基站通信电源系统配置指导意见 (试行)
中国铁塔股份有限公司
月3年2015.
目 录
1 概述 ........................................................................................ 1
系统配置 ................................................................................. 2 2市电引入
3 ................................................................................. 2 交流配电箱 ............................................................................. 3 4开关电源 ................................................................................. 45 后备保障
6................................................................................. 5 6.1 保障方式 .............................................................................. 5
6.2 保障电源配置....................................................................... 5
6.3 蓄电池组 .............................................................................. 7
6.4 固定发电机组....................................................................... 7
6.5 移动发电机组....................................................................... 8
9 ............................................................................. 新能源供电 7.
1 概述
1.1基站通信电源系统对移动通信网络可靠运行至关重要,以满足基站设备7×24小时不间断供电为原则,为保证系统易维护、易扩展,同时合理控制建设成本,特制定本指导意见。 1.2现网中通信基站的电源系统存在过配置、欠配置的情况;过配置会导致投资浪费、设备利用率低,而欠配置会降低供电系统可靠性,进而影响通信安全。
为优化基站供电系统,总部通过充分研究与试点测试,确定供电系统配置方法,包括用负载实际功率取代负载最大功率进行电源系统容量计算、优化电源模块计算方法、在频繁停电的农村地面站配置小型固定柴油发电机组等创新或试点措施。
1.3本指导意见在中国铁塔《新建基站配套设施总技术要求(试行)》(Q/ZTT 1005-2014)基础上,对典型场景给出了具体配置建议,适用于中国铁塔股份有限公司新建基站的建设,改造及搬迁基站可参照执行。
1.4对于有特殊要求的基站,各省分公司可根据实际情况在本指导意见的基础上进行合理调整;并在总部相关部门的管理和指导下,根据实际进行试点或改进,以达到最佳应用价值为原则确定配置方案。
1.5本指导意见未涉及的内容,应执行工业和信息化部、中国铁塔股份有限公司的相关标准和规范。
1.6本指导意见由中国铁塔股份有限公司负责解释。
1
系统配置 2
2.1新建基站原则上均配置交直流供电系统,分别由交流配电箱(屏)、开关电源(含交流配电单元、整流模块、监控模块、直流配电单元等)和蓄电池组(或蓄电池组+固定发电机组)组成。 2.2交流配电箱(屏)容量应按基站远期规划容量配置。 2.3开关电源机架容量按基站远期规划容量配置,整流模块容量按本期负荷配置,1年以内需求都计入本期。
2.4蓄电池组应按通信负荷、市电类别、维护保障能力等综合因素选择合理容量。
2.5由于设备最大功率大于实际功率,按设备最大功率进行配置计算时,电源系统配置冗余度偏大,因此本指导意见结合通信设备实际功率和最大功率作为配置依据。
2.6电源电缆均应采用非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。 2.7基站防雷系统、接地系统的设置应符合《通信局(站)防雷
与接地工程设计规范》(GB50689-2011)的要求。
新建基站地线系统应采用联合接地方式,即工作接地、保护接地、防雷接地共设一组接地体的接地方式。在机房内应至少设置1个地线排。
3 市电引入
3.1原则上引入一路不差于三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电电源,优选从公共电网引入一路
2
380V/220V的交流电源;如无法引入,则在满足供电质量前提下,按以下两种方案引入:
①从基站所在或附近的建筑物就近引入一路380V/220V的交流电源;
②自建变压器,引入一路高压市电。 3.2自建变压器按照基站远期规划容量配置。
3.3市电引入容量根据基站远期规划容量配置,在通信负载最大功率工作时还需要同时满足蓄电池充电及温控系统最大负荷需求。典型基站容量需求见下表3.3-1。
表3.3-1 典型基站市电引入容量需求表
通信设备功市电容量需自建变压器容 无线配置运营商情况 量(kVA* ) 耗(w) 求(kW)15每家各1制式TDD+FDD+FDD 10~2980 15 ~20 、2G+FDD2G+TDD、20~15 2每家各制式5020 ~20 25
2G+FDD
3.4无法引入市电或外市引入成本高昂的基站,可采用新能源供