封片、圈、垫等密封零件; b) 水基型灭火剂;
c) 二氧化碳灭火器的超压安全膜片。
40.注册消防工程师享有诸多权利,但享有的权利不包括( ) A.接受继续教育
B.在规定范围内从事消防安全技术职业活动 C.对任犯本人权利的行为进行申诉 D.不得允许他人以本人名义执业 【答案】D
41.按照施工过程质量控制要求.消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管
材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974,下列说法中,正确的是( )
A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格 B.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 【答案】C
【解析】
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974:
12.2.1 消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他 设备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:
1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规 定,并应具有出厂合格证或质量认证书;
2 消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动
(磁)阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家 消防产品质量监督检验中心检测合格;
3 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防
止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格; 4 气压水罐、组合式消防水池、屋顶消防水箱、地下水取水和地表水取水设施,以及其附 件等,应符合国家现行相关产品标准的规定。
42.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一 级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层 B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限 3. 00h 的防火墙 D.丙类中间仓库无独立的安全出口 【答案】B
43.某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》 GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是( )。 A.系统管道清洗
B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣 C.泡沫喷头外观检查
D.水源及水位指示装置检查 【答案】A
44.某单层平屋面多功能厅,建筑建筑 600㎡,屋面板底距室内地面 7.0m,结构梁从顶板
下突出 0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距室内地面 5.5m,该多功能厅设有自动喷水
灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中。正确的是( ) A.该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于 0.5m 的挡烟垂壁划分为 2 个防烟分区。 B.该多功能厅可不划分防烟分区
C.该多功能厅应利用室内结构梁划分为 2 个防烟分区
D.该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于 0.5m 的活动挡烟垂壁划分为 2 个防烟分区。 45. 在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、 楼板的设计耐火极限分别为 3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为 2 个防火分区。下列检查结果 中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求 C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭 【答案】B
【解析】设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上的防火墙,应从楼地面 基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。
46.某学校宿舍长度 40m,宽度 13m,建筑层数 6 层,建筑高度 21m,设有室内消火栓系统。 宿舍楼每层设置 15 间宿舍,每间宿舍学生人数为 4 人。每层中间沿长度方向设 2m 宽的走道。 该楼每层灭火器布置做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 要求的是( ) A.从距走道端部 5m 处开始每 10m 布置一具 MF/ABC5 灭火器 B.在走道尽端各 5m 处分别布置 2 具 MF/ABC4 灭火器 C.在走道尽端各 5m 处分别布置 2 具 MF/ABC5 灭火器
D.从距走道端部 5m 处开始每隔 10m 布置一具 1 具 MS/Q6 灭火器 【答案】A
【解析】15x4x6=360 床位,属于严重危险级场所,配置 3A 级别灭火器,一个灭火器保护半径 15 米。 47.单位在确定消防重点部位以后,应加强对消防重点部位的管理。下列管理措施中,不 属于消防重点部位管理措施的是( )
A.制度管理 B.隐患管理 C.立牌管理 D.教育管理 【答案】B
【解析】综合能力教材 P394-395
48. 某消防检测机构对一单位设置的局部应用干粉灭火系统进行检测,关于保护对象环境 及系统功能检查的下列结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 A.喷射的干粉覆盖保护对象垂直投影面积的 120% B.可燃液体液面至容器缘口的距离为 155mm C.保护对象周围的空气流动速度最大为 3m/s D.干粉喷射时间为 60s 【答案】C
【解析】干粉灭火系统设计规范 GB50347-2004
3.1.3 采用局部应用灭火系统的保护对象应符合下列规定:
1 保护对象周围的空气流动速度不应大于 2m/s。必要时,应采取挡风措施。 2 在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
3 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于 150mm。
49.消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中, 消防控制室可不予保存的是()。 A.消防设施施工调试记录 B.消防组织机构图 C.消防重点部位位置图 D.消防安全培训记录 答案:B
解析:综合 p96,消防档案不包括
50.消防安全重点点位“三项”报告备案制度中,不包括( )。 A.消防安全管理人员报告备案 B.消防设施维护保养报告备案 C.消防规章制度报告备案
D.消防安全自我评估报告备案 答案:D
解析:综合 p393,人员、维保、评估。
51.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查。根据现行国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收依据》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是( ) A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象
B.喷头商标、型号等标志应齐全
C.每批应抽查 3 只喷头进行密封性能试验,且试验合格 D.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤 【答案】A 【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收依据》GB50261 一、喷头现场检査 (一)检査内容及要求 1.喷头装配性能检査
检查要求:旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷 头不被轻易调整、拆卸和重装。 2.喷头外观标志检査 检查要求:
1)喷头濺水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时 间、响应时间指数等永久性标识。
2)边墙型喷头上有水流方向标识,隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。 3)喷头规格型号的标记由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度 等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。 4)所有标识均为永久性标识,标识正确、清晰。 5)玻璃球、易熔元件的色标与温标对应、正确。 3.喷头外观质量检査 检查要求:
1)喷头外观无加工缺陷,无机械损伤,无明显磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、脱落、 损坏或者变形等情况。
2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝现象。 4.闭式喷头密封性能试验检查要求:
1)密封性能试验的试验压力为 3.0MPa,保压时间不少于 3min。
2)随机从每批到场喷头中抽取 1%,且不少于 5 只作为试验喷头。当 1 只喷头试验不合格时, 再抽取 2%,且不少于 10 只的到场喷头进行重复试验。
3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的, 不得使用该批喷头。 5.质量偏差检查 检查要求:
1)随机抽取 3 个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。 2)使用天平测量每只喷头的质量。
3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过 5%。参见教材 P134。 52.某气体灭火系统储罐瓶内设有 6 只 150L 七氟丙烷灭火剂容器存容器,根据现行国家标 准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过( )mm A. 10 B. 30 C. 50 D. 20 【答案】C
【解析】气体灭火系统组件的外观质量要求: 1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。
3)组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰、牢固、方向正确。
5)同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过 20mm。 6)同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过 10mm。 参见综合能力教材 P182。
53.根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中, 不符合标准要求的是( )
A.人员密集场所安全出口标志设置在疏散门的正上方 B.疏散走道内灯光疏散指示标志的间距为 19.5m C.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 D.袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为 9m 【答案】C 【解析】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于 54m 的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、 多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标
志的间距不应大于 20m ;对于袋形走道,不应大于 l0m ;在走道转角区,不应大于 1.0m 。 54.某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定为 A.乙类厂房 B.乙类仓库 C.甲类厂房 D.甲类仓库 【答案】A
55.各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用城市消防远程监控系统。根据现行国家标准 《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440,下列系统和装置中,属于城市消防远程监控系统构成部分的是( ) A.火灾警报系统 B.火灾探测警报系统 C.消防联动控制系统 D.用户信息传输装置 【答案】D
56.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检侧时.对手动火灾报警按日进 行检查。报据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是( ) A.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为 1.5m B.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于 150mm C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为 1.7m D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于 100mm 【答案】B
【解析】手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置。当安装在墙上时,其底边距
地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m。手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。手动火灾报警按钮 的连接导线应留有不小于 150mm 的余量,且在其端部应有明显标志。参见教材 P274。 57.消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火 灾自动报答系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列做法中,错误的是( ) A.对消防电梯进行 2 次报警联动控制功能检验
B.对自动喷水系统给水泵在消防控制室内进行 3 次远程启泵操作实验 C.对防烟排烟风机进行 4 次报警联动启动试验
D.对各类消防用电设备主、备电源的自动转换 1 次转换试验 【答案】C 【解析】《火灾自动报答系统施工及验收规范》GB50166
5.3.24 自动喷水灭火系统的控制功能验收应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计 规范》GB 50116 和设计的有关要求。
检查方法:在消防控制室内操作启、停泵 1~3 次。