第四章 挂网喷浆施工工艺

一、施工准备

主要工程量:桩间隙约500个,每个桩缝高约10米,Φ16钢筋植筋数量约5000根,钢筋网Φ8@150×150,喷射C25细石砼100厚,网面面积为约3000平方米。

喷射混凝土采用现场自拌混凝土,喷射混凝土需先进行配合比送检,现场自拌混凝土必须严格按照配合比施工,按照规范留置试块,养护至28天龄期,进行抗压强度试验。

1、水泥应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,必要时采用特种水泥,水泥强度等级不应低于42.5MPa。

2、粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石或两者混合物,粒径不宜大于15mm.严禁选用具有潜在碱活性骨料。当使用碱性速凝剂时,不得使用含有二氧化硅的石料。 3、细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5。

4、减水剂对混凝土和钢材无锈蚀作用,对凝结时间影响不大,干法喷射混凝土不适合添加减水剂。

5、速凝剂掺量为水泥用量的3%~5%。在使用速凝剂前,应做与水泥的适应性试验,初凝不大于5min,终凝不应大于10min。在采用其他类型外加剂时或几种外加剂复合使用时也应做相应的性能试验和使用效果试验。

6、水喷射混凝土用水不应含有影响水泥正常凝结硬化的有害物质,不应使用污水、海水、PH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO4计算超过水重1%的水。

二、施工安排

1、施工准备阶段进行测量放线工作、组织机械设备及有关材料进场。

2、安排2台砼喷射机及一批植筋钻孔机和焊机;并在施工过程中根据施工进度及时调整机械设备的数量。

3、由于基坑土方分层开挖,每层开挖高度4~5米不等,施工时应搭设临时支架或采用相应长度梯进行植筋或破桩焊接。

三、挂网喷浆施工

1、施工工艺流程图

桩间土清除 → 人工修面 → 钻孔植筋或破除桩 → 焊接主筋并绑扎钢筋网 → 喷射混凝土 2、施工工艺 (1) 桩间土清理

人工对开挖出来的桩间进行清理,边开挖边清理,采用人工铲平到网喷前的位置、保证钻孔桩表面及桩间部位无粘结土,桩面完全暴露出来,保证喷射混凝土跟钻孔桩粘结牢固。 (2) 挂设钢筋网片

桩间挂网喷射混凝土面层厚度100mm,混凝土设计强度等级C25,喷射面层配筋Φ8@150双向钢筋网,钢筋网通过横向拉筋固定,并与横向拉筋采用铁丝绑扎搭接,横向拉筋采用C16钢筋竖向间距1000mm,采用破桩与主筋焊接或植筋方式将横向拉筋植入钻孔灌注桩桩身混凝土中,植筋深度不小于15d,且采用的植筋胶应具有耐寒性能;横向拉筋及钢筋网混凝土保护层厚度不小于20mm,施工应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)和《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)的有关规定,钢筋连接应满足单面焊10d,双面焊5d。焊缝高度≥8mm。

(3) 围檩梁与桩接触桩间土需清理至桩中心,并保证桩面清理干净。

(4) 喷射混凝土

对挂好网片的桩间喷射混凝土时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射作为封闭找平层。喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此

在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.1MPa后,才能开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压。为使回弹率减少到最低限度,喷头与受喷面应保持垂直, 受喷面被钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70度。如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。

喷头与作业面间距宜为0.8~1.0m。喷射时应控制用水量,使喷射面层无干斑或移流现象。

分层分断喷射混凝土,直到开挖至设计标高后进行下一道工序。

第五章 施工质量保证措施

1、挂网喷射混凝土必须由专业人员施工。

2、严格把好工序关,每道工序经检查合格后方能进行下一道工序。首先控制好开挖及桩间清理,以保证混凝土与桩之间不出现夹泥现象。

3、砼喷射机应密封性能良好,输料连续均匀,允许输送骨料最大粒径为15mm,输送水平距离小于100m,垂直距离小于30m。

4、喷射作业前,应对机械设备、风、水管线和电线进行全面的检查及试运转,清理受喷面,埋设好控制喷射砼厚度的标志。

5、喷射作业应分段分片依次进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射的厚度不宜小于40mm。

6、喷射时喷头与受喷面应垂直,宜保持0.6~1.0m的距离,喷射工应控制好水灰比,保持砼表面平整、呈湿润光泽、无干斑或滑移流淌现象。 7、喷射混凝土的厚度和表面平整度应符合下列要求: 8、平均厚度大于设计厚度;

9、检查点数的80%及以上大于设计厚度; c最小厚度不小于设计厚度2/3; d表面平整度的允许偏差为30mm;

10、喷射混凝土必须进行坍落度试验,每工作班不少于一次;

11、喷射混凝土施工时,每施工500m2喷射混凝土留置试块一组(每组3块)。 12、喷射混凝土终凝2h后,喷水养护,具体养护时间根据气温确定宜为3~7d。

挂网喷浆施工方案

第四章挂网喷浆施工工艺一、施工准备主要工程量:桩间隙约500个,每个桩缝高约10米,Φ16钢筋植筋数量约5000根,钢筋网Φ8@150×150,喷射C25细石砼100厚,网面面积为约3000平方米。喷射混凝土采用现场自拌混凝土,喷射混凝土需先进行配合比送检,现场自拌混凝土必须严格按照配合比施工,按照规范留置试块,养护至2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3nwzt7sju06m3qp9xkwe9ersa9pruq00xbm
领取福利

微信扫码领取福利

Scan me!

微信扫码分享

闃呰骞舵帴鍙椼€婄敤鎴峰崗璁€�
娉細鍚勭櫥褰曡处鎴锋棤鍏宠仈锛佽浠呯敤涓€绉嶆柟寮忕櫥褰曘€�


鐢ㄦ埛娉ㄥ唽鍗忚

涓€銆� 鏈綉绔欒繍鐢ㄥ紑婧愮殑缃戠珯绋嬪簭骞冲彴锛岄€氳繃鍥介檯浜掕仈缃戠粶绛夋墜娈典负浼氬憳鎴栨父瀹㈡彁渚涚▼搴忎唬鐮佹垨鑰呮枃绔犱俊鎭瓑鏈嶅姟銆傛湰缃戠珯鏈夋潈鍦ㄥ繀瑕佹椂淇敼鏈嶅姟鏉℃锛屾湇鍔℃潯娆句竴鏃﹀彂鐢熷彉鍔紝灏嗕細鍦ㄩ噸瑕侀〉闈笂鎻愮ず淇敼鍐呭鎴栭€氳繃鍏朵粬褰㈠紡鍛婄煡浼氬憳銆傚鏋滀細鍛樹笉鍚屾剰鎵€鏀瑰姩鐨勫唴瀹癸紝鍙互涓诲姩鍙栨秷鑾峰緱鐨勭綉缁滄湇鍔°€傚鏋滀細鍛樼户缁韩鐢ㄧ綉缁滄湇鍔★紝鍒欒涓烘帴鍙楁湇鍔℃潯娆剧殑鍙樺姩銆傜綉绔欎繚鐣欓殢鏃朵慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鑰屼笉闇€鐭ョ収浼氬憳鐨勬潈鍒┿€傛湰绔欒浣夸慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鐨勬潈鍒╋紝涓嶉渶瀵逛細鍛樻垨绗笁鏂硅礋璐c€�