火灾自动报警及联动控制系统施工工艺
校线、测绝缘电阻 竣工验收
工艺流程:放线、布管 管内穿线
联动试验 设备安装 逐点调试
1.施工 准备 施工前认真读图,熟悉平面图、系统图、安装尺寸图、接线图,选 择设备厂家和安装技术准备。
施工应按设计施工图施工,如需修改应征得监理、设计单位和消防 建审部门同意,并有修改手续。
现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现 心
行有关标准的规定。检验报警系统采用的设备应具有国家消防检测中检测合格的检测报告和出厂合格证书。
火灾报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器等设备进场后小心 保管在通风的库房内,保证不受潮、不腐蚀、不碰损。
2.布管、安装桥架、敷线
采用阻燃 PVC 管和钢管敷管预埋,电气预埋在整个电气安装工程中关 及
占有非常重要的地位,它的工程量是最大的。而对于大楼而言,更是键的关键,其施工质量的好坏直接影响整个电气安装工程的施工进度质量。
认真审清结构预埋图纸,并会同水、电、风专业施工员先对各自的 按
图纸吃透看懂,再进行三个专业的综合,画出综合平衡管线图,严格图要求进行放线、敷管。
预埋管材的规格、型号应严格按照施工图要求,管材不应有变形有 和
裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边,表面应有阻燃
筋
制造厂标记,并根据施工规范结合现场实际,合理地布置并与土建钢混凝土同步进行。
预埋施工流程图:
施工图纸(包括设计 现场堪察 楼面扎面筋 监理验收、隐藏 剪力墙扎筋 砼 倒剪力墙敷管、盒 护 监剪力墙封模 模 拆护 监打盒通管 楼面扎底筋 堵塞 管及 高低 不一 致 楼面敷管 线盒管口保护 下道一工序 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 管子长度每超过 30m,无弯曲时; 管子长度每超过 20m,有一个弯曲时;
管子长度每超过 10m,有二个弯曲时; 管子长度每超过 8m,有三个弯曲时。
PVC 管的弯曲采用 PVC 弯曲器,弯曲处不应小于管外径的 10 倍;弯两 。
曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;单根 PVC 管的直角弯不宜超过个 管道敷设在不燃体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm。
预埋施工方法:
做好预埋施工准备工作,如:线盒包扎【采用锯木面或牛皮纸填充 打 用 布紧密后,用宽胶带捆扎密封(并在接线盒胶带中心按强、弱电线路,上不同油漆记号,便于拆模以后查找)管口处用 PVC 管堵塞堵严,外胶计划。
在施工中用连通管以土建所标 1 m 线为基准点,确定各开关、插 座、手动报警按钮、消火栓报警按钮、电话、模块、配电葙线盒的标高,
特别是需要定出墙身上的准确位置,确保以后的线盒能完全置身于墙壁
内。
根据建筑平面图确定灯、探测器、广播的位置,确保其安装位置 准确,并不影响以后的各设备安装。
线管沿最近的路线敷设,同时尽量避免与其它线管交叉,管子采 插接
用盒用锁紧螺母锁紧)接口处拧紧螺母和护套并牢固密封,保证管子和线盒连接处牢固,并使用铁丝捆扎和Φ6 钢筋点焊(或铁钉)定位,使其
紧贴模板,绑扎要求牢固,固定要求定位平整四周均匀,不能有任何移
火灾自动报警及联动控制系统施工工艺



