好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压旋喷桩设计参数

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压旋喷桩因施工地层适应性较强而作为基坑止水帷幕得到较多地应用。 目前常规的旋喷桩施工分为单管旋喷桩、 二重管旋喷桩和三重管旋喷桩。 设计施工中存在的问题: 1 ) 三种旋喷桩主要的区别在于施工中喷嘴的数量和喷射介质不同, 各种旋喷桩的喷射介质压力(水泥浆压力、 水压力和气体压力)容易混淆甚至误用; (2) 三种旋喷桩的其它设计施工工艺参数(水灰比、 提升速度、 水泥用量等) 也存在差异。 本文针对上述问题, 对现行规范加以梳理和总结对比, 防止混淆或误用。

Ⅰ 、 问题的提出

高压旋喷桩因施工地层适应性较强而作为基坑止水帷幕得到较多地应用。 目前常规的旋喷桩施工分为单管旋喷桩、 二重管旋喷桩和三重管旋喷桩。 设计施工中存在的问题:

(1 ) 三种旋喷桩主要的区别在于施工中喷嘴的数量和喷射介质不同, 各种旋喷桩的喷射介质压力(水泥浆压力、 水压力和气体压力) 容易混淆甚至误用;

(2) 三种旋喷桩的其它设计施工工艺参数(水灰比、 提升速度、 水泥用量等) 也存在差异, 应加以总结对比, 防止混淆或误用。

Ⅱ 、 针对上述问题的文献查阅

(1 ) 喷射介质压力:

《建筑地基处理技术规范(JGJ79-201 2) 》 中明确: “单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于 20MPa, 气流压力应大于 0.7MPa”。

《深圳市基坑支护工程技术规范(SJG05-201 1 ) 》 中明确: “高压喷射注浆单管及二重管法的高压水泥浆液应大于 20Mpa; 三重管法高压水射流的压力应大于 25Mpa, 低压水泥浆液流量的压力宜大于 1 .0Mpa, 气流压力宜取 0.7Mpa”。

《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范(DL/T5200-2004) 》 中如下表所示:

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享