原。可以考虑检查轿厢与龙门框架的直梁橡胶夹紧安装是否妥当, 点到为止。不然不仅影响启动,而且整个高速运行也不舒适。

安装应尽可能的不受外力,

D如果以上条件都符合电梯的启动效果随载荷变化,人少启动的效果好,人多的时候启动

效果不好,或者人多好人少不好,则为 间楼层调整,计算正确的

F8-02调整不正确,请配合 F8-03、F8-04,按着正中

F8-02。

E、如果启动效果随楼层变化,请检查补偿链是否安装到位,因钢丝绳重量引起的,以及因

钢丝绳、补偿链重量差引起的启动效果不稳定, 启动效果,以最大程度的弥补重量差带来的影响。 和启动的冲击。

无法从根源解决此问题。可以按照顶层调整 底层效果因大长度的钢丝绳的形变可以缓

15, 安全、门琐通,电梯无法运行快、慢车

问题描述:安全、门琐通,电梯无法运行快、慢车 解决方案:

A、通过F5-35观察关门到位信号是否有效,关门到位默认为常闭点,不接线则默认有效, 如果接了关门到位

信号请根据关门到位的类型正确设定

F5-25,使关门到位信号有效

B通过F5-35观察开门输入信号是否有效,如果在门区范围开门信号有效时。在电梯运行 时,要输出关门信

号,当开门输入有效时,电梯无法输出关门信号,所以电梯不能够运行。 解决办法:观察开门输入有效的原因,检查是否为按钮卡死或者指令板输入点短路或是指令 板本身存在故障。

16, 货梯超载开关接线在机房如何接线

现场描述:货梯超载开关因为安装机房内,想在机房里直接与控制系统连接。 解决方法:A、如果是开关形式的用常闭点,

一点接控制柜公共点301,另一点接MCTC-MCB

板空余点如X24,将功能码F5-24设置成46。称重输入选择F6-36该为0。 B、如果是磁感 应开关量输出形式的,那么要增加一组 同A。

24V电源(301、302)。开关量用常闭点,接线方法

17, 如何正确使用UPS溜车救援

现场描述:同步机电梯停在非门区,救援模式切换到手动状态后,断掉市电后, 合后UPS已经供电给了控制系统, 但电梯无法实现自平层救援功能。 动,按上或下电梯飞车。

JUP吸

又把开关切换到紧急电

问题原因:虽然JUP接触器吸合了,变频器也由 的反馈信号或JUP反馈信号有,但系统内部设置不正确。 急救援摸式状态。

UPS供电了。但主控板没有检测到

也就是说,控制系统不认为进入紧

JUP

排除方法:确认 X20信号采样正确,且 F5-20设置为59 (信号采用为常闭)。确认F5-31 设置为13停电应急运行自动切换,停电时自动输出

Y6有效。

正确操作方法:1,救援模式为手动时:电梯停在非门区,电梯处于正常状态(非检修) 拉下总电源;JUP自动吸合供电给控制系统;控制系统检测到 抱闸,留车到平层区域,开门放人,等待来电。

JUP反馈信号有效,自动打开

2,救援模式为自动时:电梯停在非门区,

电梯处于正常状态(非检修)拉下总电源; JUP将通过系统母线电压降到 250V左右时Y6自 动输出后吸合供电给控制系统;

平层区域,开门放人,等待来电。

控制系统检测到JUP反馈信号有效,自动打开抱闸,留车到

UPS需要定期检测和保养。每月必须维护一次,无停电时放电

参考下列内容及时维护或更换电池 环境温度 20 °C 30 C 电池寿命 2-3年 1.5年 每半年检查一次 购买1年半以内 购买10个月以内 3分钟。

每月维护一次 无停电时每月放电3分钟 无停电时每月放电3分钟 18, 门机上电后开关门都是慢速 现场描述:NSFC01-0们机上电后开关门都是慢速 问题原因:双稳态减速开关有问题

排除方法: 检查双稳态开关接线是否松或断裂; 检查双稳态开关动作极性是否反掉, 可以 用备用磁铁反过来刷新调整。用手盘方式来确定减速信号是否正确。

19, 申菱门机用松下控制关门到位有撞击声

现场描述:NSFC01- 0们机关门到位时有撞击现象

问题原因:关门减速位置离门中太近、关门最后的爬行速度太高。

排除方法:要彻底解决此问题首先要机械上安装确认是否每一道厅门门球在一条垂线上,

且门刀和门球两边距离应保证 5~8mn,这样电梯运行也安全,不会檫门球而引起故障。根据 此情况再次调整减速双稳态开关或减小爬行速度

D27频率。

20, 电梯其它楼层都会开门,到底楼或顶楼不开门

现场描述:电梯到底层楼或顶层不开门

问题原因:电梯正常运行到底层压迫了下限位开关,同时应该报 排除方法:重新调整上、下终端开关架,重新写层高数据。

E44故障提示

21, 电梯运行到端站经常有急减速现象

现场描述:电梯运行到端站经常有急减速现象

问题原因:电梯写完层高后, 虽然能跑快车了。 但电梯为了能更安全使用,高速运行每次 都要检测开关架的位置和动作状态。 此问题是电梯到达端站减速时, 减速开关有两次动作的 可能。 排除方法:重新调整开关架与打弓的配合距离。也有必要检查打弓是否有弯曲。

22, 电梯停止,持续报 E20故障如何

现场描述:同步机电梯在停止状态,持续报

E20故障。

问题原因:原因在于 dsp判断接收到的角度信号 U+/- ; V+/- ; W+/-三相信号全部为高点平, 或者全部为低点平。

排除方法:用万用表测量 PG卡端子,U+与U-之间的电压(红表笔量+,黑表笔量-,注意 测量出的电压值的正负);V+与V-之间的电压值; W与 W-之间的电压值。测出来的电压的正 负必须有一项与其它两项不同,如果三相正负相同则为编码器反馈的信号不对,应当报 故障。测量出的幅值应当在 3V左右

辅助检测方法: 如果测量出来编码器反馈的信号正确, 请首先检查或更换 pg 卡到底层的扁 平电缆,由于电缆插口较紧,有可能插拔较多会引起内部断线。如果扁平电缆没有问题,再 更换 pg 卡如还无法判断再更换底层。目前物品损坏引起的

线次之,PG卡或者底层引起的为极少数。

20

20故障,编码器引起的较多,排

23, 抱闸(制动器)打开开关怎么设置

现场描述:NICE3000系统需要检测抱闸打开开关不知道怎么设置。 解决方案:NICE3000的输入端子有此项定义设置。可以两种接线方法。

1,两开关并联接

常闭,一端接 MCTC-MC板X21,另一端接端子排301,系统设置F5-21设置为58。2,两开关 串连接常开,一端接 MCTC-MC板的X21,另一端接端子排301。系统设置F5-21设置26。当 F5-21 设置为 0 将不使用此功能。

24, 松下门控制器( NSFC01-01)

现场描述:松下门控制器 NSFC01-01 双稳态减速。在开关门过程中都没有减速。 解决方案:查控制模式 P09是否正确;查P43输入信号逻辑