9.5 备选 – CPT (电流阀位变送器) 执行器的设定包括CPT功能,可提供4-20mA模拟量阀位反馈。

CPT是一个可选的附加功能。它可以由内部或外部供电。

检查接线图是否 此功能及连接细节。

显示为[HI],20mA输出将

对应于执行器全开

如需要20mA对应于执行器全关,按或键将显示改为[LO]。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

注:如执行器安装了Folomatic (比例控制器)和CPT功能,在重新设定了CPT功能后,也需重新设定Folomatic功能。

(请参见第 38页9.6节Folomatic功能)

37

9.6 备选 – Folomatic 远程控制 执行器的设定包括Folomatic (比例)控制器,用于阀位的(模拟量)定位控制。

Folomatic是一个附加的控制单元。请检查执行器的接线图是否包括此功能。

在设定Folomaitc功能的参数之前,应确保远程控制源[bO]按9.7节设定为[Od] (请参见第41页)。

Folomatic的设定显示可以选择为OFF(关闭),以提供额外的安全保护。

如选择ON,则可调出相关的附加功能显示,并可进行调整。

注:在Folomatic的设定屏幕中(如果安装了Folomatic卡),翻转ON/OFF不影响其操作。

OI

Folomatic的反馈 按 键直至出现

Folomatic 的设定显示本手册假设检查/设定了全部在Folomatic的功能设定之前,[OF]。

Folomatic的功能,按顺序列举必须先设定Folomatic的反馈,了Folomatic设定的全部显示。 以适合输入的点信号。

在设定时执行器应选择为就地按和 键直至显示

或停止位置,并从26(+)、27(-)[OI]。

端子加入点信号(请参见接线 图)。

在显示[OI]时,增加点信号以对应阀门全开。

如需要一个高信号对应阀门全关,按或键将显示改为[LO]。

键。

如果在设定Folomatic之后更改了[OI]的设定,则需要重新设定Folomatic的功能参数。

38

Folomatic的设定功能开启后, 可引出一系列附加的设定功能。

Folomatic的 Folomatic的 设定屏幕 设定屏幕 关闭 打开

OF Folomatic的设定屏幕 用

或键,将Folomatic选择

为[On]。

键。

所 选 项 闪 烁 , 说 明 已 被 设 定 。

按 键,进入Folomatic的设定显示。

FI 点信号的形式 用或键选择[ I]用于电流点信号或[ U]用于电压点信号。

选择为电流方式

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[Fr]。

Fr FL 点信号的范围 阀门低位点信号 用或键选择[05]、[10]或从26(+)和27(-)端子提供点信号

[20]以对应于0-5mA电流或电

压、0-10mA电流或电压或0-用或键选择: 20mA(即4-20mA)电流或电压[ ][ ] = 阀门关闭 范围的点信号。 [01]至[99] = 阀门开度 [ ] = 阀门打开 对应于低位点信号。

选择0-20mA电流

或电压范围

低信号时阀门关闭

键。

所选项闪烁,说明已被设定。 按

键。

键至显示[FL]。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[FH]。

39

FH Folomatic阀门高位点信号的设定屏幕 从26(+)和27(-)端子提供点信号

用或键选择:

[ ][ ] = 阀门关闭 [01]至[99] = 阀门开度 [ ] = 阀门打开 对应于高位点信号。

高信号时阀门打开

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[Fd]。

Fd 死区的调整 如果执行器振荡或响应了不必要的信号变动,则控制信号的死区应增大。如果需要更精确的控制,则死区应减小。

用或键选择死区宽度。范围为00 - 99对应控制点信号的0% - 9.9%。

注:死区的最大值为阀门行程的9.9%。死区最小通常不应小于1%。

死区设定为阀门行程的1.2%

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[Ft]。

Ft FA 抑制运行计时器的调整 点信号丢失时的响应 抑制运行计时器在执行器响应用或键选择对点信号丢失瞬间变化的点信号时可产生一时响应[On]或不响应[OF]。

个延时,以防止不必要的运

行。

[On] - 故障保护时运行方向由

当系统稳定后,执行器将根据[FF]决定。

需要响应点信号的稳定变化。

[OF] - 故障保护时运行至低信

号对应的阀位。 用或键, 以秒为单位调整抑 制运行时间,范围为0-99秒。 通常建议抑制运行时间的设定 不应小于5秒 。

(请参见见第 58页注释 )

可响应

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

键至显示[FF]。

抑制运行时间设定为5秒

注:故障保护响应“ON”只有在

键。

系统使用不为0的信号范围有 所选项闪烁,说明已被设定。 效,如4-20mA。

键至显示[FA]。

键至显示[FF]。

40

FF 故障保护方向 当故障保护[FA]可响应时,用 或键选择在点信号丢失时:

[LO] - 阀门运行至对应于最小

点信号的阀位。

[SP] - 点信号丢失时保位。 [HI] - 阀门运行至对应于最大

点信号的阀位。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

至此,Folomatic的功能已全部调整完毕,可选择由远程进行控制。