架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范
第一部分架空光缆线路工程施工规范
根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制 点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制, 依据设计和相关规范要 求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工 程总体验收标准之目的。
1、杆路
1) 路由复测
施工单位应对所施工的工程进行复测丈量, 以设计单位提供的施 工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆 的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,
复测中继
段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预 留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用 见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致, 以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实 际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位 需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。
2) 立杆 (1)电杆洞深
不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,
不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定 的技术数据和偏差应小于-5Omm0勺要求检查洞深。
(一)表1
水泥电杆洞深
土质 杆长(m) 普通 土 备注 硬土 水田、湿 石质 1.本表用于 地 中、轻负荷区 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 12.0 ⑵杆距
1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 通信线路。重 负荷区的杆 洞深度应按 本表规定值 另 加 10-20CR。 1.4 2. 12m以上的 1.6 1.8 2.0 实施。 特种电杆的 洞深应按设 计文件规定 电杆间的距离按设计规定,允许士 5m偏差,但不得随意加大设 计杆距。 (3) 电杆的垂直度
利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂 直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于
50mm
水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移 100?150mm因地形限 制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。
终端杆竖立后应向拉线侧倾斜 100?200mm. (4) 杆根装置
施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。 水泥电杆的杆根装 置有卡盘和底盘两种,卡盘用“ U'形抱箍固定在距地面400mm处。 杆跟装置的安装应符合如下规定:
① 直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧, 相邻电 杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。
② 角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线 方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装 置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“ T”形垂直。
③ 在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根, 在水洼 地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。
④ 在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟 附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时, 采用围桩法或砌石护墩进 行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方, 采用水泥护墩 进行加固。
3) 拉线
(1) 拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为 准进行实施
架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范(2)