FISHER DVC2000 智能定位器参数设置方法
一,接线图
图2 二,参数设置:
1.先拆下外壳如图2,再按照图1进行接线,接着打开电流发生器电源送入4mA~20mA电流信号,使LCD显示屏打开,然后进行语言选择。 操作方法:上下左右四键同时按住3秒,再用上下键在七种语言中选择您所需要的语种。之后,按一下向右键以确认。
2.然后根据阀体的执行机构是气开式还是气闭式进行对参数设置。如图3就是气闭式。 操作方法:按向下键找到“详细设置”选项,再按右键确认进入 如果阀体的执行机构是: 气开式(FC):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀关”按右键确认再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认
气闭式(FO):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀开”按右键确认
再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认
3.行程自动标定设置
操作方法:按向下键找到“行程标定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,它便可以自动搜索走完整个行程0%、100%、50%。完成后按右键确认。注:搜索途中不可退出,按任何键都不起
作用,必须等走完整个行程才可以。
4.整定设置 增益代码(C~M),C时阀门动作最慢,M时阀门动作最快。选择合适的,一般设置为“L”,以阀门不振荡为准。 操作方法:按向下键找到“整定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进入自动整定,接着等待,完成后按右键确认。以后阀门在使用中出现振荡那就选择“手动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进行整定值(增益代码)修改,至阀门不振荡为止。
5.其他参数设置值出厂时都已设置好无须改动,请参见FISHER DVC2000参数设置表。
常见故障及排除方法:若没有输出气压或一直有气压输出,均有I/P堵引起,拆下吹扫干净即可。
图3
FISHER DVC2000参数设置表
注:以上参数只适用于FISHER DVC2000气闭式电动调节阀 上下键:菜单及参数选择键 右键:确认键 左键:退让键
凡是黑体加粗的参数都是出厂时设定好的,一般都无须改动。