好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新整理消防管道施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

±5mm,消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3㎜。

3.3.3.2 自动喷淋系统的管道应有坡度。充水系统应不小

于0.002。

3.3.3.3 吊架与喷头的距离,应不小于300mm,距末端喷

头的距离不大于750mm。

3.3.3.4 吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间

距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m,允许隔段设置。

检验方法:用尺和水平尺量。 3.4 成品保护

3.4.1 消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护

措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

3.4.2 报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均

应加强管理,防止丢失和损坏。

3.4.3 消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得

私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。

3.4.4 喷头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。 3.5 应注意的质量问题

3.5.1 喷淋管道拆改严重。各专业工序安装协调不好,应

有总体安排。

3.5.2 喷头处有渗漏现象。 于尚未系统试压就封吊顶,

造成通水后渗漏。封吊顶前必须经试压,办理隐蔽工程验收手续。

3.5.3 喷头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜; 于支管末端

弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准,使护口盘不正。

3.5.4 喷头不成排、成行。 于未拉线安装。

3.5.5 水流指示器工作不灵敏。 于安装方向相反或电接

点有氧化物造成接触不良。

3.5.6 水泵结合器不能加压。 于阀门未开启,单向阀装

反或有盲板未拆除造成。

3.5.7 开式喷淋系统测试时喷头工作中堵塞。应在安装喷

头前做冲洗或吹洗工作。

3.5.8 消火栓箱门关闭不严。 于安装未找正或箱门强度

不够变形造成。

3.5.9 消火栓阀门关闭不严。 干管道未冲洗干净,阀座

有杂物造成。

3.6 应具备的质量记录

3.6.1 应有材料设备的出厂合格证、生产厂家生产许可证

和法定检测单位的检测报告。

交底人(签字)

3.6.2 材料设备的现场验收记录。 3.6.3 消防导管预检记录 3.6.4 消防立、支管预检记录 3.6.5 喷淋导、立管预检记录 3.6.6 喷淋支管预检记录

3.6.7 消防、喷淋管道单项试压记录 3.6.8 消防、喷淋系统试压记录 3.6.9 消防、喷淋管道隐蔽检查记录 3.6.10 消防、喷洒系统冲洗记录 3.6.11 消防、喷洒系统通水调试记录

交底日期

交底接收人(签字)

431iy6bnhi9kcek7hm3l8mqar1rud1013fz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享