好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

crtsi型双块式无砟轨道桥梁底座板施工技术交底 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. .

图16 完成绑扎的底座钢筋图

6.4、底座模板安装

模板采用角钢加筋而成的模板,保证了模板的刚度,加工时按照梁上底座板单元板长度不同分别进行加工。安装时,根据弹出的模板边线及该单元板长度进行配对安放,连接每个单元板模板4角螺栓,设计底座板结构顶面标高采用双面胶间隔不大于1m标记,如图17所示。

图17采用双面胶标记底座混凝土标高图

底座板加固时,纵向模板底采用三角支撑进行固定,如图15所示。横向模板板缝为10cm和9.5cm,加固时在板缝相邻两模板间嵌入定制的槽钢卡加固。

z

.. .

图18 三角支撑固定的纵向模板

模板加固注意事项:

(1)模板顶面标高根据实测梁面标高进行调整。

(2)由于底座板单元板长度较长,而底座板高度较小,导致模板在纵向刚性较小,施工时容易胀模,因此,底座板纵向模板底三角支撑间距不得大于2m。

(3)模板使用前应除锈处理,并涂刷脱模剂。 (4)模板底部空隙可利用砂浆进行封堵。 6.5、凹槽模板安装

凹槽处模板采用角钢定制的固定架与纵向模板连接固定凹槽的位置,横向和竖向采用可调设计,如图19、图20所示,以确保安装凹槽模板的易操作性和凹槽位置的准确性。当安装曲线段的凹槽模板时,通过调节曲线外侧的凹槽螺杆,使之达到标高要求。

z

.. .

图19 凹槽模板横向调节图 图20 凹槽模板纵向固定图 凹槽模板安装注意事项:

(1)凹槽模板与固定架连接在纵向模板采用固定设计,与横向模板的距离根据道床板的形式不同有所变化,横向距离可根据放样的凹槽边线调整,位置及标高准确后方可拧紧螺栓。待螺栓拧紧后再次检查凹槽位置符合设计要求时方可使用,若不符合要求,则重新丈量尺寸并固定模板,直到凹槽位置及标高符合要求方可使用。

(2)凹槽固定定架成批进行加工,若焊接位置不一致时,应与对应的底座模板统一编号使用,防止凹槽位置发生错位。

(3)模板使用前应除锈处理,并涂刷脱模剂。

(4)凹槽模板安装后,必须反复核对模板标高,保证凹槽尺寸符合设计要求。

6.6、混凝土浇筑

混凝土浇筑前,必须对梁面进行晒水润湿。梁面润湿前,应确认底座板围的梁面确认清理干净,梁面上无灰尘、焊渣等杂物清除。确保混凝土施工时梁面湿润并无积水,如图21。

z

.. .

图21梁面清理后效果图

混凝土的入模温度控制在5℃~30℃之间,当环境温度大于30℃时应采取降温措施。

底座板采用C40混凝土现场浇筑,混凝土布料须均匀布料,浇筑时要尽量降低出料口高度,以减小混凝土对钢筋的撞击。采用插入式高频式振捣器进行振捣,混凝土振捣过程中,应避免重复振捣,防止过振。振捣棒要垂直地插入砼,振捣棒要快插慢拔,以免产生空洞。砼振捣时间要适当,当混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦后,即停止该点振捣,转至下点。在振捣时应加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况,防止在振捣混凝土过程中产生漏浆和跑模现象。混凝土浇筑不得中断,每单块板必须一次浇筑完成,杜绝后补及二次浇筑。

混凝土收面时,要严格按设计进行高程控制,平整度要求为10mm/3m,底座顶面高程误差控制在±10mm以。底座宽度允许偏差为±10mm,限位凹槽相对底座顶面允许偏差为±10mm,限位凹槽宽度允许偏差为±5mm。

z

.. .

当混凝土初凝后,采用土工布加覆盖塑料膜的方式洒水养护,塑料膜四周压紧密封,防止水份散失过快。根据外界环境温度,每天洒水次数以确保混凝土表面湿润为主,养护时间14d。

图22 底座板养护图

混凝土施工完成后,应及时清除限位凹槽杂物积水,并在限位凹槽顶面加防水覆盖材料防止限位凹槽积水。

当混凝土达到设计强度的75%以后方可进行下道工序施工。 7、质量控制及检验

底座模板在安装完成后,必须对模板安装质量进行检查,底座板模板安装允许偏差及底座板外形尺寸允许偏差应满足表4《底座板模板安装允许偏差表》执行。对安装不合格的模板应立即组织人员返工安装,直到模板安装检查符合表中数据要求后方可进行混凝土施工。

表4 底座模板安装允许偏差表

序号 1 底座 项目 长度 允许偏差(mm) ±5 z