尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 41 页 共 49 页

臵 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 ≤5m 层高 10 8 5 8 经纬仪或吊10 线、尺量 H/1000且≤30 +8,-5 垂直度 >5m 全高(H) 截面尺寸 +8,-5 层高 标高 全高 长、宽对定位中+25、0 电梯井筒 心线 ±30 ±10 尺量 尺量 经纬仪、尺量 筒全高(和)垂H/1000、且≤30 直度 2m靠尺和塞表面平整度 8 尺 预埋设预埋件 10 尺量

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 42 页 共 49 页

施中心预埋管 线位臵 预留孔、洞中心线位臵 15 尺量 5 注:1.检查轴线、中心线位臵时,应沿纵、横两个方向量测,

并取其中的较大值。 6.3.3质量通病的防治

(1)麻面、峰窝的预防:模板面清理干净,干硬水泥砂浆等杂物用铲刀铲净;模板缝隙拼接严密,如有缝隙应用海绵条堵严,防止漏浆;脱模剂涂刷均匀,不得漏刷;混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应

振捣至气泡排出为止。

(2) 混凝土表面蜂窝的处理:深度小于10 mm的蜂窝在洗刷干净后,用1:2.5的水泥砂浆抹平压实;深度在10~30 mm之间的蜂窝凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,洗刷干净后,支斜模(上下口均超过蜂窝边缘100 mm,上下口斜出50 mm)。用高一级细石混凝土仔细填塞密实,待混凝土达到28d强度后再用錾子将高出墙、柱面的混凝土剔除、磨平;深度超过30 mm以上较深的蜂窝可在将外部薄弱松散颗粒凿去后,可埋压浆管、排气管、表面浇灌混凝土封闭后,进行高一级强度等级

的水泥压浆处理。

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 43 页 共 49 页

(3) 孔洞处理:将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗干净后,一侧支竖模、一侧支斜模(同蜂窝处理支模),然后浇灌细石混凝土(具体处理同蜂窝处理)。 (4)露筋处理:表面露筋的将钢筋及混凝土表面刷洗干净,在表面抹1:2.5水泥砂浆,将充满露筋的部位抹平;露筋较深的部分可在凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用

比原来高一级的细石混凝土填塞密实。

(5)缝隙夹层预防及处理:混凝土施工缝应严格控制标高,将软弱混凝土剔除干净,混凝土浇筑前应将模板内垃圾清除干净。缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆强力填塞密实;较深时,应清除松散部分和内部杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土或将

表面封闭后进行压力灌浆处理。

(6) 柱混凝土烂根的预防及处理:在柱模板的根部150mm范围内找平,以防缝隙堵塞不严,发生漏浆,混凝土浇筑前不得有明水;浇筑前一定要下30-50mm厚以上的同混凝土配比的减石子砂浆;浇筑高度一定要按照下料控制尺杆下料,

不能一次下料过厚,并且振捣密实。

(7) 裂缝预防及处理:当发现塑性收缩和沉降收缩裂缝,可在当混凝土表面发现细微裂缝时,应及时抹压一遍,再洒水并覆盖塑料布养护或重新振捣来消除;如已硬化,可向裂

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 44 页 共 49 页

缝压入水泥加水湿润、嵌实,再覆盖养护。贯穿裂缝可用封

闭剂处理。

(8) 表面不平预防及处理:模板施工时应严格检查模板平整度,同时应检查支撑牢固情况,保证模板平整度及有足够的刚度,混凝土楼板找平时应严格按线找平;模板接口高低不平处,如高出结构尺寸可用磨光机将高出部分磨平,如低于结构尺寸可将混凝土表面凿毛,然后用1:2.5水泥砂浆抹

平,并养护。 6.3.4坍落度控制

施工时应根据温度以及天气情况进行适当调整坍落度。坍落度的检查在开始浇筑混凝土后第一罐开始,然后每罐车检查一次,实测坍落度不得超过工程要求坍落度160~180mm,否

则必须退回,不得用于施工现场。 6.3.5混凝土搅拌站回访制度

为保证工程质量,建立混凝土搅拌站回访制度。由项目现场管理人员、技术负责人、分包方工程管理人员,业主代表、监理代表共同参加,结合近期混凝土状况,对搅拌站实行回

访监督。

混凝土回访主要对本期混凝土供应情况、混凝土坍落度、供应速度、和易性等技术指标及混凝土技术资料、混凝土原材料情况、搅拌站的服务态度等作出评价,并填写回访表作为

尹家坡廉租房A、B栋工程觋浇钢筋砼拦板施工方案 第 45 页 共 49 页

内控。

7.成品保护措施

7.1为了防止钢筋位臵的偏移,在人员主要通道处的梁板钢筋上铺设跳板,避免踩踏梁板、楼梯的钢筋,不碰动预埋管。

如有被踩弯、位移或脱扣时及时调整、补好。

7.2为保证混凝土强度,不能过早的在已浇筑的楼板上进行作业,必须等到混凝土承载力超过1.2N/mm2后才能上人作业。 7.3交叉作业时,严禁操作人员用重物冲击模板,不允许在梁或踏步模板帮上蹬,影响模板的牢固和严密性。楼梯压光后要用钢管搭设踏步保护杆,使上下楼梯的人员不直接踩踏在混凝土表面上。在楼梯模板拆除洒水养护,并铺设光滑的木

夹板保护。

7.4拆模时,对模板要轻拿轻放,注意钢管和翘棍不要划伤混凝土表面及楞角,不用锤子剧烈的敲打模板。用塔吊吊装模板靠近墙柱时,要缓慢移动位臵,避免撞击墙柱砌体及混凝

土。

7.5拆模后对楼梯踏步阳角必须钉木条后方可上人行走。

8.安全技术要求

8.1支、拆模板作业高度在2米以上(含2米)时,必须搭设

钢筋混凝土施工方案 