1总则
1.0.1为保证混凝土用水的质量,使混凝土性能符合技术要求,制定本标准。
1.0.2本标准适用于工业与民用建筑以及一般构筑物的混凝土用水。
1.0.3混凝土用水除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.I混凝土用水water for concrete
混凝土拌合用水和混凝土养护用水的总称,包括:饮用水、地表水、地下水、再生水、混凝土企业设备洗刷水和海水等。
2.0.2地表水nature surface water
存在于江、河、湖、塘、沼泽和冰川等中的水。
2.0.3地下水underground water
存在于岩石缝隙或土壤孔隙中可以流动的水。
2.0.4再生水urban recycling water
指污水经适当再生工艺处理后具有使用功能的水。
2.0.5不溶物insoluble matter
在规定的条件下,水样经过滤,未通过滤膜部分干燥后留下的物质。
2.0.6可溶物soluble matter
在规定的条件下,水样经过滤,通过滤膜部分干燥蒸发后留下的物质。
3技术要求
3.1混凝土拌合用水
3.1.1混凝土拌合用水水质要求应符合表
3.1.1的规定。对于设计使用年限为100年的结构混凝土,氯离子含量不得超过500mg/L;对使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土,氯离子含量不得超过350mg/L。
表3.1.1混凝土拌合用水水质要求I