管,上下净距可减到0.2m。 电线管路与其它管道(不包括可燃气体、可燃液体管道)平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。当管路互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。 3) 穿管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间的距离应符合以下要求: ● 对无弯的管路,不超过30m。 ● 两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。 ● 两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。 ● 两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。 当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径。 4) 管线过伸缩缝时,两端加装接线盒。 5) 所有穿地下室外墙管线加柔性防水套管。所有室外钢管均应做防腐处理。 (6) 聚氯乙烯绝缘导线穿管管径配合参见附表1: 导线截面(mm2) 1.0 1.5 2.5

15

15

20

2

3

15

20

25

4

导线根数 5

6

7

20

25 8

9

(7) 金属线槽布线要求: 1) 电线及电缆在金属线槽内不得有接头。 2) 金属线槽布线,在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。 3) 金属线槽垂直或倾斜敷设时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4) 金属线槽敷设时,吊点及支撑点的距离,应根据工程具体情况确定,一般应在下列部位设置吊架或支架: ● 直线段不大于3m或线槽接头处。 11

● 线槽首端、终端及进出接线盒0.5m处。 ● 线槽转角处。 (8) 电缆桥架布线要求: 1) 电缆桥架水平敷设时,其支撑点间距不宜大于1.5m。垂直敷设时,其固定点间距不大于2m。 2) 同一桥架内向一级负荷供电的两路电源电缆应采用隔板隔开。 3) 电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定:垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处;大于45%%d倾斜敷设时,电缆的上端及每隔2m处。 4) 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设电缆编号、型号及起、止点标记。 5) 钢制电缆桥架直线段长度超过30m时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。 6) 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长应不少于2处与接地干线相连。 7) 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 5、 防雷、接地及安全系统 1、 建筑物防雷 (1) 本工程按二类防雷建筑物设计。 (2) 在屋面沿女儿墙明敷φ12镀锌圆钢避雷带作为接闪器,屋面避雷网

格不大于10m×10m或12mx8m。利用结构柱内主筋(不少于二根)或剪力墙内主筋(不少于四根)作为引下线,接地极利用建筑物基础内钢筋,作为防雷装置的钢筋之间的连接均应焊接。 (3) 架空和直接埋地的电缆、金属管道在进出建筑物处应就近与防雷接地

装置相连。 (4) 为防止侧击雷,建筑物的钢构架及混凝土的钢筋应互相连接,结构圈

梁中的钢筋也连接成闭合回路,并同防雷装置连接。将建筑物45m以上外墙上的金属栏杆及门窗等较大的金属物体与防雷装置可靠连接。 (5) 安装在屋面上的金属物体(如排气管、排风管、呼吸阀等),及垂直

12

敷设的金属管道及金属物体的顶端和底端均应与防雷装置可靠连接。 (6) 在引下线距地面0.5米处设测试连接板供测试用,建筑物周边引下线

在室外地坪下0.8m米处,应设有φ12,长2米的外甩钢筋。 (7) 利用桩基,承台及地基梁内的钢筋作为接地体,要求所有地基梁内的

二根主筋均应焊接成网格并与防雷引下线焊接。 (8) 所有人工防雷装置铁件均应作热镀锌处理。 2、 接地 (1) 低压配电系统的接地形式采用TN-S系统。所有配电回路设专用保护

线(PE凡正常不带电而绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳,金属支架等物体均应与PE线可靠联接。 (2) 本工程采用联合接地系统,变压器中性点接地,防雷接地、消防中心

接地等共用建筑物基础内钢筋做接地体。 (3) 接地电阻不应大于1欧,当实测不能满足要求时,利用外甩钢筋,加

设人工接地极。 (4) 总等电位联结应将保护干线、接地干线、各种公用设施的金属管道

(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等可靠连接。 (5) 设有洗浴设备的卫生间作局部等电位联结,等电位端子箱下端距地

0.3米,将卫生间内金属管道及联接件、PE线、地板内钢筋与端子板连接。 (6) 电气竖井、电梯井道、水暖管道井内,从底部至顶端,明敷一根接地

镀锌扁钢(-40×4), 供接地用,接地扁钢应与基础接地装置连接。 6、 火灾自动报警及联动控制系统 1、 本工程根据类别、使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度,其火灾自动报警系统的保护对象等级为一级。 2、 系统设计 采用控制中心型报警联动控制系统。系统配置二台集中火灾报警控制器柜;1台专用消防联动控制柜,并设置应急广播及消防专用电话。

系统通过点型火灾探测器和手动报警按钮相结合的方式进行火灾自动

13

报警,并对消火栓、水喷淋、防排烟等系统进行监控。消防控制室设在D段一层车库内。 3、 联动控制要求 (1) 火灾应急广播:首层发生火灾时,接通本层、二层及地下层;

二层及以上楼层发生火灾时,接通本层及相邻上下层;地下室发生火灾时,接通地下各层及首层。含多个防火分区时,当某个防火分区着火时,接通着火的防火分区及相邻的防火分区。 (2) 非消防电源:火灾情况下,通过变电所低压柜开关分励脱扣切

断相关部位非消防电源,并接通警报装置。 (3) 电梯:火灾情况下,联动各电梯强制归底层,并接收其反馈信

号。 (4) 室内消火栓系统:火灾情况下,通过消火栓按钮动作信号,直

接启动消火栓泵,并显示其工作、故障状态。消火栓泵起动后,送反馈信号至消火栓指示灯(DC 24V)。 (5) 消防控制室设自喷泵、消火栓泵的手动直接起停控制装置。 (6) 接收照明回路漏电报警信号,并根据情况切断漏电回路电源。 (7) 接收地下室水池及屋面水箱各一处的溢流报警信号。 4、 线路选择及敷设 (1) 控制、联动总线:竖井内干线:(ZR-BV-2×4mm);平面支线:

(ZR-BV-2×2.5 mm2) (2) 消火栓信号灯线:(ZR-BV-6×2.5mm2) (3) 电话线:1对(RVS-(2×1.0));n对 n(RVS-(2×1.0)); (4) 报警回路总线:(RVS-(2×1.5))。 (5) 广播线:(RVS-(n×1.5))。水平线路均为(RVS-(2×1.5))。 (6) 层显示器线:(RVS-(4×1.5))。 (7) 由机房至竖井的水平线路线槽敷设,在其上涂防火涂料保护(采

用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时)。竖井内穿钢管沿墙明敷。线路穿管规格: BV/RVS-1.5mm2:2~4根SC15; 14

RVS-1.0mm2:2~4根SC15;6~8根SC20; BV-2.5mm2:2~3根SC15;4~6根SC20。 (8) 远控排烟阀、远控防烟阀的远距离操作装置至阀门预埋SC25

管。 7、 1、 有线电视系统 系统设计 (1)、系统前端信号由市有线电视网引入,电视信号引至D段一层弱电中心前端设备箱。 (2)、信号分配采用分配—分支方式,用户终端电平设计要求为63±4dB,信噪比不得低于43dB。 (3)、本设计仅为系统管线的予埋。前端设备及器件的型号规格,由承包商按规范要求配置,并负责系统的调试和开通。设备用电由公共配电箱单独回路引出。 2、 设备安装 (1) 前端箱、分配、分支器箱在竖井内挂墙明装。下口距地1.5m。 (2) 电视插座均为暗装。 3、 线路规格及敷设 (1) 干线选用SYKV-75-9同轴电缆,在电气竖井桥架或穿管敷设。

出竖井采用SYKV-75-7穿SC20管板内暗敷至户内多媒体箱或分之器箱。 (2) 由户内多媒体箱或分支器箱引至出线口支线均采用SYKV-75-5

同轴电缆,穿SC15管暗敷。

8、 电话系统 1、 本工程不设交换机,直接由公用电信网引来外线。引至D段一层弱电中心。 2、 系统设计 (1) 在地下室弱电中心内设电话交接箱,系统采用放射式。 (2) 各段每层均设电话分线箱,地下室设电话交接箱,采用电话电缆

引上至各楼层电话分线箱.