火灾自动报警系统施工方案
1-3 控制工程及关键工序
1.1主要施工工序
施工交底 线管督导 支吊架制作安装 线槽、支托架安装 清理管内杂物 导线、电缆敷设 安装探测器底座及各类模块 报警主机、联动主机等安装 安装探测器、层显等设备 绝缘电阻及接地电阻测试 系统调试 自检、验收
1.2 火灾报警系统施工方法 1.2.1 火灾报警系统施工方法 a)设备安装
火灾报警系统设备安装:包括集控室盘台柜及设备、各种探测器、手动报警按钮、声光报警器、监视及控制模块、区域控制箱等设备安装、检测及调校等。
b)电气安装
包括电缆桥架安装、电线电缆敷设、接线及校线等。 1.2.2 施工工艺流程
1.2.3主要施工方案 A、火灾报警控制器的安装
1)开箱检查:设备运到现场后,应组织开箱,进行外观检查,检查外形尺寸,有无掉漆等现象,仪表部件是否齐全,有无缺损, 备品备件,说明书,合格证等有无破损,并作好开箱记录。
2)火灾报警控制器安装应严格按照设计图纸进行。
3)火灾报警控制器为落地安装,应采用M14、M12镀锌螺栓固定于型钢或混凝土基础,基础应高出地面0.1~0.2m。
4)火灾报警控制器应在室内垂直安装,屏立面倾斜度不大于5度。 5)引入火灾报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: a.配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。
b.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。
c.端子板的每个接线端,接线不得超过2根。 d.电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; e.导线应绑扎成束;
f.导线引入穿线后,在进线管处应封堵。
6)火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
7)火灾自动报警系统采用弱电系统联合接地方式,接地电阻1Ω,报警设备的金属外壳和金属支架采取保护接地。接地线与电气保护接地干线相连接。
B、配管督导及布线
1)预埋配线管采用镀锌钢管进行配管,且弯曲时不得有90°直弯。
2)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在线盒内焊接或用端子连接。
3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
4)不同系统,不同电压等级,不同电气类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
5)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。 a.管子长度超过30米,无弯曲时 b.管子长度超过20米,有1个弯曲时 c.管子长度超过10米,有2个弯曲时 d.管子长度超过8米,有3个弯曲时
6)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的吊装或支撑物固定。 7)线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点在下列部位应设置吊点或支点:
●线槽接头处; ●距接线盒0.2m处; ●线槽走向改变或转角处。
8)导线在穿管或线槽内敷设时不得对导线进行猛力拉伸。
9)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
C、火灾探测器的安装
1)点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: ●探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; ●探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
●探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m; ●送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
●在宽度小于3M内走道顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装距离,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间 距的一半。
●探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
2)线型感温探测器必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装,并严
格按照国家规范要求进行。
3)红外探测器距侧墙距离不应小于0.6m。探测器与墙体及调整螺栓的固定应牢固,保证光轴对准,接收头尽量避开阳光正面直射的位置。
4)探测器的底座应固定牢靠,其单线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
5)探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余应根据不同用途采用其他颜色区别。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
6)探测器底座的外接导线,应留有不小于5cm的余量,入端处应有明显标志。 7)探测器底座的穿孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采用保护措施。 8)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
9)探测器在即将调试时方可安装,在装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
D、声光报警器的安装
声光报警器的安装位置应符合图纸要求,中心距地面高度1.8m E、手动报警按钮安装
1)手动报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底部边距地面高度宜为1.4米,且有明显标志。
2)手动报警按钮应安装牢固,并不得倾斜。
3)手动报警按钮的连接导线,应留有100mm的余量,且在其端部应有明显标志。
4)手动报警按钮应尽量靠近消火栓安装。 F、模块的安装
1)火灾报警及消防联动控制系统中使用的输入、输出、总线隔离等模块,统一安装在指定模块箱内。少数安装在吊顶的模块应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支架、吊架上。
2)模块应安装牢固,应采取防潮、防腐措施。 G、线型感温探测器的安装及调试