凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-195桥梁技术状况评定
5.1构件编号
为了准确记录桥梁病害的具体位置,特对凉口1号桥的水下基础构件进行编号,如表5-1所示:
表5-1凉口1号桥水下基础构件编号序号1234构件名称桥墩桥台墩台基础河床数量0221/纵向按桥梁中心桩号增大方向,即0#台、1#台纵向按桥梁中心桩号增大方向,即0#台基础、1#台基础整个河床为一个构件编号5.2水下基础结构评定
5.2.1
桥墩
经现场勘查,该桥无桥墩,故将其权重值分配给其他构件。5.2.2
桥台
经现场勘查,该桥桥台无下沉、滑移、倾斜等异常变形,该桥桥台主要病害如表5-2,技术状况评分如表5-3所示。
表5-2桥台病害状况一览表构件名称0#桥台病害类型圬工砌体缺陷圬工砌体缺陷病害特征描述台身距3:00侧1.2m、台顶以下1.7m发现1处浆砌片石勾缝局部脱落,面积A=0.8×0.6m2台身距9:00侧2.5m、台顶以下1.9m发现1处浆砌片石勾缝局部脱落,A=0.5×0.3m2台身距9:00侧1.9m、台顶以下0.8m发现1处连接缝填充物局部脱落,A=0.05×1.8m2
评定标度2照片编号图5.1图5.22图5.33#桥台图5.10#台浆砌片石勾缝局部脱落图5.21#台浆砌片石勾缝局部脱落第6页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-19图5.31#台连接缝填充物脱落表5-3桥台评分一览表构件名称0#桥台1#桥台构件数量11病害类型圬工砌体缺陷圬工砌体缺陷评定标度22扣分值25.0025.00构件得分75.0075.00部件得分72.505.2.3墩台基础
经现场勘查,该桥墩台基础位于河床以下,本次无法对其进行检查,故将其权重值分
配给其他构件。5.2.4
基础地基评定
经现场勘查,该桥墩台基础均位于河床以下,基础地基无失效、淘空情况。5.2.5
河床断面
经现场勘查,该桥河床无明显病害,技术状况评分如表5-4所示。
图5.4河床横断面表5-4河床评分一览表构件名称河床构件数量1病害类型无病害评定标度1扣分值0.00构件得分100.00部件得分100.005.2.5.1局部河床示意图
河床表层为沙、石头。测量时以0#台顶面为参照点,测得基础周围河床示意图(如图
第7页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-195.5~图5.6所示)。单位:m
台顶台顶0-1m-2m-3m-4m测量时水位线2020年河床线0#台测量时水位线0-1m-2m-3m-4m测量时水位线2020年河床线1#台测量时水位线图5.50#台河床示意图图5.61#台河床示意图5.2.5.2桥梁上下游河床断面图
测量时以0#台顶面为参照点。单位:m
顿岗镇隘子镇顿岗镇隘子镇台台台台里程高程测量时水位线年河床线里程高程测量时水位线年河床线图5.7桥梁上游侧河床示意图图5.8桥梁下游侧河床示意图6水下基础结构技术状况评定结果
水下基础结构技术状况评分如表5-5所示。
表5-5水下基础结构综合评分一览表部件名称桥墩桥台墩台基础河床权重0.300.300.280.07重新分配后权重0.000.810.000.19部件得分/72.50/100.00部件技术状况等级/三类/一类77.70水下基础综合得分根据《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)4.1.5规定,桥台技术状况评定为3类,河床技术状况评定为1类,水下基础综合得分为77.70分,技术状况评定为3类。
第8页共9页凉口1号桥水下基础技术状况评定报告报告编号:JJKJBG-2020-GLP05-A70-197建议
1、桥梁下部结构综合评定3类,桥台评定3类,主要病害是桥台浆砌片石勾缝局部脱落;墩台基础整体整体位于河床以下,情况良好;按照《广东省公路桥梁水下基础隐患检查及处置指导意见》,水下基础技术状况被评定为3类时,应酌情进行交通管制,加强日常监测和加大定期检查频率。
2、雨季可加强河水流量调查,搜集河水变化信息,以便能够全面掌握桥梁所处河流水文环境的变化。
3、按照《广东省公路桥梁水下基础隐患检查及处置指导意见》的频率对其进行水下基础检测;
4、凉口1号桥于1969年12月31日建成通车,迄今50多年,其桥台长时间浸水,由此导致的浆砌片石勾缝局部脱落等非结构病害不可避免。建议管养单位对病害进行相应的修复,在日常巡查工作中,重点关注桥台是否有结构病害发生。
湖南金君工程科技有限公司
2020年5月27日
第9页共9页