灭火器的配置

1.一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

3.当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。

4.同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。 5.灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。

灭火器的安装

1.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

2.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

3.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

4.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

5.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

6.挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业,目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。

灭火器的配置及安装要求