好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬季施工方案及施工保证措施

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

篇一

目前 , 将要 进入冬期施工 , 为保证工程施工的正常进行 , 消除质量隐患 , 确保工程质量、工程安全。我合同 段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬 季 施 工 顺利进行。

当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间 6 时、 14 时、及 21 时室外气温的平均值)连续 5d 低于 5 ℃或最低气温低于 -3 ℃时,按冬期施工办理。按历年 当地气象资料, 冬期施工期为 12 月中旬至 3 月中旬。

一、工程概况

泰楼公路宅子至涝坡段大修工程一合同的起点是 K2+135 ,终点 K9+251 。施工内容主要是旧路面挖除,路基处理及水泥稳定碎石基层、底基层,碎石化水泥砼面层 69142.2m2 , 100px 沥青路面应力吸收层 69142.2m2 , 650px 厚水泥砼路面 85684.72 m2 。 3-13m 中桥一座, 4-13m 中桥一座, 1-8m 小桥两座, 1-16m 小桥一座。其他附属及标志标线和绿化工程。

二、编制原则

确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

三 、冬季施工特点

1 、冬季混凝土特点: 0 ~ 4 ℃时,凝结时间比 15 ℃ 时 延长 3 倍,温度降到 0.3 ~ 0.5 ℃时,混凝土开始冻结后,反应停止, -10 ℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加 9% ,硬化的砼结构 将会 遭到冻胀破坏。

2 、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。

3 、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。

4 、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效 率低下。

5 、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

四 、冬季施工安全质量领导小组

项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长,组员由各部室和各队负责人组成。

组 长:xxx ;

副组长:xxx、xxx、xxx、xxx ;

组 员:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

1 、冬季施工安全质量领导小组组长职责

( 1 )认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安全控制要求,合理组织施工,严格施工过程安全控制,正确处理安全与工期、安全与效益的关系,不违章指挥、盲目蛮干,文明施工,确保施工生产安全。

( 2 )组织职工学习安全技术操作规程和有关安全生产规定,教育员工严格遵守劳动纪律,按章作业。关心职工生活,合理安排劳动力,对有禁忌职业病的人员,不准安排其从事禁忌工种的工作。

( 3 )组织制定施工技术安全措施或施工安全控制方案,并在施工中检查督促各项安全措施的落实。

( 4 )根据冬季施工要求,合理调整施工计划和人员、机械设备资源配置。

( 5 )组织进行现场安全质量检查,发现隐患,及时予以消除。协调解决冬季施工防护物资。

2 、冬季施工安全质量领导小组副组长职责

( 1 )认真贯彻市局、驻地 办和项目部有关冬季施工的文件通知要求,贯彻法律法规和安全技术规范,严格按章办事。

( 2 )落实关于冬季施工的安全质量管理办法。

( 3 )协助组织好 冬季施工工作大检查,进行冬季施工工作评比活动,推进冬季质量安全工作目标的实现。

( 4 )编制、审定冬季施工技术组织设计方案、技术文件和处理技术问题时,必须符合相关安全技术规程和劳动保护规定。

( 5 )负责质量与安全技术培训,指导施工现场作业人员规范作业。组织经常性的冬季施工检查活动,及时消除事故隐患。

( 6 )有权拒绝违章指令。

3 、冬季施工安全质量领导小组组员职责

( 1 )教育培训工作:编制冬季施工方案和技术措施,对管理和施工人员进行安全质量知识的教育培训和技术交底,切实让每一个参建人员了解冬季施工所存在的安全质量隐患。

( 2 )组织进行现场质量、安全生产的检查,及时掌握施工生产场所、机械 设备情况,例如:施工和生活区是否私拉乱接电线,是否使用不合格设备和机具;施工现场各处护栏、安全网等防护设施是否完善,在出现霜冻和积雪时是否做好防滑措施,施工前要清除干净;施工现场和生活区是否有烧柴 或者电炉子 取暖的现象,现场是否配备适量的灭火器材等消防工具。

( 3 )落实拌和站管理相关措施:在气温较低时,对料仓的砂石料采取覆盖、拌和用水采取加温的措施,混凝土拌和和运输满足规范的相关要求。

( 4 )负责对现场的机械设备进行排查,加强冬季对机械设备、机具进行维护和保养,使设备满足冬季施工要求。

( 5 )制止违章指挥、违章作业等行为。发现特别危急情况时,有权停止其作业或操作,并立即报告领导,必要时可直接向上级机关汇报。

五 、冬季施工前准备工作

( 1 )当工地昼夜平均气温连续 5 天低于 +5 ℃或最低气温低于 -3 ℃时,砼工程按冬季施工办理。

( 2 )为保证工程施工质量,在冬期气候条件下严格按冬季施工要求进行施工。

( 3 )通过当地气象部门或网络媒体,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。

( 4 )根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械方面做好储备和保养工作。

( 5 )施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。

( 6 )检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施制 作过冬棚,准备好加温及烤火器件。当采用电暖气和暖棚施工时,作好防火措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。

( 7 )在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。

( 8 )开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员,按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长,严格按冬季施工安全技术措施要求,合理安排组员日程工作安排,不违章作业。

( 9 )明确各级管理人员安全生产责任制度,对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象,严格按有关规定处罚。

六 、冬期施工测温

(一)冬期施工测温的有关规定

1 、冬期施工的测温范围

冬期施工的测温范围:大气温度,水泥、水、砂子、石子等原材料的温度,砼、棚室内温度,砼或砂浆出罐温度、入模温度,砼入模后初始温度和养护温度等。

2 、测温人员的职责

( 1 )每天记录大气温度,并报告工地负责人;

( 2 )砼拌合料的温度、砼出仓温度、砼入模温度;

( 3 )砼养护温度的测量:按要求布置测量温孔,绘制测温孔分布图及编号。按要求测温砼养护初始温度、大气温度等。控制砼养护的初始温度和时间。

(二)冬期施工测温的准备工作

1 、人员准备

设专人负责测温工作,并于开始测温前组织培训和交底。

2 、准备好必须的工具

测温计:测量大气温度、环境温度及 测原材料温度采用玻璃液体温度计。各种温度计在使用前均应进行校验。

3. 测温孔的设置

( 1 )测温孔布置及深度要绘制平面和立面图,各孔按顺序编号。

( 2 )各类结构物测温孔设置要求:

测温孔的布置一般选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置。

(三)测温方法和要求

根据测温点布置图,测温孔可采用预埋内径 12mm 金属套管制作。注意留孔时要有专人看管,以防施工踩(压)实测温孔。

测温时按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内 3- 5min ,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。

现场测温结束时间:砼达到临界强度,且拆模后砼表面温度与环境温差≤ 15 ℃、砼的降温速度不超过 5 ℃ /h 、测温孔的温度和大气温度接近。

(四)测温管理

1 、施工现场施工人员 在技术人员的指导下,负责工程的测温、保温、掺加外加剂等项领导工作,每天要看测温记录,发现异常及时采取措施并汇报有关领导及技术负责人。

2 、项目技术人员要每日查询测温、保温、供热的情况和存在的问题,及时向主管领导汇报并协助现场施工管理人员解决冬 季 施 工 疑难问题。

3 、施工测温人员在每层或每段停止测温时交一次测温记录,平时发现问题应及时向现场管理人员和技术人员汇报,以便立即采取措施。

4 、测温人员每天 24h 都应有人上岗,并实行严格的交接班制度。测温人员要分区、项填写并妥善保管。

5 、测温记录要交给技术人员归档备查。

七 、混凝土冬期施工措施

混凝土工程冬期施工从整个施工过程的各个环节都要采取相应的保温、防冻、防风、防失水措施,尽量给混凝土创造室温养护环境,使混凝土能不断凝结、硬化、增长强度。早期混凝土强度的增长是抵抗冻害的关键。由于受气温的影响,混凝土强度的增长取决于水泥水化反应的结果,当气温低于 5 ℃时,与常温相比混凝土强度增长缓慢,养护 28d 的强度仅达 60% 左右,这时混凝土凝结时间要比 15 ℃条件下延长近 3 倍,当温度持续下降低于 0 ℃以下时,混凝土中的水开始结冰,其体积膨胀约 9% ,混凝土内部结构遭到破坏,强度损失。因此冬期施工混凝土,使其受冻前尽快达到 混凝土抗冻临界强度 是至关重要的。为了给冬期浇注混凝土创造一个正温养护环境,必须采取一系列措施,应从混凝土配合比的设计,原材料的加热,混凝土拌合、运输及浇注过程的保温,养护期间的防风、供热等方面考虑。

篇二

根据规范砼强度必须达到受冻临界强度规定为:

根据砼外加剂应用技术规范第 16 页当最低气温不低于 -10 度时,砼抗压强度不得小于 3.5MPa ;当最低气温不低于 -15 度时,砼抗压强度不得小于 4.0MPa ;当最低气温不低于 -20 度时,砼抗压强度不得小于 4.5MPa 。

砼的温度降至 0 度前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度,其中抗冻临界强度规定为 硅酸盐水泥 或普通 硅酸盐水泥 配制的砼为 设计 强度标准值 的 30% 。

1 、材料选用

( 1 )水泥: C50 混凝土采用山水水泥生产的普硅 4 2.5 水泥,水泥其它各项指标均符合国标要求。冬施优先采取散装水泥,并事先存放在水泥罐中保温 , 罐装水泥采用棉布和毛毡包裹水泥罐。

( 2 )砂:选用大汶河 的河砂,细度模量 2.9 ,砂表观密度 2670kg/m 3 ,堆积密度 1631 kg/m 3 ,空隙率 29% 。

( 3 )碎石:采用道郎采 石场 5 ~ 25 石灰石碎石,表观密度 2730 kg/m 3 堆积密度 1580 kg/m 3 ,空隙率 38% ,压碎指标 11% 。

( 4 )高效减水剂:选用 莱芜汶河化工有限公司生产的 混凝土高效减水剂,此外加剂配料中含有防冻剂 、早强剂的 成分,各项指标符合国标要求,事先预热保温。

( 5 ) 拌合用水:采用就地打井,各种指标符合拌合用水要求,蓄水池采用 钢制水 箱,用于储存热水做为拌和用水 。蓄水池采用岩棉包裹,顶部覆盖隔热层保温。 为了减少冻害, 将配合比中的用水量降低至最低限度。办法是:控制塌落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。水的加热可分为直接、间接两种加热方法。直接加热就是铁桶、大锅、热水锅炉直接用明火提高水的温度。间接加热可直接向贮水箱通蒸汽提高水的温度,  也可采用水箱中增加大功率热水器来提高水温。

2 、混凝土拌和保温措施

一般当地最低气温在 -10 度以上,拌和过程中只需要对水进行升温,确保砼出厂的温度,采用混凝土搅拌运输车加保温套进行混凝土运 送,应能保证达到施工要求。

砂石 料采用表层覆盖彩条布,防止雨雪进入。

采用锅炉加热 ,加热后放在储水箱中,储水箱一端用逆流闸阀连接进水管,一端连向拌和机,水温加热至 90 度左右,拌和时先将砂石料加入,加入热水进行拌和,拌和 1 分钟后,等温度达到 50 度以下时加入水泥及外加剂,最后搅拌出仓。

冬期混凝土拌和时间比常温时间延长 50% ,时间掌握在 3 分钟左右。混凝土出料 口的温度不低于 15 ℃,保证入模前混凝土的温度达到 暖棚养生法的最低温度要求。

做好冬期混凝土配合比的试验工作, 冬期施工的混凝土 掺加防冻剂 的配比已完成 , 混凝土配合比经驻地 办、中心试验室对比验证并批复。

(3) 砼的拌制

1 )外加剂

a. 外加剂的选择

冬期施工中,从本工程的结构类型、性质、施工 部位以及外加剂使用的目的来选择外加剂。选择中应考虑:改善砼 的和易性,减少用水量,提高拌合物的品质,提高砼的早期强度;降低拌合物的冻结冰点,促使水泥在低温或负温下加速水化;促进早中期强度的增长,减少干缩性,提高抗冻融性;在保证质量的情况下,提高模板的周转速度,缩短工期,缩短或取消加热养护,降低成本;外加剂的选择时要注意其对砼后期强度的影响、对钢筋的锈蚀作用及对环境的影响。

我单位选用莱芜汶河化工有限公司生产的 混凝土高效减水剂,此外加剂配料中含有防冻剂 及早强剂 成分,各项指标符合国标要求,事先预热保温。

b. 外加剂的试验

冬期施工所有的外加剂,其技术指标必须符合相应的质量标准,应有产品合格证。对已进场外加剂性能有疑问时,须补做试验,确认合格后方可使用。外加剂成分的检验内容包括:成分、含量、纯度、浓度等。常用外加剂的掺加量在一般情况下,可按有关规定使用。遇特殊情况时要根据结构类型、使用要求、气候情况、养护方法通过试验,确定外加剂掺加量。

c. 外加剂的管理

冬期施工搅拌砼 使用的外加剂配置和掺加应设专人负责,认真做好记录。外加剂溶液应事先配成标准浓度,再根据使用要求配成混合溶液。各种外加剂要分置于标识明显的容器内,不得混淆。每配置一批溶液,最少满足一天的使用量。外加剂使用时要经常测定浓度,注意加强搅拌,保持浓度均匀。

2 )砼的拌制

砼搅拌站严格按照试验室发出的配合比通知单进行生产,不得擅自修改配合比。搅拌前先用热水冲洗搅拌机 10min ,搅拌时间为 47.5 ± 2.5s (为常温搅拌时间的 1.5 倍)。搅拌时投料顺序为石→砂→水→水泥→外加剂(对骨料先行搅拌后再加水泥)。生产期间,专人 负责骨料仓的下料,以清除砂石冻块。保证水灰比不 增大 ,从拌和水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分,搅拌站要与气象单位保持密切联系,对预报气温仔细分析取保险值,分别按 -5 ℃、 -10 ℃和 -15 ℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。必须随时测量拌和水的温度,水温控制在 90 ℃, 出料温度保持在 10 度以上且 保证水泥不与温度≥ 80 ℃的水直接接触。

4 、混凝土的运输:

混凝土运送采用混凝土搅拌 车,在外部覆盖保温套。 混凝土出机后应及时运到浇筑地点。在运输过程中,要防止混凝土热量散失、混凝土离析、坍落度变化,运输工具除保温防风外,还必须严密、不漏浆,并采用帆布包裹,减少热量的损失。

5 、混凝土的浇筑

( 1 )冬期施工要注意在模板各接缝、棱角部位加强缝的嵌塞。

( 2 )进行混凝土浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪及污垢,浇筑前应采取防风、防冻保护措施。

( 3 )冬期混凝土的振捣采用机械振捣,振捣快速,保证混凝土的均匀性和密实性,结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置正确,拆模后混凝土表面平整、光洁。

( 4 )为浇筑混凝土振捣密实,混凝土应分层浇筑,每层厚度不得低于 20 厘米,振捣时 振动 棒间距掌握在 40 厘米,上层振捣时 应插入下层 15 厘米保证层间衔接,待混凝土表面不再显著沉降,表面泛浆后慢慢将 振捣 棒提出。

6 、拆模

将试块及时 进行试块强度检验。当砼未达到受冻临界强度均不得拆除保温加热设备。砼冷却到 5 ℃,且超过临界强度并满足常温砼拆模要求时方可拆模。砼温度通过温度计来测定;可通过 3d 同条件试验与 4MPa 时,模板轻轻脱离砼,继续养护到拆模。工长根据试验结果填写砼拆模申请,报项目总工程师和相关人员批准,重点部位或有特殊要求的结构拆模要特加批准。

7 、混凝土的养护:

养护措施十分关键,正确的养护能避免砼产生不必要的温度收缩裂缝和受冻。在冬施条件下必须采取冬施测温,监测砼表面和内部温差不超过 1 5 ℃。

( 1 ) 墩柱、盖梁 、台帽 保温

立柱浇筑完毕及时养生,拆模后养生采用毛毡包裹,彩条 布做成的筒罩,将立柱完全罩住, 做成暖棚 , 保温棚采用钢筋骨架,外用彩条布及帆布包裹严实, 保证坚固不透风, 内生火炉 且专人负责换煤,并放 2 ~ 3 个温度计测温度。保证棚内温度不低于 5 ℃。 保证砼构件升温不大于 15 ℃ /h ,降温小于等于 10 ℃ /h 。筒罩内保持一定的温度和湿度,保证温度不低于 5 ℃;湿度不足时,应向混凝土面及模板上洒温水。

盖梁模板安装完毕后,砼浇筑时用帆布将模板周围围紧,然后进行浇筑,浇筑完毕后顶 面用 蓬 布盖严。拆模后用蓬布包裹住 盖梁, 必要时假设暖棚,用炉火加热, 其他步骤与立柱施工基本相同。

( 2 )桥面铺装、桥头搭板、护栏保温

砼养护 采用塑料薄膜加盖保温草帘养护,防止受冻并控制砼表面和内部温差。在新浇筑的砼表面先覆盖塑料布,再覆盖二层毡帘被。对于边角等薄弱部位或迎风面,应加盖毡帘被并做好塔接。

养护时注意事项:

测量放线必须掀开保温材料( 5 ℃以上)时,放完线要立即覆盖;在新浇筑砼表面先铺一层塑料薄膜,再严密加盖阻燃毡帘被。对墙上口保温最薄弱部位先覆盖一层塑料布,再 加盖两层小块毡帘被压紧填实、周圈封好。 砼初期养护温度,不得低于 5 ℃,不能满足该温度条件时,必须立即增加覆盖毡帘被保温。拆模后砼表面温度与外界温差大于 15 ℃时,在砼表面,必须继续覆盖毡帘被;在边角等薄弱部位,必须加盖毡帘被并密封严实。

8 、试块留制

在砼施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作 3 组试件。 1 组在标准条件下养护至 28d 试压,得强度 f28 ; 1 组与构件在同条件下养护,在砼温度降至 0 ℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度; 1 组与构件在同条件下养护至 14d ,然后转入 20 ℃标准条件下继续养护 21d ,在总龄期为 35d 时试压,得强度 f14 ' +21 。如果 f14 ' +21 ≥ f28 ,则可证明砼未遭冻害,可以将 f28 作为强度评定的依据。

9 、冬期施工记录

1 )冬期施工资料分类

a. 冬期施工日报表;

b. 冬期施工砼入模温度统计表;

c. 冬施砼养护测温记录表。

2 )冬期施工资料分析、收集、编目

a. 冬期施工期间每日平均温度、每日各时间段温度对砼测温、拆模、制定并采取紧急措施等都有很大的决定作用,为了更好的保证冬期施工的工程质量,对冬期施工期间每日的 3 : 00 、 9 : 00 、 15 : 00 、 21 : 00 测定室外温度,计算其平均值,制作冬施日报表,建立冬期施工日报制度,以便随时把握冬期施工日气温情况,采取必要措施,冬期施工日报表同时注明当天天气预报情况,便于技术人员查对、比较。

b. 冬期施工期间砼入模温度是预控砼质量的一个很重要的内在因素,建立冬期施工砼入模温度统计表,随时统计掌握砼入模温度。

c. 砼养护测温记录表按部位和日期编目,并附测温点平面布置图,测温人员必须在当天 9 : 00 前将砼养护测温记录反馈到项目技术质量部。如遇气温突降等情况及时反馈项目技术质量部或项目值班人员,以便及时采取有效措施。测温记录完成后测温人员、审核人、技术负责人必须签字齐全,归档至施工记录中。

八 、冬季架梁工程措施

根据计划安排,部分 梁 板需要在冬季进行架设施工,针对受冬季影响的设备防冻注意事项 :

1 、架梁设备使用维护保养

① 在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑 油、机油、柴油和液压油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合泰安 地区防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水);

② 发电机使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车启动时,要先低速运行一段后再逐步提高转速;

③ 冬季发电机启动前,严禁用明火对既有燃油系统进行预热,以防止发生火灾;

④ 运梁台车冰雪天运梁时,要采用铺草袋防滑措施;运梁台车司机在驾驶前,要检查确认运梁台车的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得驾驶,遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行;

⑤ 加强“提、运、架”三大机械设备冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备;

⑥ 严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行三大设备使用前的签证制度。

2 、架梁施工安全和作业人员防冻保暖

① 架梁施工前密切关注当地气象信息,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以便做好预防准备工作,确保安全架梁施工作业;

② 横向风力超过 5 级时停止落梁调整对位工作;当最大风力超过 6 级时停止架梁,将吊车开到指定位置 ;

③ 上下梯子、施工平台采用包裹麻布或铺草袋进行防滑,下雪后及时进行清扫,不得有冰雪积留;

④ 电气设备 , 开关箱应有防护罩 , 经常移动的机具导线要整理架空 , 不得在地面上拖拉 , 不得浸放水中 , 电线包布应进行全面检查 , 务必保持良好的绝缘效果;

⑤ 提前为作业人员配备好防寒保暖劳动保护用品,做到所有上桥施工人员必须穿好防滑靴和系安全带后方可进行操作施工;

⑥ 三大设备操作间取暖设备配备齐全,防止操作人员因寒冷操作失误;

九 、钢筋冬季施工措施

1 、钢筋的冷拉和冷弯

①钢筋冷拉温度不宜低于- 20 ℃ 。

②当温度低于- 20 ℃时,严禁对低合金Ⅱ 级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。

2 、钢筋焊接

①冬季在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于- 20 ℃,风力超过 3 级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

②负温电弧焊。钢筋负温电弧焊时,必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

③ 环境温度达到 -5 ℃时,即为钢筋“低温焊接”,严格执行钢筋低温焊接工艺,严禁焊接过程直接接触到冰雪。风雪天气时,焊接操作部位需采取封闭围挡保温措施,使焊接部位缓慢冷却,防止焊接完毕后接头温度下降过快,造成冷脆,影响焊接质量。

冬季钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后,方可正式施焊。

十一 、冬季施工保证措施

1 、组织保障

项目部成立以宋志坚为组长,马冠兴、侯新华、郑海兵、周晓平 为副组长的冬施领导小组,保证各类材料,技术措施及人员的到位,并满足现场的需要。

加强思想政治工作,大力宣传优质、高效 建好本工程的重要性,鼓励全体参建职工,以主人翁的工作姿态,优质按期建设好本工程。

挖掘内部潜力,广泛开展施工生产劳动竞赛,营造比、学、赶、帮、超和人人争先的氛围,不断掀起施工高潮,确保总工期目标和阶段工期目标的顺利实现。

严密组织施工,精心安排工序,保证均衡生产,并适时掀起施工高潮。

强化施工调度指挥与协调工作,超前布局谋划,密切监控落实,及时解决问题,避免搁置延误,减少中间环节,提高决策速度和工作效率。

2 、技术保证措施

( 1 )、冬期施工中骨料中没有冰块、雪团,清洁,级配良好,质地坚硬,骨料不含有机物质。

( 2 )、冬期施工混凝土的细骨料采取覆盖 等措施,防止冻结,储备地点选择地势较高不积水的地方。

( 3 )、混凝土中掺入减水剂、防冻剂等能改善混凝土的工艺性能,防止早期受冻。

( 4 )、掺防冻剂的混凝土在负温条件下养护不得浇水,外露表面必须覆盖。

( 5 )、当骨料不加热时水可加热到 90 ℃,但水泥不可与 60 ℃以上的水直接接触,采取适当的投料顺序,使水在搅拌机内先与骨料接触,将热量进行传递,保证混凝土不超过 40 ℃。

( 6 )、对于拌合水加热要求使水温准确、供应及时,保证混凝土的坍落度一致。

( 7 )、混凝土搅拌的投料程序:合理的投料顺序能使混凝土获得良好的和易性,并使拌合物的温度均匀,有利于强度发展,又可提高搅拌机的效率。冬期搅拌混凝土的合理投料顺序应与材料加热条件相适应,一般先投入骨料和加热水,待搅拌一定时间后水温降低到 40 ℃左右时,再投入水泥继续搅拌到规定的时间,时间一般应较常温延长 50% ,要绝对避免水泥假凝现象。混凝土出机温度不低于 20 ℃,入模温度不低于 5 ℃。

( 8 )、投料时要注意不要把冰雪或冻团骨料装入搅拌机内,因为这会给拌合物温度带来很大的损失,而且大于 200px 的冻块很难通过搅拌被粉碎和融化,热量尚未平衡的冻团骨料除给成型带来困难外更主要的是要影响混凝土的质量。

3 、施工人员保证措施

项目部管理及现场施工人员均配置棉衣、棉裤、棉帽、棉鞋及手套,发放龟蛇膏、冻疮膏等防寒用品,施工人员的驻地均生火炉取暖。

作好施工人员的动员,确保冬施期间劳力。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享