好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于提供相关资料的函

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX有限公司:

贵司来函《关于提供相关资料的函》 已收悉, 根据目前我吴江东恒盛国际大酒店的现状实际情况, 结合酒店在营运中所倡导的“节能减排” 指导方针, 对贵司要求协助提供的数据资料如下:

一、 电表设置:

1. 空调系统设置电度表, 以便掌控空调系统能耗。

2. 各营业部门设置独立的电度表(动力、照明、 空调等), 如前厅、 客房、 各餐厅、楼面、 洗衣房、 游泳池、 康体、 KTV、 SPA、办公区域和舞台宴会专用电源等, 为各部门提供准确的电能。

3. 电表最好设置在配电房电柜上, 如未设计, 可设置在楼层控制柜内, 避免施工结束后, 再加装电度表, 影响美观。

水表设置:

1. 各餐厅、 客房、 游泳池、 洗衣房、 KTV、SPA、 设置独立计量的冷、 热水表。

2. 空调系统冷却水塔补水、 膨胀水箱补水

设置水表

3. 锅炉系统设置水表。

水表应设置在便于抄表的位置, 尽量避免安装在天花内或高空中。

二、 发电机应为以下区域及设备提供电源

1. 各楼层、 各区域应急照明

2. 消防监控中心

3. 电话、 电视机房

4. 消防电梯和生活电梯

5. 生活水泵

6. 消火栓泵

7. 喷淋泵

8、 前厅服务台

以下可采用 UPS 系统供电

1. 计算机系统

2. 财务收银系统

3. 有线电视、 卫星接收系统

4. 程控交换机系统

5. 电信、 联通、 移动信号系统

三、

①客房风机盘管及过道需要装吊顶新风柜机或新风柜机为客房和过道提供新风。

客房卫生间安装集中排风系统

②宴会厅、 各餐厅、 安装空调新风柜机及排风系统

③各餐厅包厢、 小型会议室、 过道安装风机盘管、 新风柜机提供新风及排风系统

④ KTV 、 SPA 包厢、 过道安装风机盘管、 新风柜机提供新风及排风系统, KTV 可考虑增设小型冷水机组, 以备春、 秋换季时使用(四管制系统不存在此问题)

⑤仓库安装风机盘管及排风

⑥ 配电房、 空调控制室、 生活水泵控制室安装空调柜机送风及排风系统

⑦洗衣房安装新风柜机送风, 熨平机、 烘干机等需安装独立的排风系统

⑧厨房安装送风机、 排油烟风机。

⑨厨房凉菜间可考虑安装分体空调器。

各区域尽量安装中央空调通风系统, 避免安装小型空调器。 如吴江东恒盛国际大酒店地下室的情形, 冬冷夏热。

XXXXXX大酒店

工程部

XXXX年XX月XX日

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享