凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19凉口1号桥水下基础技术状况评定报告1工程概况
凉口1号桥位于韶关市始兴县境内G220线路上,桥梁中心里程桩号为2230.925,该桥梁跨越小溪,全桥长9.00m,跨径组合1-7.80m,桥下不通航;上部结构为板拱结构,无支座。桥梁桥宽组合为1-7.00+2-0.50m,无伸缩缝装置,无人行道,桥面铺装层为水泥混凝土路面。桥梁设计荷载等级为汽车-10级。凉口1号桥于1969年12月31日建成通车。2020年5月14日,我检测单位完成对凉口1号桥水下基础技术状况评定工作。
凉口1号桥概貌图如图1.1~1.2,桥梁平面布置图见图1.3所示:
图1.1凉口1号桥立面照图1.2凉口1号桥底面照顿岗镇方向前进方向隘子镇方向
0#台
图1.3凉口1号桥平面布置图1#台
2检测目的及依据
2.1检测目的
(1)通过对桥梁墩台基础的全面细致和深入的检查,查明缺陷或潜在缺陷和损伤的
部位、性质、严重程度,有效地发现基础存在病害或抗洪灾能力不足的桥梁。
(2)水下基础定期检查完成后,进行基础技术状况评定,
(3)根据检查结果提出合理的安全处置措施建议,以便桥梁管养单位根据实际情况
第1页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19及时采取相应的措施,保障桥梁及时得到有效安全处置,确保桥梁安全运行。。
2.2检测依据
本次检测评价的主要依据为:
(1)《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)(2)《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004);
(3)《广东省公路桥梁水下基础隐患检查及处置指导意见》。
3主要检测设备
在本次的桥梁水下基础检查过程中,主要使用的仪器、设备与设施如表3-1所示。
表3-1主要检测设备一览表序号123456789设备名称裂缝观测仪钢卷尺照相机皮尺皮划艇对讲机水下摄像机水下照相机便携式测深仪型号规格ZBL-F1017.5m佳能1600万50m/////编号JJGJ211101JJGJ231401///////数量1台1把1台1把1艘2台1台1台1台4桥梁基础检测内容
4.1检查内容
本次桥梁水下检测严格按照广东省公路事务中心关于印发《广东省公路桥梁水下基础隐患检查及处置指导意见》的通知「粤公养函〔2019〕583号」要求。主要检测内容包括:基础构造物、基础地基、河床断面。对各桥位于水下的构造物派遣蛙人进行水下近距离观测和全面探摸。具体检测内容如下:
1、基础构造物
基础构造物主要检查内容:整体有无下沉、滑移、倾斜等异常变形,构造物有无开裂、破损、剥落、露筋、空洞、冲蚀、腐蚀、松动、灰缝脱落等病害,位于水下的构造物派蛙人进行水下近距离观测和全面探摸。
2、基础地基
基础地基主要检查内容:地基是否失效、淘空(指河床局部标高低于基础构造物底面
第2页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19标高)。
3、河床断面
对桥梁上、下游河床断面线进行测量并绘制河床断面图。
4.2技术细节
水下基础地基检查具体项目主要包括:
1、地基是否失效。主要通过观测或检测墩身及基础有无下沉、滑移、倾斜等异常变形以及开裂情况进行判断。
2、河床断面测量。对河床底面进行扫描测量,得出基础上、下游两条河床断面线(约在上、下游20m范围内),沿河床宽度方向每2m布置一个测点。
图4.1河床断面测线布置示意图(单位:m)3、基础淘空。通过蛙人水下基础探摸检查。
4.3基础(包括水下基础)评定指标及分级评定标准
(1)桥梁构件的技术状况评分
桥梁构件的技术状况评分按公式4.1计算。
BMCIi?100??Uxx?1k(式4.1)
当x?1时 U1=DPil
当x?2时
x?1??
Ux=??100??Uy? ?其中j=x?
100?x?y?1?
DPij第3页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19当DPij?100时
BMCIi?0
式中:BMCIl—下部结构第i类部件l构件的得分,值域为0~100分;
k—第i类部件l构件出现扣分的指标的种类数;
U、x、y—引入的变量;
i—部件类别,例如i表示上部承重构件、支座、桥墩等;j—第i类部件l构件的第j类检测指标;
DPij—第i类部件l构件的第j类检测指标的扣分值;根据构件各种检测指标扣分值
进行计算,扣分值按表4-1规定取值。
表4-1检测指标所能达到的最高等级类别3类4类5类构件各检测指标扣分值指标类别1类0002类2025353类3540454类—50605类——100(2)桥梁部件的技术状况评分
桥梁部件的技术状况评分按公式4.2计算。
BCCIi?BMCI?(100?BMCImin)/t
式中:
BCCIi—下部结构第i类部件的得分,值域为0~100分;当下部结构中的主要部件某
一构件评分值BMCIl在[0,40﹚区间时,其相应的部件评分值
BCCIi=BMCIl;
BMCI—下部结构第i类部件各构件的得分平均值,值域为0~100分;BCCImin—下部结构第i类部件中分值最低的构件得分值;
第4页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19表4-2n(构件数)12345678910111213141516171819t∞109.79.59.28.98.78.58.38.17.97.77.57.37.27.086.966.846.72t值n(构件数)2021222324252627282930405060708090100≥200t6.66.486.366.246.126.005.885.765.645.525.44.94.44.03.63.22.82.52.3注:n为第i类部件的构件总数,表中未列出的t值采用内插法计算。4.4桥梁技术状况分类界限
表4-3技术状况评分1类2类[80,95)桥梁技术状况分类界限表技术状况等级Dj
3类[60,80)4类[40,60)5类[0,40)Dr
(SPCI、SBCI、BDCI)[95,100]4.5五类桥梁技术状况单项控制指标
1、水下基础结构满足下列任一情况时,桥梁总体技术状况应评为5类。(1)扩大基础冲刷线深度大于设计值,冲空面积达20%左右;
(2)桥墩(桥台或基础)不稳定,出现严重滑动、下沉、位移、倾斜等现象;
第5页共9页