制冷机房设备安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 5 6 基础平面的不水平度(包括地坪上需要安装设备的部分) 每米 全长 竖向偏差 每米 全高 预埋地脚螺栓 标高(顶端) 中心距(在根部和顶部两处测量) 预留地肢螺栓孔 中心位置 深度 孔壁的铅垂度 预埋活动地脚螺栓锚板 标高 中心位置 不水平度(带槽的锚板) 不水平度(带螺纹孔的锚板) 5 10 5 20 +20 -0 +-2 +-10 +20 -0 10 +20 -0 +-5 5 2 7 8 在基础验收过程中,如有不合格处应及时处理。 1) 基础平面过高可用凿子铲低。

2) 中心偏移过大,可适当的改变地脚螺栓孔的位置。 3) 如一次灌浆螺栓短了,可采用焊接接长的方法解决。 4) 地脚螺栓孔过小,可扩大预留孔。

c.设备开箱检查:设备开箱检查的目的是查明设备的技术状况,设备是否有短缺、错件、损坏及腐蚀等现象,以及有无影响安装的其他因素。设备开箱前,首先查明设备型号和箱号是否一致,确认无误后,方可进行开箱,开箱时,施工单位共同进行检查验收。

1) 开箱用开箱工具,先启开箱顶木板,再启开四周的箱板,并取出机

件。要尽量减少箱板的损坏,不要用大锤进行敲打。

2) 对设备的包装和保护物,除必须检查外,不要过早拆除,防止设备

受损。

3) 检查传动部件时,应将防护油洗掉后,加上润滑油再转动检查;检

查后,如不能立刻安装,应重新涂上防护油。

4) 开箱时,对精密零件和易碎品,要妥善保管,并根据设备图纸、装

箱单等核对零部件的数量。

5) 开箱后应检查所有的机件有无缺陷、损坏、变形和锈蚀等现象并做

出详细记录。

6) 检查各主要部件的尺寸,如地脚螺栓孔的规格尺寸,应与技术文件

相符。

d.冷水机组的安装

搬运和吊装:安装前为避免变形和受潮, 使用衬垫将设备垫好。在

吊装过程中应防止受力点低于设备重心面倾斜,设备要捆扎稳固。对于共用底座机组的吊装,其受力点不得使机座产生扭曲和变形。吊索与设备接触部位,要用软质材料衬垫,防止设备机体、管路、仪表及其他附件受损或擦伤表面油漆。

1) 放线就位:设备基础检查验收合格后,在设备基础上放出纵横中心线,然后将制冷机组吊放在基础上,高速设备使之与中心线相符,再用垫铁垫平设备。

2) 设备的找平找正:设备安装时的找平找正,对安装质量有着重要的作用。制冷压缩机纵横向水平度的允许偏差为0.02%.地脚螺栓孔浇灌混凝土后,拧紧各地脚螺栓,再次找平校核,使之达到允许的偏差范围。

3) 拆卸和清洗:制冷压缩机拆卸和清洗应根据实际情况,依照标准、规范进行。

7、管道试压

1)管道试压一般分为单项试压和系统试压两项,单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕,按设计和规范要求进行的水压试验,系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。

2)联接试压泵一般设在机房内

3)试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和气所有汇水落石出阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。 4)打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净冷风并将阀门关闭。

5)检查全部系统,如有学习班水处应做好标记,并进行修理,介入好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并输验收记录。 6)撤掉试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。

7)冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。

8、管道系统冲洗

1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试运行前进行.

2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂

物冲洗平干净为宜.损耗水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

3)冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行且流速不小于

1.5m/s,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

9、保温、防腐

冷水管道、不保温管道、设备等,在表面除锈干净后刷防锈漆两遍,不保温管道增刷调和漆两遍。

为防止冬夏季输送的冷热媒能量损失,本工程的冷水供、回水管,集管、阀门等均以福乐斯发泡橡胶隔热材料进行保温,接头用铝箔交代黏接,接口严密。

冷水管道穿越墙身和楼板时,保温层不许间断;在墙提或楼板的两侧,应设置板夹,中间填以松散保温材料。

保温施工时,应紧贴牢固,填实饱满表面应平整,圆弧均匀,无环行断裂、裂缝现象。安装严密,松紧适当错缝搭接,缝隙≤5mm,用导热系数相近的材料勾缝。水平管道上管壳的纵向接封缝应在侧面,垂直管道保温自下而上施工。

保温施工完成后,在管道保温外表面按设计要求涂色环,并示出介质流向。

10、系统调试

10.1调试准备

a. 指定系统调试方案,明确参加人员职责,各项调试资源充足,并

做好技术交底工作。

b. 冷水机组、水泵进行单机试运转。 10.2调试

a.制冷机组试运转应符合下列规定:

1) 在设备技术文件规定期限内外表无损伤,且气密性符合设备文件规定,冲灌制冷剂后可直接进入试运转;当用惰性气体保护时,应进行真空气密性试验合格后,方能加液进行试运转。

2) 机组的气密性试验应符合GBL50243-2002规范或设备技术文件规定,正压试验为.2Mpa(表压)保持24h压降不大于66.5pa为合格。真空气密性实验,绝对压力应小于66.5Pa,持续24h生压不大于25Pa为合格。 b.水泵试运转,在设计负荷下连续运转不小于2h,并应符合下列规定; 1) 运转中不应有异常振动和声响,各静密封处不得泄露,紧固连接部位

不应松动;

2) 滑动轴承的最高温度不得超过70℃,滚动轴承的最高温度不得超过

75℃。

3) 检查轴封填料的温升在无特殊要求的情况下,普通填料泄露量不得大

于35-60ml/h,机械密封的泄露量不得大于10 ml/h。

10.3调试记录

a.对空调系统各个部位要进行全面质量检查并填写记录。

b.对冷却水系统水泵及冷却塔风机,配电系统进行检查,冷却水系统冷水循环泵单体试运转不少于2小时,并填写记录。

c.对制冷设备、冲注制冷剂,配电系统检查,填写记录。 d.换热器进行单体调试,并填写记录。

e.对所使用测定的仪表进行校核,确保检测数据正确。

f.检查设备和管路系统部件及零件是否安装齐全,根据系统运行要求,启闭相关阀门。

f. 对水泵及设备减震器进行全面检查,并填写记录。

10.4系统调试

在系统及设备安装完毕后,我方向业主提交一份详细的调试程序及各控制设定点,得到业主的同意后,进行系统调试。

1)、校线:对所有接线进行严格校正,检查无误后进行下一步工作。 2)、硬件调试:

A) 对各种传感器用几种不同方法校验;

B) 对各种驱动器用手动,电动模拟工作校验; C) 对各种DDC进行通电测试; D) 对中央管理站设备通电测试。 3)、现场调试:

对各DDC子站进行现场调试; A) 电源工作正常;

B) 接收各种传感器信号正常; C) 命令各种驱动器动作正常;

D) 软件工作正常,包括编程、 历史报告、 趋势报警、 实时监测报警等;保证独立工作正常,写出明确报告,无误后进行下一步。 10.5 系统联调

整个系统通电调试,全部通讯无误; B) 所有动态图形,动态参数监测无误; C) 所有遥测、遥控功能正常;

D) Insight软件各项软件工作正常;

E) 各种需后期编制的图形,程序编制完成调试成功;

F) 预设空调系统冬、夏、过渡季节工况参数,并在相应工况下进行实时跟踪调整,保证使系统达到最佳运行状态。

10.6.调试流程 准备工作系统充水,管路阀门设在工作状态 启动冷却塔风扇,冷却塔水量平衡,运转正常 打开支管阀门,调节水量平衡,运转正常 启动冷却泵 启动冷却泵 启动冷水机组 检查压力表指数、进出口温度

满负荷后,检查压力表指数、进出口温度 调试报告 11、质量标准

逐层打开空调、新风机组及风机盘 室温达到设计工况 11.1保证项目

a.各种管道安装完毕所进行的水压试验、闭水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。

检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

b.各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查系统各隐蔽部位的验收记录。

c.管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:观察和对照设计图纸检查。

d.管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:按系统内直线管段长度每30M抽查二段,不足30M不少于一段。

e.管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点支、吊架边缘必须大于50MM。

检验方法:观察和尺量检查

f.泵、冷水机组的基础必须符合设计要求和规范规定,

检验方法:用经纬仪测尺量和检查基础复验记录。

g.泵、冷水机组的规格、型号、技术参数必须符合设计要求,出厂合格证及有关技术文件齐全。

制冷机房设备安装施工方案