好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

装修工程电路设计基础

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

装修工程电路设计基础

(本讲座中所有电气的额定功率仅为假设,请以电器说明说为准)

一、 强弱电的基本概念

1、 强电用于传送能量,弱电用于传输信号

2、 36V以下为安全电压,1kv以下为低压,1kv以上为高压

二、 用电负荷

设计空间内所有用电电气额定功率总和。 比如

40w日光灯10支,40*10=400w

窗机1500w+日光灯40w*10支+柜机5000w+饮水机1200w+电视机300w+电冰箱200W+电脑300w*20台

三、 怎么根据用电负荷算出电线的型号

1、 比如电脑20台*500W=10000瓦

2、 BV线的安全负载是1000~1500瓦/mm2,或者说1平方毫米电线的安全电流不超过6安 3、 那么1万瓦/220V=45安/6安=7.5mm2,我们没有7.5mm2的BV线,向上一级用10mm2

的电线。电路采用三相电那它的标识应该是 BV10*3

四、 什么是BV线

BV线简称塑铜线,名称为:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。

BV是BTV的缩写:B代表是类别:布电线,T代表导体为:铜导体,V代表绝缘为:聚氯乙烯。 塑铜线类型

BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV.

ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。 NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。

BV线学名:铜芯聚氯乙烯绝缘电线

常用bv线径:0.75方,1方,1.5方,2.5方,4方,6方,10方,16方,25方,35方,50方,70方,95方,120方,150方,185方,240方等

BV软线用BVR表示,BV橡铜线用BX表示,BV橡铝用BLX表示,BV塑铝用BLV

表示,耐火BV线用NH-BV表示,阻燃BV线用ZR-BV表示

五、 系统表中的写法

BV1.5*2 BV4.0*3

BV16.0*3+10.0*2

六、 常用电气的电线规格

空调的 照明的

七、 电路绝缘套管 1、 PVC套管

绝缘套管为绝缘材料的一种. 是一个统称. 电工材料中有玻璃纤维绝缘套管, PVC套管, 热缩套管等。

名 称 规 格 D16 D20 管材 (轻型) D25 D32 D40 管材 (中型) 名 称 规 格 D16 D20 D25 D32 D40

D16 管材 (重型) D20 D25 管材 (重型) D32 D40

在系统表中的标识方法为PC20,PC16,PC25,PC40等

一般来说,电线的截面不大于套管内径的50%(数据不准确) 2、 镀锌套管

镀锌套管的规格同PVC规格相同

标识方法为SC16,SC20,SC25,SC32,SC40

八、 断路器