第七章 施工各项荷载受力验算
荷载参数:
〔1〕、模板自重标准值:Q1=2KN/m2
〔2〕、钢筋混凝土容重标准值:Q2=26KN/m3 〔3〕、施工人员及设备荷载标准值:Q32 〔4〕、浇筑和振捣混凝土产生的荷载标准值:Q42 〔5〕、其他荷载Q5=3.0 KN/m2
支架立杆外径48mm,壁厚为3mm, 截面积A=π〔R2-r2〕=424mm2 惯性矩I=π〔D4-d4×105mm4 回转半径i=(I/A)1/2
每两层横杆之间间距为L=1.2m,那么立杆长细比λ=L/i=75 根据?路桥施工计算手册? 查附表3-26,得折减系数ψ
查附表3-20,得钢管立杆容许应力[σ]=140N/mm2 那么单根立杆容许承载力为:ψA[σ×424×
查表13-5,横杆间距100cm时,立杆容许荷载为31.7KN,横杆间距125cm时,立杆容许荷载为29.2KN,那么当横杆间距为120cm时,用内插法计算立杆容许荷载为:31.7-〔31.7-29.2〕×
综合得单根立杆容许荷载为29.7KN。
对三处分别进展验算,其中一处为横梁底部,一处为跨中腹板处,一处为跨中箱室处。立杆单位重量为424×10-6×7850×× 7.1.1横梁底部:
此时横向间距为0.6m,纵向间距为0.6m,混凝土高度为2.2m,那么正常施工时单杆承载力为〔2+26×2.2+2.5+3+3〕××0.6+0.38=24.75KN,超载预压时单杆承载力为〔26××120%+3〕××0.6+0.38=26.17KN,取大值那么单杆承载力为26.17KN<29.7KN,强度满足要求. 7.1.2跨中腹板处:
此时横向间距0.6m,纵向间距0.6m,混凝土高度在0.22m范围内为2.2m高,在0.38m范围内为0.92m高,那么正常施工时单杆承载力为〔2+2.5+3+3〕××0.6+26×××0.92〕×0.6+0.38=17.16KN,超载预压时单杆承载力为3××0.6+26×××0.92〕×120%×0.6+0.38=16.7KN ,取大值那么单杆承载力为17.16KN<29.7KN,强度满足要求; 7.1.3跨中箱室处:
此时横桥向间距为0.9m,纵桥向间距为0.6m,混凝土高度为0.5m高,那么正常施工时单杆承载力为〔2+26×0.5+2.5+3+3〕××0.6+0.38=13.07KN,超载预压时单杆承载力为〔26××120%+3〕××0.6+0.38=10.42KN,取大值那么单杆承载力为13.07KN<29.7KN,强度满足要求。
方木按简支梁计算,方木中心间距为30cm。 参数:椽木宽度b=100mm,h=100mm 截面惯性矩:I=bh3/12=100×1003×106mm4 截面抵抗矩:W=bh2/6=100×1002×105 mm4
模板自重荷载:N1= Q1l=2×0.3=0.6 KN/m
新浇混凝土自重荷载:N2= Q2hl=26××0.3=17.16 KN/m 施工人员及设备荷载:N3= Q3×0.3=0.75 KN/m 浇筑和振捣混凝土产生的荷载:N4= Q4× 其他荷载:N5= Q5× ①正常施工时 永久荷载:q1=〔N1+ N2
可变荷载:q2=〔N3+ N4+ N5〕=〔0.75+0.9+0.9〕=2.55 KN/m