2 3 4 5 6 7 QF(DL) QS(G) SA(KK) FU(RD) TA(LH) TV(YH) 断路器 隔离开关 控制开关 熔断器 电流互感器 电压互感器 10 11 12 13 14 15 PWJ(Wh) PVJ(varh) V(T) V(D) V(WY) k1、k2…(d) 有功电度表 无功电度表 晶体三极管 二极管 稳压管 故障点 8 TAS(LB) 电流变换器 16 L 电感线圈 电流、电压、电抗符号(括号内为旧符号) 1 EA、EB、EC 电源三相电势 2 UA、UB、UC 三相电压 9 8 Ik·max 最大短路电流 (Id·max ) Ik·min 最小短路电流 不平衡电流 (Id·min) 3 UKA、UKB、UKC 4 UN 短路点三相电压 额定电压 11 IL·max 10 Iunp (Ibp ) 最大负荷电流 电 阻 总阻抗 最小负荷阻抗 (Ifh·max ) 5 6 7 IN IA、IB、IC UPP (UX-X) 额定电流 三相电流 相间电压 12 13 14 R Z∑ ZL·min 2、元器件表示方法

文档

实用标准文案

a、具有可动部分的元器件表示方法

如:二次回路中的继电器、断路器、隔离开关等

具有可动部分元器件的动作方向,在水平布置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向上,而在垂直布置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向右。

b、元器件集中表示法

是把一个元件各组成部分的图形符号,在图上绘制在一起的方法。 c、元器件分开表示法

是把一个元件各组成部分的图形符号,在图上分开布置,并用相同的文字符号表示它们之间关系的方法,其目的是得到清晰的电路布局。 四、阅读二次回路图的基本方法

现场变电运行人员和二次设备的维护人员,一些初学者阅读和使用二次回路接线图时,往往感到比较困难。

1、熟悉一次主接线图和一次设备

2、熟悉电气二次回路的图形符号、文字符号、回路标号及小母线编号 3、了解二次设备的工作原理 4、二次回路接线图的识图方法 5、变电站综合自动化二次回路的特点 五、变配电所的二次设备布置

变配电所的二次设备集中装设在主变压器和线路的控制屏和保护屏上,以及操作电源系统的直流屏上。

操作电源设置,供一级负荷的或者大型的变配电所,若装有电磁操作机构的断路器时,常采用蓄电池组作为合、分闸直流操作电源,需装设专用蓄电池组室,

文档

实用标准文案

其直流系统屏安装在控制室;若装有弹簧操作机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸直流操作电源,其镉镍电池屏和直流系统屏可安装在控制室。

对于中、小型变配电所,其直流系统屏、镉镍电池屏、电容器屏均安装在控制室。

控制室是整个变配电所的控制中心,控制室的布置应便于运行维护和操作巡视。一般的,保护屏、计量屏、电容器屏和远动通讯屏常安装在控制室后排,直流系统屏和控制屏安装在前排,便于运行监视和操作;控制屏的排列次序与配电间隔的次序尽可能对应,便于值班人员记忆,缩短判别和处理时间,减少误操作。

根据《35-110KV变电所设计规范》(GB 50059-92)规定:主变压器,母线分段、旁路和母联断路器,110KV屋内外配电装置的线路,35KV屋外配电装置的线路,他们的控制应该设在控制室;6-35KV屋内配电装置馈电线路,一般采用就地控制,即线路的保护和控制设备一同安装在开关柜上,不另设保护屏和控制屏。

六 、简述二次回路的重要性

二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。

例如:1、如果某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当电动机带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸,

2、如果线路保护有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳闸了,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故。

3、如果测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能的质量是否合格。

文档

实用标准文案

因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

继电保护基础知识

一、继电保护的基本任务

继电保护是保证电力系统安全运行和提高供电可靠性的重要工具。 电力系统的组成:发电机、变压器、母线、输配电线路以及用电设备等。 电力系统中可能出现的故障主要是相间短路、接地短路和断线。 常见的不正常运行状态主要是过负荷、系统振荡和频率降低等。 故障的危害:

(1)由于短路电流比正常运行电流大很多倍,当短路电流通过电器设备时,使电器设备发热,烧毁电器设备,并造成系统部分用户停电;

(2)由于短路使电力系统电压和频率下降,影响用户正常生产;

(3)由于系统震荡、同期遭到破坏时候,引起系统解列(电压频率下降),造成大面积停电。

引发

故障、异常运行状态 事故

事故:少送电、停止送电、电能质量降低、设备损坏、危害到人身安全等。 为避免或减少事故的发生,提高电力系统运行的可靠性,就必须采取预防事故的措施,尽可能消除事故发生的可能性,电气设备或输电线路一旦发生故障,就必须采取措施尽快将故障设备或线路从系统中切除,保证故障部分继续运行,避免事故的发生或缩小事故的范围和影响。

电力系统是一个整体,每个元件之间都有电或磁的联系,任一元件发生故障,

文档

实用标准文案

都可能立即影响到正个系统的正常运行。

在短短时间内,值班人员发现故障并去切除故障是不能的,继电保护装置就是由一个或若干个继电器连接而成,能反应电力系统中电气设备故障或不正常运行状态,以实现某个(些)继电保护功能的装置。

继电保护装置的任务是:

(1)当被保护线路或电气元件发生故障时,保护装置迅速动作,有选择性地把有鼓掌的输电线路或电气元件从电力系统中切除,以消除或减小故障所引起的严重后果。

(2)当输电线路或电气元件出现不正常运行状态或发生不太严重的故障时(如非直接接地电网中发生单相接地),保护装置动作,发生警告信号,通知运行值班人员采取相形措施。

二、继电保护的基本要求

为使继电保护装置能及时、正确地完成它所担负的任务,对继电保护有以下四个要求:

1、选择性

当电力系统某部分发生故障时,保护装置应能首先断开离故障点最近的断路器,切除故障设备,从而使停电范围尽量缩小。

对相邻下一级线路起后备作用称远后备。

对本线路主保护起后备作用称近后备。包括:主保护、后备保护 总之,选择性是提高供电可靠性的基本条件。 2、快速性 作用: