好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

罗托克中文说明书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

9.7 远程控制源 可提供如下形式的远程控制:

标准硬接线控制

模拟量控制 - 备选的Folomatic 网络控制,包括 备选的Pakscan 备选的Modbus总线 备选的Profibus总线

远程控制源的设定将取决于远程控制所需要的形式和备选功能卡是否安装。检查执行器接线图的远程控制方式。

Od 远程控制源

远程控制源的设定将取决于所按或键改变远程控制源,安装的备选功能卡,如安装, 直至显示所需要的设定。 [rE] 标准硬接线远程控制或

备选的Modbus总线。

键。

[bO] 备选的Folomatic。

[OP] 备选的Pakscan, Profibus

所选项闪烁,说明已被设定。 总线或Foundation现场 总线。

[OF] 所有的远程控制均无效

(执行器只能由就地控

制)。

标准硬接线远程控制

41

9.8 总线系统 备选的Pakscan [OP] 执行器的设定包括一个备选的Pakscan(双线控制系统)现场控制单元 – 检查接线图是否包括此单元。

设定前应确保备选的Pakscan参数、第9.7节中的远程控制源[OP]设定为[Od]。

(参见第41页)

Pakscan的设定屏幕可以被关闭,以提供额外的保护。此屏幕的关闭或打开不影响此功能的操作。

PA Pakscan的地址

用或键打开Pakscan的设执行器的Pakscan现场控制单元定屏幕。 必须分配一个唯一的环路地址。

执行器必须在“环路回流”状态,

其地址才可以被设定或更改。实 现环路回流可以有两种方法:

1. 关闭主工作站。

2. 将执行器从双线控制环路中 Pakscan的设定屏幕已打开 断开。

键。

用或键显示所需要的环路 地址。

所选项闪烁,说明已被设定。

地址可以在十六进制01-F0范

按 键显示Pakscan的设定屏围内设定(参见第71页表格)。 幕。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[Pb]。

42 40

Pb Pakscan的波特率 执行器Pakscan现场控制单元必须设置环路波特率。对于Pakscan双线控制环路,主工作站与环路中的现场控制单元所选择的波特率应一致。

设置或改变地址时,执行器必须在回路断路状态。回路断路可通过下列两种方式实现冒号 1. 关闭主工作站。

2. 将执行器从双线控制环路中 断开。

Pb

Pakscan的波特率 用或键显示所需要的波特率。

01 = 110波特 03 = 300波特 06 = 600波特 12 = 1200波特 24 = 2400波特

设置波特率为2400

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[Pb]。

PF Pakscan的远程 辅助输入IQ执行器带有一个可接受4个辅助深入输入(AUX1 – AUX4)的装置。用于对带有Pakscan插卡、并需要增加远程控制或数字辅助输入的控制和反馈功能的执行器,也可同时提供远程控制和无源输入信号。例如,开阀和关阀控制以及通过外部变送器提供的油罐高、低液位报警指示。

在PF功能下显示的十六进制数字可以被认为是一个“软件掩码”。这个掩码可以告诉Pakscan插卡所期望的输入形式,控制或输入信号,以及输入触点的形式,即常开或常闭。(参见第71页二进制、十六进制和十进制换算表)

翻译掩码需要将十六进制字符分成两部分,每一部分可分解为4位二进制码。前4位代表功能,后4为代表输入源(翻转)。可形象地描述为:

左边的十六进制字符

右边的十六进制字符 辅助4至1(功能) 辅助4至1(功能) 位数

4 3 2 1 4 3 2 1

当用于执行器的远程控制时,第4至1位功能字符定义如下: 第4位 (辅助4) - ESD

第3位 (辅助3) - 停止/保持 第2位 (辅助2) - 关阀 第1位 (辅助1) - 开阀

(当用于数字信号输入时,其功能可简单地定义为辅助4至辅助1) 43

PF Pakscan的远程 辅助输入规则

1. 功能位设定为 “0”

任何功能设定为“0”,则这个特定的辅助输入被视为一个用于现场状态报告的数字输入,如液位开关或电机运行状态等。

4. 停止/保持控制

触点激励时,辅助输入的开阀/关阀/ESD控制为步进方式(非保持)。 当此触点不激励时,辅助输入的开阀/关阀/ESD控制为保持方式。

5. 远程输入设定

应确保远程输入源[Od]设定正确(参见第41页)。对于Pakscan,应设定为[OP]。[OP]的工厂默认设定为[OF]。

如果对应的翻转位设定为“0”,则触点开路报告为逻辑“1”,触点闭合报告为逻辑“0” (即:此时为翻转状态)。

如果对应的翻转位设定为“1”,则触点开路报告为逻辑“0”,触点闭合报告为逻辑“1” (即:此时为非翻转状态)。

举例

1. 需要全部远程控制, 且开阀和关阀控制触点为常开, ESD和停止/保持触点为常闭。

2. 功能位设定为 “1”

任何功能设定为“1”,则这个特定的辅助输入被视为一个用于操作执行器的数字指令。

辅助输入 功能 翻转

4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

= F = 3

即[PF]设定为[F3]

当对应的翻转位设定为“0”时,则代表指令源为常闭触点,即:触点闭合为非激励输入,触点开路为激励输入。

2.需要开阀和关阀控制,并带有两个翻转的数字信号输入。(注: 在这个设定中,开阀和关阀命令将保持)

当对应的翻转位设定为“1”时,则代表指令源为常开触点,即:触点

闭合为激励输入,触点开路为非激励输入。

辅助输入 功能 翻转

4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

= 3 = 3

即[PF]设定为[33]

3. ESD控制

当使用ESD(辅助输入4)时,ESD触点形式[A2]应设定为默认值[nO]。[A1] – ESD方向应设定为开阀或关阀。(参见第33页)

3 .只需要ESD控制,且控制触点为常开、步进运行。

辅助输入 功能 翻转

44

= 8 = 0

即[PF]设定为[C0]

PF 用或码。 Pakscan的远程 辅助输入键显示所需要的掩

PP

[PP]的设定对Pakscan无用,故所输入的设定都将被

辅助输入掩码 [OF]

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

如果需要Pakscan定位控制,同时按下和键返回阀位显示。

显示[OF](参见第54页)。

忽略。

45

113w13va371emx02t1k0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享