实用标准文案

(1)快速切除故障可以减小短路电流对电气设备所引起的损害; (2)可以加速系统电压的恢复,为电动机自启动创造有利条件; (3)可以提高发电机并列运行的稳定性。

故障切除时间=保护装置动作时间+断路器跳闸时电弧熄灭为止的时间 现代电网中快速保护装置最小动作时限一般达0.02~0.04S,断路器最小动作时间约为0.05~0.06S。(公司所有装置跳闸出口的时间大约为50ms)

3、灵敏性

灵敏性是指保护区间内发生的任何故障,保护装置是否都能反应出来。 一般是用被保护电气设备故障时通过保护装置的故障参数(如Ik)与保护装置的动作参数(如动作电流)的比较俩判断,两比值,称灵敏系数,Ksen。

反应故障时参量升高而动作的保护装置

Ksen=保护区末端金属性短路时故障参量的最小计算值∕保护装置的动作值 反应故障时参量降低而动作的保护装置

Ksen=保护装置的动作值∕保护区末端金属性短路时故障参量的最大计算值 最大运行方式:被保护线路末端发生故障时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流最大的运行方式。

最小运行方式:被保护线路末端发生故障时,系统等效阻抗最大,通过保护装置的短路电流最小的运行方式。

4、可靠性

投入运行的保护装置应经常处于准备动作状态,当被保护设备发生故障和不正常工作状态时,保护装置应正确动作,不拒动;其他设备的保护装置不应误动。

若不满足可靠性,则保护装置本身便成为扩大事故或直接造成事故的根源。

文档

实用标准文案

三、继电保护的基本原理及构成

为实现继电保护功能,必须能够让保护装置区分系统正常运行与发生发故障或不正常运行状态。

基本原理:

1、利用故障前、后电气量的显著变化,如I、U;

2、同时反应电压与电力之间数值或相位的变化,如Z=U∕I,??Arg3、被保护设备两端电流相位(或功率方向)或大小的变化; 4、故障时才出现的某些对称分量,如U、I、P; 5、非电气量的差别,如温度、气体; 6、电气量波形和时域、频域分析上的特点。

利用以上这些差别可以构成各种不同原理的继电保护。 构成:

测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。

运行参数 测量部分

测量部分:判断是否发生故障 逻辑部分:判断保护装置是否跳闸 执行部分:动作断路器跳闸或发信号

文档

U; I逻辑部分 执行部分 跳闸或发信号

整定值 实用标准文案

注:公司的继电保护装置

微机保护装置对以上各种保护的实现方式主要是:

1、数据采集部分,采集二次侧的电压和电流,经过精度很高的电压互感器和电流互感器变换成弱电信号,经阻容滤波送入单片机采集;还有就是接入的开入量,经光电隔离送入CPU;

2、逻辑部分,主要计算采集的数据,换算成一次侧数据,与各种保护的定值进行比较,检查是否达到动作条件,是执行闭合跳闸出口还是仅发发警告信号;

3、执行部分,主要由继电器组成,CPU发信号使继电器动作,触点的闭合或者断开老实现对外部装置的控制,如合闸、跳闸、备用电源的投入等;

装置采用高速单片机,数据处理能力很强,很短的时间对各种故障定值与采集数据进行比较,只要达到整定值就会动作,不会出现拒动的情况,装置的抗干扰能力很强,不会因为干扰出现误动;绝大部分的保护都可以选择投跳闸或告警,具体的情况视现场工作状况而定。

对于继电保护的选择性,可以视现场运行的具体情况,在定值的整定时采取一定的顺序来实现,对于快速性,装置对故障的反应时间仅为50ms左右,满足继电保护的要求,并且动作的延迟时间可以由用户自己设定,可依据现场情况整定;对于灵敏性,装置的各种动作精度为正负3%,达到了很高的灵敏度。公司装置的现场运行情况良好,多年的经营使公司产品遍布大江南北,但是返修很少,以上都可说明装置的可靠性达到很高的要求。

四、继电器的基本原理及分类 (一)原理

继电器是继电保护装置的基本组成元件之一,它是当输入量的变化达到规定

文档

实用标准文案

的要求时,在其输出电路中被控量发生预定阶跃变化的一种自动器件。《二次部分》P42图3—3

继电特性:当控制量(通入线圈的电流)变化到某一定值时,被控量(触点两端的电压)发生突变。

(二)分类

按组成原理分:电磁型、感应型、整流型、晶体管型(静态)等继电器; 按其反应的物理量分:电流、电压、功率方向、阻抗、频率、气体等继电器; 按其用途分:测量继电器、辅助继电器等;

按触点分:1、D型,动断型;2、H型,动合型;3、Z型,转换型(组合型)

五、互感器的极性、方向、误差、接线 互感器的作用: 1、

将一次设备的高电压、大电流线性变换成适用与二次设备的低电压、

小电流设备;

2、 3、 4、

将一次、二次设备安全隔离,使高、低压回路不存在电的联系; 降低保护装置及测量仪表的造价; 便于运行维护和调试。

继电保护装置一般是通过电力系统中的电压互感器(PT)、电流互感器(CT)接入的。PT的二次额定电压为100V,CT的二次额定电流为5A或1A。

互感器的二次侧都应有可靠的保护接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压对二次设备及人身安全的危害。

在运行中,CT的二次侧不允许开路,以防数值很大的二次绕组感应电势,

文档

实用标准文案

造成设备和人身安全;PT的二次侧不允许短路。

(一)极性和方向

通常用L1与K1、L2与K2分别表示一、二次绕组的同极性端子,也可用“*”号标示。

继电保护用互感器一次电压(或电流)的正方向规定为从“*”端指向无“*”端。

电压互感器二次电压的正方向规定为从“*”端指向无“*”,电流互感器二次电流的正方向规定为从无“*”端指向“*”端。

确定互感器一、二次侧电流正方向可采取减极性原则,即:一次侧电流从同极性端流入,二次侧从同极性端流出。

(二)误差与选择 1、CT误差

CT误差分:电流误差、角误差两部分。

电流误差为由二次绕组测得的一次绕组电流值(折算值)与一次电流实际值之差,对一次电流实际值的百分比。

角误差:二次电流相量旋转180o与一次电流相量之间的夹角δ。规定旋转的二次电流相量超前一次电流相量时,角误差为正。

CT的误差决定与结构、铁心质量、一次电流的大小和二次回路的阻抗。 根本原因:励磁电流的存在。

根本措施:减少励磁电流。反激磁补偿发、分路补偿法。 2、CT的选择及10%误差曲线

规定:在实际运行条件下,保护装置用CT的电流误差不超过10%,而角度