程序功能介绍
1、程序应用于两台泵无负压供水设备和三台泵无负压供水设备。
2、系统具有自动 /手动功能,且“手动功能”下泵根据设定的压力上限内进行自 动启停。
3、 控制系统对出水压力实现软(0?5v或4?20mA)、硬(机械触点)双保护,增 强系统的可靠性。
4、 循环启泵,例如:本次设备停止状态启动时 1 号泵运行,设备人为停止后, 如果再启动,启动 2 号泵,若 2 号泵故障,则启动 3 号泵, 1—2—3—1 依次循 环。 5、 防屏故障功能,若万一屏出现故障,把 13号线和 PLC I0.7 短接,系统会正 常运行,不影响供水。
6、 断电后上电自启动功能,断电后电网恢复正常,设备自动运行。 7、 停水停机,压力恢复设备自动启动功能。
8、 系统具有对硬件故障自动识别功能,自动判断二次线路是否故障,变频故障 是变频器自身故障还是泵引起的故障, 若泵引起变频故障, 自动识别是那台泵故 障。 9、 用触摸屏实现泵的自动 /手动启停、 泵故障检修, 以及监控电流、 电压、频率、 温度、进出水压力值,可以实现定时切换泵时间设定、设定出水压力值、进出水 压力值校正、 密码设定、 实时曲线、 历史曲线、 故障记录、 系统操作说明等功能。 10、 用水量小,设备休眠,用水量增大,设备自动激活。
11、 故障屏蔽功能,当设备热保护或检修,系统会自动跳过故障泵,自动启动下 一个正常泵。
10、设备正常运行动作:设备启动,其中一个泵变频运行,当压力不够,当前运 行的变频泵切换到工频, 自动启动下一台泵变频, 若压力仍然不够, 此变频再切 换到工频,自动启动下一台变频, 当压力达到减泵上限, 系统会依次退掉工频泵, 保持一个变频泵运行,无人用水,设备休眠。
设备安装调试说明
一、控制柜接电机前调试
1、 输入程序,接好电源线,把屏和PLC的程序输入进去,注意插拔数据线时候, 尤其是串口插拔务必在断电的情况进行,以免损坏pic串口或烧坏数据线;
2、 参数设定,把变频器的参数设置完毕,根据现场工程的情况把屏“参数设置” 数据设置好,此时注意,“出水调零”为变频器 0 1 20组百分号前面的数值;参数 设定中注意,“上限减泵”压力值要高于设定压力值 0.5~1 公斤,当有工频泵运 行的时候,压力高于“上限减泵”压力值时工频泵停止,变频继续运行,进水压 力低于“负压设定值”报警停机,当压力恢复到“负压解除设定”时设备启动, (注意负压解除值比负压设定值要高出
0.03?0.05MPA)。在屏手动的时候,泵
在“下限启泵”“上限减泵”的范围内自动启停,注意,若出水压力高于“下限 气泵”,工频泵不启动,柜面手动不受此限制。
3、 通讯状态,观察屏是否显示“通讯正常” ,若“通讯异常”检查通讯线是否连 接好,再观察温度显示是否正常,显示为 0说明变频和pic的线没有连接好,或 者变频器 A、 B 通讯端子接线线序不对;
4、 开关动作调试,先屏操作观察自动
手动启动的接触器对应的动作顺序是否 对
应,若有异常不动作,首先观察 pic 的输出指示灯是否点亮,对应中间继电器 是否动作,接触器是否动作,此时屏“监控画面”会有对应泵继电报警;然后再 用柜面操作观察对应的顺序是否一致,柜面操作常见问题是,手动的启动 /停止 对应相反;
5、 接线,控制柜调试正常后,可以接电机线,泵接线从上到下或从左到右统一 按照颜色“黄绿红”接线;控制柜接电机线, 从左到右统一按照 “黄绿红”接线, (统一次序接线有助于调节正反转) ;
6、 泵正反转调试,变频泵的正反转只受变频器的出线线序控制,调电源线线序 不起作用,工频泵正反转受电源线序控制;
常见问题及注意事项:
1、继电故障说明:当 plc 有输出的时候,而接触器没有给 plc 动作信号,原因:
( 1)接触器,或中间继电器其中有没动作的, 观察器件就能看到是否有动作。 ( 2)接触器有动作,测量一下 24v 的线是否连接正常。
2、实际压力和设定压力稍微有点差异,若误差在 ±0.02Mpa 范围内,是误差正 常范围,
可通过增减出水零点来校正。若差别很多,把参数设置部分重新设 置一遍,有可能设
定压力值没有输入进去,变频器面板显示的百分数就是设 定的压力值,可观察其大小。
3、压力表信号线在柜体内,与变频器输出线分开走线,不要同事平行走线,压 力表信号
线选用屏蔽线, 屏蔽层一端接地 。在柜体外面电机电缆和压力信号 线分开布线,且压力信号线用屏蔽钢管布线,以免出现干扰。
供水设备安装调试说明