再锯。锯口要锯到底部,不应把剩下的一部分折断,以防管避变形。使用电锯切割时,将管子固定在锯床上,锯条对准切割线即可切断。
②磨割:使用砂轮切割机切割,工效比手工锯割可提高10 以上。切断管子断面光滑,但飞边要用锉刀除去。
③刀割:用管子割刀切断管子,一般用切割DN50 以下的管子。切断的管子断面较平直,但缺点是受挤压管径缩小,因此须用铰刀刮去其缩小部分。
④气割:利用氧气—乙炔焰切割,一般用在DN100 以上的钢管上,但镀锌钢管不充许用气割。
不论采用哪种方法切割管子,基切口表面都应平整,不得有裂纹、重皮。如有毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等都应清除。切口平面偏差为管径的10%,但不得超过3mm。
2、管道螺纹连接:
加工管螺纹,也称套丝,有手工套丝和机械套丝两种。
①手工套丝:手工套丝是把加工的管子固定在管子台虎钳上,需套丝的一端管段应伸出钳口外150mm 左右。把铰板装置放到底,并把活动标盘对准固定标盘与管子相应的刻度上。上紧标盘固定把柄,随后将后套推入管道至扳牙齐平,关紧后套(不要太紧,能使铰板转动为宜)。人站在管端前方,一手扶住机身向前推进,另一手顺时针方向转动铰板把手。当扳牙进入管子两扣时,在切削端上加点机油润滑并冷扳牙,然后人可站在右侧继续均匀用力旋转扳把,使扳徐徐而进。为了使螺纹连接紧密,螺纹加工成锥形。螺纹的锥度是利用套丝过程中逐渐松开拆扳牙的松螺螺丝来实现的。螺纹加工达到规定的长度时,一边旋转套丝,一边松开松紧螺丝。
为了操作省力及防止扳牙过度磨损,不同管径应有不同的套丝次数,DN32以下最好两次套成,DN32~50 可分2~3 次;DN50 以上必须在3 次以上。严禁一次完成套丝。套丝时,第一次或第二次铰板的活动标盘对准固定标盘刻度时,要略大于相应的刻度。螺纹加工长度可按下表施工:
管子公称直DN 项 次 (mm) (in) 长度 (mm) 短螺纹 丝扣数(牙) 长度(mm) 长螺纹 连接阀门的螺丝丝扣数(牙) 长度(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 25 32 40 50 65 80 1/2 3/4 1 1(1/4) 1(1/2) 2 2(1/2) 3 14 16 18 20 22 24 27 30 8 9 8 9 10 11 12 13 50 65 60 65 70 75 85 100 28 30 26 28 30 33 37 44 12 13.5 15 17 19 21 23.5 26 在实际安装中,当支管要求有坡度时,遇到的管件螺纹不端正,则要求有相应的偏扣,俗称“歪牙”,歪牙的最大偏离不能超过150。歪牙的操作方法是将铰板套进管子一、两扣后,把后卡爪扳根据所需的偏度略为松开,使螺纹向一侧倾斜,这样套成的螺纹即成“歪牙”。
②机械套丝:使用套丝机套丝前,应首先进行空负载试车,确认运行正常可靠后方可进行套丝工作。
套丝机一般以低速进行工作,如有变速箱者,要根据套出螺纹的质量情况选择一定的速度,不得逐级加速,以防“爆牙”或管端变形。套丝时,严禁用锤击方法旋紧或放松背面挡脚,进刀手把和活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平;螺纹套成后,要将进刀把及管子夹头松开,再将管子缓缓地退出,防止碰伤螺纹。套丝的次数:DN25 以上要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏扳牙或产生“爆牙”。在套丝过程中要有机油润滑和冷却。
管子螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。
管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加适当的填料。室内给水管道一般采用油麻丝和白厚或生料带。安装时,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维(或者用生料带),然后从螺纹第二扣开始沿螺纹顺时针方向(与螺纹拧紧方向一致)进行缠绕,缠好后表面沿螺纹第二扣开取沿螺纹顺时针方向(与螺纹拧紧方向一致)进行缠绕,缠好后表面沿螺纹方向涂白厚漆(生料带不需涂白厚漆),然后用手拧上管件,再用管子钳收紧。填料缠绕要适当,不得把填料从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。
安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,尾螺纹要露出2~3 牙,并清除外露的填料。
三、泵房机械设备与配管安装 1、水泵安装:
本工程给水加压设全自动生活供水设备一套(主泵二台、补压泵一台、气压罐一个)。全自动变频调速生活供水设备设水池溢流报警、低水位报警及低水位停泵控制;供水设备由设于十八层卫生间吊顶内的压力开关控制,压力开关设定值为0.08Mpa.
所有水泵的基础均高300,须待水泵定货后根据水泵地脚螺栓的尺寸现场捣注及预留螺栓孔。
生活变频调速供水设备水泵与气压罐底座自带槽钢,安装时把槽钢直接安装在基础面上找平即可。应做防震措施。水泵在安装过程中,应同时填写“水泵安装记录”并做好一切验收手续。
2、水泵配管:
在水泵的二次灌浆混凝土强度达到75%以后,水泵经过精校后,可进行配管安装。 配管时,管道与泵体连接不得强行组合连接,且管道重量不能附加在泵体上。水泵一般采用自灌式吸水,吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式止回阀。水泵配管安装顺序为止回阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,测量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。所有水泵出水管均在蝶阀与止回阀之间的短管上设压力表一个。止回阀前亦安装压力表一个。配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。
3、试运转:
① 试运转前的检查:
驱动装置已经过单独试运转,其转向应与泵的转向一致;各紧固件连接部位的紧固情况,不得松动;润滑状况良好,润滑油或没脂已按规定加入;安全保护装置是否
齐备、可靠;盘车灵活,声音正常;
② 无负荷试运转:
全关闭入口阀门,全关闭出口阀门;开启泵的传动装置,运转1~3 分钟后停车; 无负荷运转的标准:1、运转中无不正常的声响,2、各紧固部分无松动现象,轴承无明显的升温。
③ 负荷试运转:
负荷试运转应由建设单位派人操作,安装单位参加。在无负荷试运转合格后进行。负荷试运转的合格标准是:
设备运转正常,系统的压力、流量、温度和其它要求符合设备文件的规定;泵运转无杂音;
泵体无渗漏; 各紧固部件无松动;
滚动轴承温度不高于750C,滑动轴取温度不高于700C;
轴封填料温度正常,软填料宜有少量渗漏(每分钟不超过10~20 滴); 电动机的电流不超过额定值; 安全保护装置灵敏可靠;
设备运转振幅符合设备技术文件规定或规范规定;
试运转后(在设计负荷下连续不应小于2 小时),应做好下列工作: 关闭出、入口阀门和附属系统阀门; 放尽泵内积水;
采取保护措施,将试车过程中的记录整理好填入“水泵试运转记录”表,并做好一切验收手续。
四、钢制生活水箱安装
本工程生活给水箱安装在地下负二层,容量为30m3。水箱采用钢板现场制作,钢板的厚度不小于4mm。水箱制作过程注意焊口的质量,保证水箱的密封性。水箱制作好后涂防锈底漆两遍、面漆两遍。
五、管道安装
管道安装应结合具体条件,合理安排顺序。一般为先地下、后地下;先大管后
小管,先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应小管让大管,给水管让排水管,支管让主管。
(一)干管安装:
埋地干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径等,正确地按设计图纸规定的位置开挖土(石)方至所需深度,若未留墙洞,则需要按图纸的标高和位置在工作面上划好打眼位置的十字线,然后打洞;十字线的长度应大于孔径,以便打洞后按剩余线迹来检验所定管道的的位置正确与否。埋地总管一般应坡向室外,以保证检查维修时能排尽管内余水。
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m;室内给水管与排水管平行敷设时,两管间的最小的水平净距为500mm。交叉铺设时,垂直净距为150mm,给水管应铺设在排水管上方;如给水管必须铺设在排水管下方时必须加套管,套管长度不应小于排水管管径的3 倍。
煤气管道引入管与给水管道及供热管道的水平净距不应小于1m。埋地管道安装后要试压、防腐,在回填土之前,要填写“隐蔽工程记录”。
地上干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等。正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,在安装支架的位画出长度大于孔径的十字线,然后打洞埋支架,也可以采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定支架。
水平支架位置的确定和分配可彩以下方法:
先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高,两段标高确定之后,再用拉线的方法确定出道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或下表的规定和分配管道支架。
钢管管道支架的最大间距
公称直径 支架最 大间距 (m) 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 保温管 15 20 25 1.5 2 2 32 2.5 40 50 65 80 100 125 150 200 3 3 4 4 4.5 5 6 7 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架项面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应