  为了使员工能熟练掌握低压配电室突然起火应急处理能力,将火灾造成的损失和影响减少到最低限度,最大限度的缩短故障处理时间,确保人身和设备的安全,特组织此次低压配电柜着火演练,并对全过程进行评估。下面是小编为您推荐的火灾处理和人员疏散应急方案范文三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

火灾处理和人员疏散应急方案范文【一】

  一、编制目的

  为了使员工能熟练掌握低压配电室突然起火应急处理能力,将火灾造成的损失和影响减少到最低限度,最大限度的缩短故障处理时间,确保人身和设备的安全,特组织此次低压配电柜着火演练,并对全过程进行评估。

  二、职责

  全厂组织各班组配合,每年组织一次从事生产的员工学习配电系统着火应急处理,要求能够较熟练地掌握,并在事故处理过程中准确采取应急处置措施。

  三、演练领导小组:

  组长:xx

  副组长:xx

  组员:xxx、xxx、xxx

  四、演练人员

  董诗星组织各班组全部成员,演练地点:亚泰化工有限公司低压配电室。

  五、演练内容:

  乙班:20xx年xx月xx日下午14点30分,生产正常运行中低压配电室出线柜电器起火,造成部分设备停车。

  六、应急处置措施

  1、中控室接到低压配电室发生着火立即用对讲机通知组长董诗星迅速通知组员佩戴好防毒口罩、应急照明器具、通讯器材并带附近的灭火器赶往低压配电室。对低压配电室、各配电柜、电缆夹层进行检查,是否有其它异常情况,并立即向主管领导汇报。

  2、组长立即将现场的情况通知调度及上一级主管领导,并及时赶到现场查看情况,找出具体故障点。并通知生产班组查看现场设备有无异常。

  3、厂内高低压配电房装有气体报警系统及气体灭火装置

  4、经检查发现自动气体报警系统并未报警及气体灭火装置并未启动,为低压配电柜8号柜按钮部位起火、属于初期火灾,组长董诗星立即组织人员穿戴绝缘防护用品、佩戴好防毒口罩、应急照明器具、通讯器材并带配电房配备的二氧化碳灭火器赶往低压配电室内。通知组员立即赶往现场、并及时通知中控、各班组、各部门等用电单位是否影响生产及化工工艺安全及时采取应急措施。

  5、组长随即通知组员:

  (1)电工王珍宝立即将8号配电柜主电源刀闸拉开,断开与着火部位电源。

  (2)罗辉通知中控班组及时注意查看8号配电柜内所有的断点部位及用电设备,是否影响生产化工工艺安全及时采取应急措施。及全厂各用电部门注意查看各部门用电设备,是否影响安全生产及时采取应急措施。

  (3)机修工周钧立即拿到配电室配电柜应急开门钥匙配合仪表工王有明用二氧化碳或干粉灭火器对准着火点将火扑灭,灭火人员要注意身体各部位必须与带电体保持充分的安全距离。

  (4)机修工徐丁香立即打开低压配电房所有对外窗户,进行通风置换。

  (5)电工马群等待火源完全扑灭后将烧损的电气元器件及电缆及时进行检查隔断8号柜与其他配电柜的绝缘,断电、验电、悬挂标示牌、装设接地线等相关安全技术措施,保障其他设备的正常运行。

  6、使用的灭火器要有良好的绝缘性能,如干粉灭火器、二氧化碳灭火器或干燥沙子,严禁使用导电灭火器(如水、泡沫灭火器等)扑救。

  7、做好事故检查、分析、处理记录,及时消除类似故障隐患。

  七、注意事项:

  1、进入作业现场必须穿戴好电工防护用品。

  2、配电室扑灭火源时绝不能用水、泡沫灭火器等扑救,必须用干沙子、干粉灭火器或二氧化碳灭火器。

  3、事故处理中必须做好断电、验电、悬挂标示牌、装设接地线等相关安全技术措施。

  4、停送电操作必须严格执行电气安全操作规程和监护制度。

  5、在进行配电柜抢修作业中,必须正确穿戴个人防护用品,检查所使用电工工具的安全性和可靠性。

  6、抢修所用的照明灯、临时电源线、公用工器具随时准备齐全。

  八、演练总结:

  演练结束后演练领导小组成员,以及参加演练电工,对演练过程中存在的问题和《配电系统跳闸应急预案》的有效性进行总结评估。

火灾处理和人员疏散应急方案范文【二】

  1、任何人发现火情,都有责任及时报告消防监控室,同时迅速利用就近的消防器材进行灭火。

  2、监控中心接到电话报警后,迅速通知保安人员携带灭火器材赶赴火情现场,同时通知有关领导,必要时拨打119报警。

  3、酒店当班管理人员必须在第一时间赶赴火灾现场,通知酒店当班全体人员迅速沿消防通道疏散顾客,告知顾客到前广场集合清点人数。

  4、把人员疏散撤离后,一边灭火,一边抢救酒店的重要物品,当火势蔓延至无法控制时,当班管理人员应立即安排员工迅速撤离酒店。

  5、在发生火灾时严禁乘坐电梯。

火灾处理和人员疏散应急方案范文【三】

  我行营业室在办公楼的一层,是我行各种电器设备最多、用电量最大、上班时人员最集中的地方,也是我行最容易发生火灾的地方。为确保营业室的安全工作,根据《中华人民共和国消防法》和《中国建设银行安全保卫工作暂行规定》、《中国建设银行消防管理暂行规定》特制定本应急预案。

  一、当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法。如属线路起火的,要迅速切断电源,启用干粉灭火器灭火;如属电脑等电器起火的,在迅速切断电源后,要启用1211灭火器灭火。严禁不分起火原因、不分起火部位而乱用灭火器材灭火。

  二、如火势过大时,部门经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救;出纳员迅速收拾现金、会计人员收拾重要凭证入柜上锁;其他当班人员在现金和重要空白凭证收拾好后尽快打开通勤门,以便疏散人员和救火行动;行内值班领导听到报警后,要立即组织义务消防队员进行灭火。

  三、消防队员到达后,义务消防队员要立即协助消防队灭火,并迅速疏散无关人员,抢救现金、重要资料和财产。

  四、火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫。

  五、保卫人员和营业部负责人在配合公安部门调查认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任后方能离开。