一、公司领导
1、 公司经理是储配站安全第一责任人, 全面负责液化气泄漏灭火和人员疏散的总指挥,上呈下达,对外报火警 119。
2、 副经理: 对内带领义务消防队, 火速赶到火灾现场, 正确组织义务消防队员,利用有利地形和风向,使用消防灭火器材, 快速有效地指挥灭火。
二、不断完善义务消防队
储配站工人既是员工,又是义务消防队,平时在岗位上劳动, 战时就要拿起消防器材,参加灭火战斗,成为一名消防队员, 不但要有熟练消防器材使用方法,又要掌握熟练的灭火技术。为了达到此目的, 义务消防队必须做到:一是组织落实。随着人员岗位不断变更, 对调进调出的员工要及时补充落实;二是定期训练。消防器材要定期开展学习训练, 不断提高灭火技能。才能在火灾初期迅速灭火。经理决定,年集训四次,每季度集训一次, 每次时间半天,内容: 各种灭火预案演习,包括使用于粉灭火器和水龙带喷淋等灭火技术。 消防泵平时一定要处于良好状态。
三、各岗位应急灭火预案
l、 卸车岗位:
①、卸车软管断裂或接头泄漏 LPG, 液化气大量外漏, 但不着火。处理方法:
A、 打开汽槽车远控阀,让紧急切断阀, 切断汽槽罐气源, 同时, 关死管道上气、液相进口阀,不准液化气回流泄漏,扩大泄漏点。
B、 启动消防泵, 冲刷卸车间地面上的 LPG, 降低液化气在空气中的浓度。
C、 通知气库值班操作工关死 LPG。 各储罐进口阀。
D、 报火警 119
E、 边灭火边报有关领导。
②、卸车软管断裂,液化气外漏,立即着火。
处理方法:
A、打开汽槽远控阀, 打开紧急切断阀,切断气源, 同时关死管道上气、液阀,防止液化气回流着火。
B、 边灭火边拿干粉灭火器站在上风带就地灭火, 直至把火灾灭掉。
C、 边灭火边报警 119 和有关领导。
2、 自动充装车间
①、充气枪上阀飞出,或软管破裂,造成液化气泄漏,但不着火。
处理方法:
A、 关死总阀, 切断液相气源。
B、 起动各种防爆风扇吹扫, 以减少液化气在空气中的浓度。
C、 干粉灭火器握在手, 严密注视火灾发生。
D、 报公司领导, 并视 LPG 泄漏大小, 决定是否报火警 119。
②、在钢瓶罐装过程上,液化气外泄,同时着火。
处理方法:
A、 关死液相阀门, 切断气源。
B、 站在上风带, 拿干粉灭火器, 在起火初期投入灭火。
C、 起动防爆风扇吹扫, 减少液化气在车间内的浓度。
D、 起动消防泵, 用水龙带投入灭火和降温。
E、 如火势大报火警 119。
F、 边灭火边报有关领导。
3、 压缩机和烃泵间
①、压缩机和烃泵外泄液化气,但不着火。
处理方法:
A、 关死压缩机和烃泵进出口阀, 切断气源;
B、 起动防爆风扇吹扫,减少液化气在空气中的浓度。 拉瓶汽车, 未经许可,不得起动汽车,发生闪燃。
C、 就地手握干粉灭火器, 严陈以待, 火灭一旦发一立即投入灭战斗。
D、 边灭火边报告安监局、 燃气管理处和公司领导。
②、压缩机和烃泵间,外泄液化气,同时着火。
处理方法:
A、 就地拿起干粉灭火器灭火, 同时关死压缩机和烃泵进、 出口阀, 切断气源。
B、 立即起动消防泵, 站在上风带, 对准火源根部灭火, 同时疏散汽车和拉走充装车间上重瓶,防止火灾扩大。
C、 如火势大, 则报火警 119, 请求支援。
D、 边灭火边报有关领导。
4、 储罐区
①储罐紧急放空阀或安全阀外泄液化气,但不着火。
处理方法:
A、 立即起动消防泵和冷却泵, 同时用二支以上水枪, 选择有利地形,对准泄漏点和储罐进行喷淋和降温,降低 LPG在空气中的浓度。
B、 起动烃泵进行倒罐
C、 气库内停止灌装 LPG, 一切车辆停止开动进、 出气库。
D、 边处理边报有关领导。
E、 视情况决定是否报警 119
②储罐顶紧急放空管或安全阀等部位外泄液化气,同时着火。
处理方法:
A、 立即起动消防泵和冷却泵, 同时用三支以上灭火枪, 站在上风带,分别对准火源根部和储罐以及相邻罐进行灭火和冷却储罐,防止罐温升高。
B、 穿石棉衣服, 走上罐顶, 关死有关阀门, 同时通知门卫, 一切车辆停止进库,库内车辆根据情况,能疏散的尽量安排疏散。
C、 起动烃泵进行倒罐
D、 急报火警 119, 请求支援。
E、 边灭火边报有关领导。
③储罐下部外泄液化气,同时着火,且火势大。
处理方法:
A、 立即起动所有消防泵和冷却泵, 同时用二支以上灭火水枪, 站在上风带, 分别对准火源根部和相邻储罐进行喷淋灭火和降温, 门卫放警界,疏散车辆,只出不进。
B、 边报119火警求救,边穿上石棉被,冲入罐底,试关阀门,切断气源, 如成功者就好。如关不死, 那问题将是十分严重,液化气不断外泄火势不断扩大,罐体温将不断升高,这时仍不能放松一切努力, 相邻罐如能倒罐, 那么继续倒罐, 倒空为止。 当发现着火罐, 罐体摇动, 火焰特别明亮, 并发出难听的哨叫声,说明此罐立即将爆炸, 这时,指挥人员一定判明情况,果断下令把消防人员撤到安全地带,保护消防队员的生命安全。做到员工不伤亡。但是如果着火罐尚未达到爆炸极限, 过早地把消防队员撤出,失掉了抢救财产的最佳时机,给储配站财产造成巨大的不应有的损失那是十分错误的。那时,就根据财产损失情况轻重,由执法部门追究当班领导和当班操作工的法律责任。
C、 边灭火边报告有关领导。
四、汽槽车在运输过程中应急灭火预案。
①、汽槽车运输过程中,液化气从阀门组或安全阀处泄漏,但不着火。
处理方法:
A、 迅速在公路两头个200米处放警界,严禁车辆和人员通过。是在人口稠密地段的,用最快速度同志这些单位和个人迅速扑灭明火火源,防止闪燃。
B、 拿起干粉灭火器, 随时准备灭火, 有水源的, 利用水冲刷液化气,降低 LPG在空气中的浓度。
C、 报当地火警 119 或 110 交巡警大队, 请求协助维持次序。
D、 汽槽车就地停车, 不准起动。
E、 边处理边报告安监局、 燃气管理处和公司领导。
②、汽槽车运输过程中阀门箱外泄液化气,同时着火。
处理方法:
A、 立即拿起干粉灭火器, 就地灭火, 利用水源, 给汽槽罐降温, 千方百计抢救公司财产。同时在公路两头各 200 米处放警戒, 严禁车辆和行人通过;是在人口稠密地段的,立即通知人员疏散到安全地点。
B、 报当地火警 119 或 110 交巡警大队, 请求协助灭火和维持秩序。
C、 汽槽车在一般情况下就地停车, 不准启动, 但如附近有人烟稀少的开阔地, 那么, 可以把车开过去停一下, 这样, 一旦汽槽车罐爆炸, 会减少人员和财产的损失。
D、 边灭火边报安监局、 燃气管理处和公司领导。
五、压力管道应急防爆防泄漏预案。
压力管道与阀门是唇齿相依的关系:要保护好压力管道的安全,
1 是做好阀门的选型、 试压和日常的维护;
2 是压力管道要选好流体管;
3 是做好防腐;
4 是在日常作业中一旦发生异常情况, 要及时开启管道安全阀, 保护好管子安全。
六、 员工的疏散。当储配站抢救火灾无效时, 员工要有计划地疏散,如当时天气刮吹东南风时,员工和家属应向东侧疏散;当刮西北风时, 员工和家属应向西北面疏散,尽量减少人员伤亡和财产损失。
公司制定的以上应急灭火方案,供大家在执行中不断充实和完善各种措施,使起火初期的各种火灾得到及时扑灭,最大限度地减少人民生命和财产的损失。
XXXXX有限公司