好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

罗托克中文说明书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

r1 触点S1 - 触点形式 按

键选择[nO](常开)或

[nC](常闭)。

键。

显示闪烁, 说明已被设定。

触点S1被设定为

常开触点

注:如果选择了[Po]功能,且设定为常开触点,则触点将在执行器向开阀方向运行到所设定的值时闭合。

用同样方法设定S2-S4。

按 键。

32

9.3 控制方式组态 控制方式组态将影响执行器在紧急保护、就地控制、远程联锁控制及两线远程控制的条件下的响应,还包括非阀座力矩开关旁路功能。除非订货时有特殊需要,否则控制方式组态将按照默认组态设定。 (请参见第 59页)

如需改变默认设置的控制组态,

可按本节如下说明来进行。

如下有9个可组态控制功能:

A1 使用紧急保护ESD A2 ESD触点形式

A3 ESD时温度保护旁路 A4 ESD超越联锁控制 A5 ESD超越就地控制 A6 就地控制自保持 A7 两线控制 A8 外部联锁 A9 条件控制

At 非阀座力矩开关旁路

A1 ESD方向 A2 ESD的触点形式 当一个有效的ESD信号提供给ESD执行器时,将超越任何现存的 n触点形式的默认设定值为[O] (常开)。

或提供的就地或远程信号。ESD可组态为超越电机温度保执行器对远程控制ESD信号的护、联锁或就地停止。请参见响应为 – 常开触点闭合。

A3、A4和A5。

如希望对远程控制ESD信号的 默认设定为在ESD信号下保位响应为触点从常闭到断开,即[SP]。

无ESD信号时执行器操作,按 或键。

按或键选择所需要的ESD方向:

显示将变成[nC]。

[CL] ESD时关阀 按

[SP] ESD时保位

[OP] ESD时开阀

所选项闪烁,说明已被设定。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

在远程常开ESD触点闭合时

执行器响应

ESD设定为保位

注:如需要Folomatic模拟信号

控制,则A2必须设定为[nO]。

33

A3 ESD时温度保护旁路 电机温度保护旁路的默认设定为在ESD时不使用[OF]。

在ESD期间将温度保护旁路可作为出厂设定,此时只能使用附加的硬接线实现。

请有关资料请与Rotork联系。

危险:当温度保护被旁路时,执行器的防爆认证无效。

A3应按出厂设定进行组态。

在ESD期间

[A3]=[OF] 温度保护可使用 [A3]=[On] 温度保护被旁路

ESD期间有温度保护路

A4 ESD超越联锁控制 ESD超越联锁控制的默认设定为[OF]。此时ESD 将不超越发送个执行器的联锁控制信号。

如需ESD信号超越联锁控制,

并按A1的设定运行,按或键,显示将改为[On]。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

ESD超越联锁功能 – 关闭

A5 ESD超越就地停止 A6 就地控制自保持 ESD超越就地停止控制的默认执行器按钮控制自保持功能的设定为[OF]。此时ESD 将不超默认设定为[On]。

越就地停止控制。

如需要执行器按钮控制不保持如需ESD信号超越就地停止控(缓动、点动、步进等),按制,并按A1的设定运行,按或键,显示将改为[OF]。

或键,显示将改为[On]。

键。

键。

所选项闪烁,说明已被设定。 所选项闪烁,说明已被设定。

就地控制自保持

ESD超越就地停止功能 – 关闭

34

A7 两线控制 两线远程控制的默认设定为开阀优先[OP]。当外部触点闭合是执行器将做开阀运行。

当外部触点断开或信号丢失时,执行器将做关阀运行。请参见执行器接线图或出版物E120C。

按或键选择所需要的优先权:

[OP] 开阀优先 [SP] 保位 [CL] 关阀优先

键。

所选项闪烁,说明已被设定。

两线控制 – 开阀优先

A8 外部联锁 执行器在出厂时,联锁功能设定为不使用[OF]。请参见执行器接线图或出版物E120C的联锁控制电路。

如希望使用远程外部联锁功

能,按或键,显示将改为[On] 。

所选项闪烁,说明已被设定。

不使用联锁功能

注:如果仅在一个方向上需要外部联锁,则需在执行器接线端子上将另一方向上的相关端子连接起来。

A9 条件控制 At 力矩开关旁路 在需要高度安全的场合,可组力矩开关旁路的默认设定为态为条件控制。在这种模式[OF],力矩开关在非阀座位置下,远程控制需要两个信号。运行时不旁路。

远程控制只有在一个控制(开阀如需在非阀座位置运行时将力或关阀)和一个适当的联锁信号矩开关旁路,按或键。 都存在时才可实现。故障或一显示将改为[On]。

个假信号将不能实现操作。

联锁[A8]必须设定为[On]。就 地控制无需联锁信号。

所选项闪烁, 说明已被设定。

开阀力矩开关将在开阀时从关条件控制的默认设定为[OF]。

阀限位至5%开度及关阀时从开

如需使用条件控制,按或

阀限位至95%开度范围内被旁键。

路。旁路掉力矩开关可使运行

力矩超过额定力矩,以至达到显示将改为[On]。

执行器失速力矩,用以打开

“粘连”的阀门。

在此范围之外,力矩设定将恢所选项闪烁, 说明已被设定。 复至[tC](第25页)及[tO](第26 页)的设定值。

条件控制功能 – 关闭

力矩开关旁路设定为关闭

35

9.4 备选 - 附加指示触点 附加指示触点S5[r5]、S6[r6]、S7[r7]和S8[r8]可作为备选功能。

检查执行器接线图是否包括此

功能。

如果执行器包括了附加触点选项,触点S5 - S8的功能和设定步骤与S1 - S4完全相同。 (请参见第31页9.2节)

除非特别指出,否则附加指示触点的初始设定如下: S5[r5] 关阀限位指示 S6[r6] 开阀限位指示 S7[r7] 行程中力矩跳断 S8[r8] 选择远程控制

注:如执行器内未安装附加触点,则任何S5 - S8的设定对执行器的输出指示没有影响。

OE 附加触点的设定显示 在开启附加触点功能后可调出一系列显示

可使用 不可使用 附加触点设定显示

或键选择附加触点选项

设定屏幕[On]。

键。

显示闪烁,说明已被设定。

按键进入S5 - S8的设定显示。

S5 - S8的设定步骤与S1 – S4完全相同。

(请参见第31页9.2节)

36

罗托克中文说明书 

r1触点S1-触点形式按或键选择[nO](常开)或[nC](常闭)。按键。显示闪烁,说明已被设定。触点S1被设定为常开触点注:如果选择了