天津地铁2号线与5号线换乘站靖江路站
国防光缆保护施工方案
中铁建工集团有限公司
天津地铁2、5号线换乘站靖江路站项目
2015年7月
目 录
一、工程概况 .............................................................. 2 二、工程地质情况及水文条件 ................................................ 3 三、总体思路 .............................................................. 3 四、施工程序 .............................................................. 3 4.1 人工移除10KV电缆 ................................................... 3 4.2 双液注浆土体加固 .................................................... 4 4.3 钢板桩支护 .......................................................... 7 4.4 土方开挖 ........................................................... 10 4.5 双轮铣施工 ......................................................... 11
4.4.1 双轮铣施工步骤 .................................................. 11 4.4.2 施工参数 ........................................................ 11 4.4.3 施工安全技术措施 ................................................ 11
五、安全、文明施工措施 ................................................... 11 5.1、安全生产措施 ...................................................... 12 5.2、文明施工措施 ...................................................... 12
1
天津地铁2、5号线换乘站靖江路站
国防光缆保护施工方案
一、工程概况
本工程西北16~19轴/A轴区域为双轮铣及地下连续墙支护结构施工范围。在双轮铣成槽保护水泥土墙开挖过程中,在地面以下300mm左右发现2根10KV的电缆正盘放在双轮铣施工的位置,将电缆采用人工移开后又发现地下6m左右无法进尺,有疑似混凝土板的障碍物。在双轮铣外侧约40cm,深1.7~2.1m位置有管线切改完成的国防光缆;双轮铣外50cm左右,深1.5m为Φ300的燃气管道;且该部位施工围墙距双轮铣边为1.1m。
后经调查,发现该区域为Φ1800的自来水顶管井,深6m,宽3.6m,长约7m,下部有400mm~600mm厚底板,四周为两层双轴搅拌桩止水帷幕(深15m)。要保证双轮铣和地连墙的施工,必须将顶管井的底板和东侧止水帷幕全部清除。
2
二、工程地质情况及水文条件
地面建筑物场地土类型、建筑场地类别根据国家标准《建筑抗震设计规范》、《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006)及天津市工程建设标准《岩土工程技术规范》的规定划分。依据本次勘探孔5D-Zjjl-20物探剪切波速测试成果及结合2号线靖江路站Zjj-13、Zjc-26、Zjj-3剪切波速成果,其等效剪切波速为152.9~167.5m/s判定:场地土类型为软弱~中软土,场地类别为Ⅲ类。
该部位为顶管井直接回填,回填土多为杂填土,多以建筑垃圾为主,含腐植质、砖头、灰渣、碎石等,成分复杂,土质不均,结构不均匀,工程性质差,在表层普遍分布,层厚6m。 三、总体思路
建设单位与监理单位要求,以保护电缆、国防光缆和燃气管道为原则,在其周围采取措施确保施工的顺利进行。
将电缆采用人工挖沟的方式,移出双轮铣施工位置,并采用吊装带将其与围墙固定,防治施工期间突然回移导致危险。
将国防光缆周边的杂填土全部采用双液注浆固化,保证在开挖过程中不会出现因基槽坍塌,导致拉断光缆的事件发生。
用钢板桩一边下插一边挖土,确保双轮铣外侧的加固土体不发生坍塌,并顺利破除双轮铣位置的顶管井底板的顺利破除。
双轮铣成槽保护施工完成并达到强度后,采用双轮铣将在地连墙位置的顶管井止水帷幕铣出,保证地连墙的正常施工。 四、施工程序
4.1 人工移除10KV电缆
先采用人工探挖的方式将电缆挖出,挖沟宽500mm,深400mm,长度11m,确保电缆能完全移出施工位置。
3
电缆搬离施工位置后,由于电缆有一定的韧性,为防止电缆的自行回移,在电缆上每2m设置一个拉点,拉点的另一端与围墙固定。 4.2 双液注浆土体加固
在人工探挖确定国防光缆的位置后,立即进行换土回填,并确定加固的边线。为了保证工期,且能迅速的开挖,采用双液注浆对国防光缆周边的土体进行加固,深6m,宽1.5m,长度15m。
4