水暖工程施工问题与防控措施 本文关键词:水暖,防控,工程施工,措施
水暖工程施工问题与防控措施 本文简介:摘要:水暖工程是建筑施工中的重要环节,随着社会发展已涵盖多个系统工程的内容,对施工技术与质量提出更高的要求。本文总结分析水暖施工中的常见问题,结合技术要点与相关质量规范,并对行之有效的防控措施进行探讨,以促进水暖施工的整体质量与技术水平。关键词:水暖工程;安装;问题;防控水暖施工为建筑工程基础项目,
水暖工程施工问题与防控措施 本文内容:
摘要:水暖工程是建筑施工中的重要环节,随着社会发展已涵盖多个系统工程的内容,对施工技术与质量提出更高的要求。本文总结分析水暖施工中的常见问题,结合技术要点与相关质量规范,并对行之有效的防控措施进行探讨,以促进水暖施工的整体质量与技术水平。
关键词:水暖工程;安装;问题;防控
水暖施工为建筑工程基础项目,涉及排水、采暖、通风等工程,还要兼顾空调工程、煤气工程、交换工程等内容,工序、环节较多,且在施工过程中与其他项目有交叉现象,操作复杂,技术指标要求较高。虽然有《建筑给排水及采暖工程设计规范》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》等对水暖安装质量提出规范化要求,但现实施工中水暖项目仍存在部分质量问题,本文就水暖施工的常见问题进行总结分析,并对防控措施进行探讨,以达提升提高水暖施工质量之目的。
1水暖工程施工过程中常见的问题
1.1水暖管道渗、漏水
水暖管道渗、漏是最常见问题,主要原因有施工前准备不足,水暖管道外壁缺乏保护,穿过刚性墙体等处时造成管道破裂可能;施工人员没能按相关标准进行管道连接,接口处不够严实;水暖管件与阀门连接处没使用衬垫,导致丝扣松动;压力管道数值不达标,或管道安装后没对承压管道进行试压和水密性试验;供热管道位置与墙体轴线之间偏差较大,管线预留方位不准或设备间距不合理,影响接口质量;以及埋地管道实际垫层不符合质量要求,均会造成水暖管道渗、漏水现象发生。
1.2预留线管铺设洞口问题
施工过程中未能严格按照施工图纸预留线管铺设洞口位置,预留洞口标高不符合图纸要求标准,或排水预留口标高不符合整体施工要求,或预留洞口尺寸不合格,造成封堵施工难以达标,影响排水效果同时增加渗漏可能性,施工完成后出现问题再次调整影响整体美观同时造成浪费。
1.3排水不畅或堵塞
造成排水管道阻塞的原因有多种,如预留管道内垃圾清理不彻底造成堵孔;给排水管道采用了水泥浆封闭处理,安装完毕后直接进行水泥地面排污处理,造成排水管道阻塞;施工过程中排水管道已封堵,但个别居住者私自打开以便排水,甚至将厨余倒入管道,导致排水不畅甚至堵塞。
1.4水暖运行中的噪声问题
水暖管道运行中出现噪音主要原因是管内气体引发管道共振,形成较大的颤抖声音,或因管径不合理导致水流速度过快冲击管壁发出声响。施工过程中没有对墙体与管道间缝隙进行油麻捻实处理,缺少有效的排气装置等,也会引发管道噪声,影响采暖管道的正常使用。
1.5套管安装问题
水暖管道穿墙板预埋套管安装不合理现象较为常见,且易被忽视,套管漏埋或预留洞缺少并不罕见。施工过程中套管安装不合理可致管线铺设难以满足设计要求,影响加热管通过洞壁,水暖管道穿墙时可致间墙套管随管道移动或造成墙壁损伤,不能起到对水暖管道的保护作用,增加渗漏发生风险。
2对水暖安装过程中常见问题的防控
2.1技术交底与工序流程
水暖管道施工前做好技术交底,施工人员认真分析施工方案和设计图纸,落实国家相关施工标准,项目部门比对水暖、土建、消防等施工图纸,有不合理之处及时与相关部门沟通,确保工序准确流畅。施工过程中遵守准备安装、预制加工、干管安装、立管安装、管道试压顺序,做好施工日志、试验以及相关技术参数的记录,质量管理小组定期检查施工环节并做好记录,对出现的技术难题组织相关技术人员共同攻关,及时处理与改进施工方法,确保水暖施工进度与质量。
2.2严格材料选择
水暖安装管材质量应符合国家标准与施工要求,目前许多管材虽有一定的耐磨与耐腐蚀性,但抗冲击性能较差,修整过程中受冲击可引起破裂。严格检查所用材料与设备,发现不达标的材料与设备及时剔除。镀锌钢管安装前应清洁、彻底除锈,以防脱落;镀锌钢管不得与黑、白钢管混用。安装过程中采取预防保护措施,合理设计固定支架的位置,螺栓、螺母下加橡胶垫和平垫圈增加密封性能,并即使做好质量检查记录。
2.3预留洞口与降噪处理
合理设计、准确测量排水管预留洞口的位置、大小与管道坡度,确保符合图纸设计要求与相关施工规范,安装中做好管口密封,禁止用堵塞等方式简单封口,以防杂物掉入。在雨水立管等使用前应当做通水试验,保证排水管道通畅。合理规划水暖管道安装位置,细化施工人员操作技术,设备安装时做好减震降噪处理等,通过防控措施降低水暖运行过程中噪音出现概率,近年来采用新型芯层螺旋UPVC管取得一定效果,管内壁螺旋状纹路能起到导流作用,使水沿管内壁流动而降低声音,芯层设计对降低噪声也有直接作用。
2.4管道清理与铺设要点
铺设管道前清除阀门杂质与锈迹,确保密封性良好,设置过滤与阀门冲洗装置。管道安装前清理管内杂物,做好封口工作,钢管可用钢板焊接封口,分支管丝堵封闭;铸铁管封口可用水泥砂浆,安装完毕与外线连接冲洗管道;透气管、雨水管、地漏可用水泥砂浆封闭,注意定期检查,以免细碎的建筑垃圾进入管道。穿越楼板的立管设立相应的钢套管或塑料套管,楼板内套管顶部应高出地面20mm,卫生间、厨房内套管顶部高出地面50mm,土建抹地面时填实套管与地面缝隙,或于地面上2cm处设置阻水圈包裹管道,套管与管道间缝隙用阻燃密实材料与防水油膏填实;在采暖、消防等管道水平布置时可设置一定坡度,在最低处进行防水测验,根据结果进行下一步施工。控制预留铺设工程质量,严格按施工方案安装给排水管道,检查口安装防堵装置保障安全运行。
2.5加压试验与防冻保护
水暖管道施工完毕后进行水密性试验与加压试验,清洗工作完成后进行水循环测试与加压试验,检测管道材质、配件等材料强度与安装质量,排查漏水点。管道强度压力一般为设计压力的1.5倍左右,认真记录试验数据,合理设置放水点,功能性测试结束后排空水暖系统内水分,寒冷季节采取适当的防冻保温措施,所选防冻材料注意达标,避免管道内结冰造成开裂。
3结语
水暖工程是建筑施工中的重要环节,对居住人群的生活质量有直接影响,随着社会发展与人们生活需求的不断提高,水暖工程已经涵盖了多个系统的内容,对施工技术提出了更高的要求。要不断加强施工人员的技能与素质培训,积极吸收新知识、使用新技术,强化施工方案,提升施工技术,严格施工环节,注重施工材料与设备的筛选,根据相关规范加强质量监管,对施工过程中的隐蔽工程与关键工序,可由建设、施工、监理三方共同验收确保施工质量达标,对隐蔽工程做好记录,减少以后隐患的发生,对水暖施工的整体质量与技术水平也有良性促进作用。
参考文献
[1]严由高.浅谈高层建筑水暖施工技术管理[J].中国高新技术企业,2024(12):129-130.
[2]张义.水暖安装工程施工中的质量控制[J].建材与装饰,2024(49):27.
[3]曹广尧.浅谈水暖安装工程施工中的质量控制[J].建筑与装饰,2024(9):89-92.
[4]徐永辉.浅析施工中常见的质量问题及解决措施[J].河南建材,2024(05):277-278.
作者:付建民 单位:郑州市公安局
水暖工程施工问题与防控措施 来源:网络整理
免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
上一篇:警示教育月活动方案
下一篇:XX妇联考察调研报告